Slangen brænder over igen og igen...

: 26 nov 2010 16:38
af lucabailey
U 22+multi 22
Opvarmning af 150 kvm middel isoleret bolig, et plan..

Mit fyr blir ved med at brænde slangen over- eller brænde tilbage om man vil.
Det er som om at der er for mange "ubrændte" piller i skålen..
Indstillinger:
Kombifyring-ja
Kedeltemp-57 gr.
Røg min-75
Røg max-350
BRÆNDSEL 2,00
Tændbrændsel-10s
Pausebrændsel-7s
Pauseluft-30%

Er der nogen som har et godt råd til hvad jeg kan gøre. Håber på hjælp......

Re: Slangen brænder over igen og igen...

: 26 nov 2010 20:24
af Cykellapper
Der er ikke nok træk i din skorsten.

Re: Slangen brænder over igen og igen...

: 15 dec 2010 23:49
af landrover
Har haft det samme problem mange gange.
Det skyldes oftest at kedlen skal renses, og her mener jeg virkelig renses. Køl den helt ned og gå amok med en stålbørste. Rens alle røgrør og husk klappen bagerst. Rens også røgrør fra kedel og til skorsten.

Ydermere har jeg forlænget røret på nedfaldsrøret med 35cm da det korte rør der sidder på fra fabrikken bliver ekstremt varmt og meget nemt smelter plastrøret.