Jeg har store problemer efter at have fyret med fastbrændsel, og den skal over på ikke combi. Den fylder herden og rør op, jeg tror den begynder at fylde piller på inden at der er flammer i herden.
Min styring står på følgende, en del af det er skrevet i koder. men en forklaring vil hjælpe en HEL DEL
kedel temp 58
Man fyr start 57
Man fur pause 64
Røg temp min 61
Røg temp max 325
Brændsel 5,5 kg
Luft min 3%
Luft max 13%
Røg sug just 0%
Tænd brændsel 32 s
Pause td max 15 m
Pause brændsel 9 s
Pause Luft 0%
Rens blæs Tid 9s
Rens blæs Int 1t00
Det sidste der er sket, rør + slange og endda helt op i snegl, var proppet med piller, så snegl sad fast.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
viadrus multi 22, m/ AMS 100 stoker. Version 1,1 styring
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 07 nov 2009 18:38
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 100 m²
- Brændsel: piller + fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Dagligt forbrug: ca 32 kg
-
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
- Mit fyr: jøma T 280 JK 20
- Areal: ca 160 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 07 nov 2009 18:38
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 100 m²
- Brændsel: piller + fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Dagligt forbrug: ca 32 kg
Re: viadrus multi 22, m/ AMS 100 stoker. Version 1,1 styring
Nej, for den har jeg efter følgende sat ned til 1, før tændte den kun hver 5 gang
-
- Stoker I
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
- Mit fyr: jøma T 280 JK 20
- Areal: ca 160 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
Re: viadrus multi 22, m/ AMS 100 stoker. Version 1,1 styring
Jeg kender desværre ikke dit fyr men jeg synes at 32 kg piller pr døgn til 100m2 er et stort forbrug..
-
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
- Kontakt:
Re: viadrus multi 22, m/ AMS 100 stoker. Version 1,1 styring
Hej Lykkemark
Hvis du oplyser dit opvarmede boligareal og hvilken isolationsfaktor din bolig har,
kan jeg udregne en opstartsopsætning til dig.
PS. Denne software kan du iøvrigt bestille hos undertegnede, hvis du sender en PB med
din e-mail adr.
Hvis du oplyser dit opvarmede boligareal og hvilken isolationsfaktor din bolig har,
kan jeg udregne en opstartsopsætning til dig.
PS. Denne software kan du iøvrigt bestille hos undertegnede, hvis du sender en PB med
din e-mail adr.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
-
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
- Kontakt:
Re: viadrus multi 22, m/ AMS 100 stoker. Version 1,1 styring
INDSTILLING AF STYRING AMS 100 EFTER SOFTWARE
Den optimale forbrænding kræver jævn kontinuerlig tilførsel af brændsel.
Dette giver en fuldstændig forbrænding af både kulstof og gasser samtidig
med en afpasset ilttilførsel (Luftmax)
Et er jo teori noget andet praksis.
Derfor er øvelsen at tilføre brændsel i så små mængder så ofte som muligt,
men selvfølgelig tilpasset boligens energibehov hensyntagende til eksterne
temperaturudsving.
Dette opnås gennem samspillet mellem Sneglemax og Brændsel.
I 9002 styringen er Sneglemax. indikationsfaktor for længden af stødet.
Jo mindre tal jo kortere stød (I den nye styring AMS 1.06 er det omvendt).
Brændsel er faktor for pausetiden mellem stødende. Jo højere tal jo mindre
pause mellem stødende.
Så konklusionen på samspillet er : Lille Sneglemax og højt Brændselstal .
Når den tilførte energimængde er indstillet boligens behov skal ilttilførslen
selvfølgelig også tilpasses den givne brændselsmængde.
Er man i besiddelse af måleudstyr er faktoren for optimal forbrænding 20,9.
Ved måling af CO2 er dette en indikator for den forholdsvise sammensætning
af CO og O2. Faktor er 20,9 for den forholdsvise blanding.
Er CO2 f.eks. 13,0% udgør O2=20,9-13,0 =>7,9% O2.
Denne teoretiske del er indregnet i vores software til indstilling af Multi 22.
Rent praktisk bruges indstillingerne fra softwaren som grov-tuning for
at finde boligens energibehov. Softwaren indstiller så at sige den maximale
ydelse. Dernæst kan forbrændingen finjustéres henholdsvis med Luftmax. og
Brændsel, men Sneglemax. bør ikke ændres. Kun i særlige tilfælde med stort
strengtab eller dårlig isolation.
Omkring isolationsfaktoren kan denne ændres hvis man i forvejen kører
med fornuftige indstillinger. Så kender man det samlede varmetab.
