Hjælp til indstilling - ALT for stort forbrug!

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Besvar
helsing
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 02 dec 2010 10:52
Mit fyr: Viadrus med Multi 22
Areal: 270
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: Pt. 75 - 100 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtjylland

Hjælp til indstilling - ALT for stort forbrug!

Indlæg af helsing » 02 jan 2011 11:28

Vi har købt et brugt anlæg, som vi er ved at prøve at indstille - uden synligt held. Vores forbrug ligger mellem 75 og 100 kg. pr døgn!!
Kedeltemp. ligger typisk mellem 50 og 54 gr., og en røgtemp. på 225 - 240gr. Vi har eftermonteret en nedre og en øvre røgvender samt trækstabilisator i skorstenen. Dette har bragt røgtemp. ned med ca. 100 gr. til det nuværende. Vi har købt en ny røgføler, da vi håbede problemet var at denne var defekt, men nej...

Vi opvarmer 270 km2 hus, som ikke er hulmursisoleret, men ellers isoleret efter nye standarder mht. gulve, loft mm.

Om anlægget:
Viadrus 22 kedel med Multi 22 - 9002 vers. 1.03 - styring

Montørindstillingerne er:
Brændselmin. 10
Sneglemax 21
Luftmin. 10
Luftmax. 20
TændVarmTid 13
TændVarmEff. 90
TændrampeTid 1
TændLuft 5

"Almindelige" indstillinger er:
Kombifyr JA
RøgTempMin 50
RøgTempMax 340
Brændsel - varierende da jeg prøver at sætte forbruget ned - har prøvet mellem 3,25 og 5,5
TændBrænds. 25
PauseTidMax. 60 - ved Kombifyr NEJ - har også prøvet dette
PauseBrændsel 10
PauseLuft 5

På brændhovedet står der Eff. KWh 2,2 årg- 2006

Er der nogen i dette forum, som kan hjælpe med gode råd. Noget må vi jo gøre galt :|
På forhånd tak.

Hilsen
Sanne


snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Hjælp til indstilling - ALT for stort forbrug!

Indlæg af snubbi » 02 jan 2011 15:52

hej hvis ikke kan kommer over 54 grader, mangler der en thermoshunt ventil. sider mellem frem og retur på kedel og søger for at kedelen ikke bliver for kold den skal være 60 grader så begynder kedel at bestille noget pas på at pumpe ikke køre 3 prøv at slukke pumpe under over vågning og vent til temptur kommer op over 60-70grader så tænd pumpen igen 22kw burde være nok
røg temptur bør max ca 150-170 grader. er der ilt styring på?
hvis du har for meget blæs er de med til afkøle kedel og der med højre for brug
sanne prøv at udfylde din profil lidt mere der helt sikker en i jers område der kan hjælpe :great:


er ret sikke på at det vil hjælp med en shunt ventil