Vi har købt et brugt anlæg, som vi er ved at prøve at indstille - uden synligt held. Vores forbrug ligger mellem 75 og 100 kg. pr døgn!!
Kedeltemp. ligger typisk mellem 50 og 54 gr., og en røgtemp. på 225 - 240gr. Vi har eftermonteret en nedre og en øvre røgvender samt trækstabilisator i skorstenen. Dette har bragt røgtemp. ned med ca. 100 gr. til det nuværende. Vi har købt en ny røgføler, da vi håbede problemet var at denne var defekt, men nej...
Vi opvarmer 270 km2 hus, som ikke er hulmursisoleret, men ellers isoleret efter nye standarder mht. gulve, loft mm.
Om anlægget:
Viadrus 22 kedel med Multi 22 - 9002 vers. 1.03 - styring
Montørindstillingerne er:
Brændselmin. 10
Sneglemax 21
Luftmin. 10
Luftmax. 20
TændVarmTid 13
TændVarmEff. 90
TændrampeTid 1
TændLuft 5
"Almindelige" indstillinger er:
Kombifyr JA
RøgTempMin 50
RøgTempMax 340
Brændsel - varierende da jeg prøver at sætte forbruget ned - har prøvet mellem 3,25 og 5,5
TændBrænds. 25
PauseTidMax. 60 - ved Kombifyr NEJ - har også prøvet dette
PauseBrændsel 10
PauseLuft 5
På brændhovedet står der Eff. KWh 2,2 årg- 2006
Er der nogen i dette forum, som kan hjælpe med gode råd. Noget må vi jo gøre galt
På forhånd tak.
Hilsen
Sanne
Hjælp til indstilling - ALT for stort forbrug!
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 02 dec 2010 10:52
- Mit fyr: Viadrus med Multi 22
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: Pt. 75 - 100 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Midtjylland
-
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Blevet takket: 1 gang
Re: Hjælp til indstilling - ALT for stort forbrug!
hej hvis ikke kan kommer over 54 grader, mangler der en thermoshunt ventil. sider mellem frem og retur på kedel og søger for at kedelen ikke bliver for kold den skal være 60 grader så begynder kedel at bestille noget pas på at pumpe ikke køre 3 prøv at slukke pumpe under over vågning og vent til temptur kommer op over 60-70grader så tænd pumpen igen 22kw burde være nok
røg temptur bør max ca 150-170 grader. er der ilt styring på?
hvis du har for meget blæs er de med til afkøle kedel og der med højre for brug
sanne prøv at udfylde din profil lidt mere der helt sikker en i jers område der kan hjælpe
er ret sikke på at det vil hjælp med en shunt ventil
røg temptur bør max ca 150-170 grader. er der ilt styring på?
hvis du har for meget blæs er de med til afkøle kedel og der med højre for brug
sanne prøv at udfylde din profil lidt mere der helt sikker en i jers område der kan hjælpe
er ret sikke på at det vil hjælp med en shunt ventil