Side 1 af 1

Fyrdata

: 31 mar 2011 17:05
af Pederf
Er der nogen der vil se på mine fyrdata ,om det køre som det skal ,da jeg er ret ny pille bruger
Pederf

Re: Fyrdata

: 31 mar 2011 17:20
af pille bruger
Den springer hurtigt og meget i ydelse.
Måske dine pid indstillinger skal dæmpes lidt.
Røgtemperaturen er også lidt høj.
Er det længe siden du har renset kedel ?
Ellers skal blæserparametrene måske indstilles lidt nedad.

Re: Fyrdata

: 31 mar 2011 17:27
af Pederf
Jeg har renset kedel i lørdags, ellers ved jeg ikke hvordan man indstiller. Jeg kan se det ryger lidt dovnet op ad skorstenen
Pederf

Re: Fyrdata

: 31 mar 2011 18:08
af pille bruger
Kig her : http://www.mhes.dk/

Der finder du næsten alt du skal bruge for at komme godt i gang icon_cheesygrin.gif

Re: Fyrdata

: 31 mar 2011 18:54
af Frank_Rasmussen
Det med at røgtemperaturen er for høj, det forstår jeg ikke....

Prøv at sætte P=1,0 I=0,1 og D=0 for at en mere jævn ydelse. Hvis det stadigvæk er for vildt, så prøv at sætte I ned i små steps på 0,01.

Hvad er Driftdifference? De mange små stop mellem kl. 5 og 9 kunne måske begrænses ved at sætte Driftdifferencen op...min er 13 grader for tiden.

PS: Du må overveje at købt en udetemperaturføler, så du senere på foråret kan få sat urstyring med Vejrkompensering op.

Re: Fyrdata

: 31 mar 2011 19:42
af pille bruger
Frank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 18:54 skrev:Det med at røgtemperaturen er for høj, det forstår jeg ikke....
Når han får justeret blæseren ned, blæser han mindre varme ud i skorstenen.
Derved kommer temperaturen i hans black star ned med ca. 20 - 30 grader = bedre virkningsgrad.

Re: Fyrdata

: 31 mar 2011 20:33
af Frank_Rasmussen
For meget blæs har i de Scotte/Woody'er jeg konkret har læst om og set betydet en lavere røgtemperatur.

Man kan forklarer det med, at hvis man forstiller sig den samme mængde energi blandet op i en større mængde luft, så vil temperaturen i luften bliver lavere.

Efter sigende (bl.a. MHES) så er det dog set, at røgtemperaturen kan stige ved for meget blæs... Røgtemperatur på en Scotte/Woody bruges p.g.a. denne utilregnelighed ikke til indjustering af fyret.

Ekstreme røgtemperaturer på 20-30 grader har jeg aldrig læst om før på en Scotte/Woody.

Jeg vil tror, at hvis røgtemperaturmåler ellers er velfungerende, så kan sådanne nogle røgtemperaturer kun skyldes al for meget blæs, med dertil hørende dårlig virkningsgrad.

Re: Fyrdata

: 31 mar 2011 20:58
af pille bruger
Frank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 20:33 skrev:For meget blæs har i de Scotte/Woody'er jeg konkret har læst om og set betydet en lavere røgtemperatur.

Man kan forklarer det med, at hvis man forstiller sig den samme mængde energi blandet op i en større mængde luft, så vil temperaturen i luften bliver lavere.

Efter sigende (bl.a. MHES) så er det dog set, at røgtemperaturen kan stige ved for meget blæs... Røgtemperatur på en Scotte/Woody bruges p.g.a. denne utilregnelighed ikke til indjustering af fyret.

Ekstreme røgtemperaturer på 20-30 grader har jeg aldrig læst om før på en Scotte/Woody.

Jeg vil tror, at hvis røgtemperaturmåler ellers er velfungerende, så kan sådanne nogle røgtemperaturer kun skyldes al for meget blæs, med dertil hørende dårlig virkningsgrad.
Så bliver det jo spændende at se hvad der sker når han får lavet en pilleafvejning, en justering af luften,
og får reguleret pid indstillingen, efter denne side: http://www.mhes.dk/