Derfor kan isolationsfaktoren ændres efter behov så Sneglemax. kommer til
at samstemme med det virkelige. Dette har selvfølgelig indvirkning på Luftmax.
Brændværdien kan også ændres til det aktuelle brændsel.
Ydelsen vil altid blive individuel fra anlæg til anlæg . Hvad der på et anlæg
er 100 % ydelse er sjældent det samme på et andet anlæg.
På ét anlæg kan 100 % ydelse f.eks. være 8 kW, mens 100 % ydelse på et andet
være 15 kW.
Når først forbrændingen er optimeret ved 100 % ydelse vil moduleringen automatisk
regulere hele forbrændingen optimalt efter boligens energibehov. Styringen regulerer
alle faktorer ens op og ned efter den optimerede indstilling.
Hvis ydelsen f.eks. står på 60 % er dette kun et udtryk for boligens energibehov
i det aktuelle øjeblik, men samtidig en indikator for at fyret har mulighed for hæve
ydelsen 40 % mere.
Den optimale forbrænding kræver jævn kontinuerlig tilførsel af brændsel.
Dette giver en fuldstændig forbrænding af både kulstof og gasser samtidig
med en afpasset ilttilførsel (Luftmax)
Et er jo teori noget andet praksis.
Derfor er øvelsen at tilføre brændsel i så små mængder så ofte som muligt,
men selvfølgelig tilpasset boligens energibehov hensyntagende til eksterne
temperaturudsving.
Dette opnås gennem samspillet mellem Sneglemax og Brændsel.
I 9002 styringen er Sneglemax. indikationsfaktor for længden af stødet.
Jo mindre tal jo kortere stød (I den nye styring AMS 1.06 er det omvendt).
Brændsel er faktor for pausetiden mellem stødende. Jo højere tal jo mindre
pause mellem stødende.
Så konklusionen på samspillet er : Lille Sneglemax og højt Brændselstal .
Når den tilførte energimængde er indstillet boligens behov skal ilttilførslen
selvfølgelig også tilpasses den givne brændselsmængde.
Er man i besiddelse af måleudstyr er faktoren for optimal forbrænding 20,9.
Ved måling af CO2 er dette en indikator for den forholdsvise sammensætning
af CO og O2. Faktor er 20,9 for den forholdsvise blanding.
Er CO2 f.eks. 13,0% udgør O2=20,9-13,0 =>7,9% O2.
Denne teoretiske del er indregnet i vores software til indstilling af Multi 22.
Rent praktisk bruges indstillingerne fra softwaren som grov-tuning for
at finde boligens energibehov. Softwaren indstiller så at sige den maximale
ydelse. Dernæst kan forbrændingen finjustéres henholdsvis med Luftmax. og
Brændsel, men Sneglemax. bør ikke ændres. Kun i særlige tilfælde med stort
strengtab eller dårlig isolation.
Omkring isolationsfaktoren kan denne ændres hvis man i forvejen kører
med fornuftige indstillinger. Så kender man det samlede varmetab.
Derfor kan isolationsfaktoren ændres efter behov så Sneglemax. kommer til
at samstemme med det virkelige. Dette har selvfølgelig indvirkning på Luftmax.
Brændværdien kan også ændres til det aktuelle brændsel.
Ydelsen vil altid blive individuel fra anlæg til anlæg . Hvad der på et anlæg
er 100 % ydelse er sjældent det samme på et andet anlæg.
På ét anlæg kan 100 % ydelse f.eks. være 8 kW, mens 100 % ydelse på et andet
være 15 kW.
Når først forbrændingen er optimeret ved 100 % ydelse vil moduleringen automatisk
regulere hele forbrændingen optimalt efter boligens energibehov. Styringen regulerer
alle faktorer ens op og ned efter den optimerede indstilling.
Hvis ydelsen f.eks. står på 60 % er dette kun et udtryk for boligens energibehov
i det aktuelle øjeblik, men samtidig en indikator for at fyret har mulighed for hæve
ydelsen 40 % mere.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
-
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
- Kontakt:
Re: viadrus multi 22, m/ AMS 100 stoker. Version 1,1 styring
Prøv med disse indstillinger :
kedel temp 58
Man fyr start 57
Man fur pause 64
Røg temp min 55
Røg temp max 325
Brændsel 4,5 kg
Luft min 2%
Luft max 18%
Røg sug just 0%
Tænd brændsel 32 s
Pause td max 30 m
Pause brændsel 18s
Pause Luft 0%
Rens blæs Tid 6s
Rens blæs Int 1t00
montørindstillinger :
BrændselMin : 15 %
Sneglemax : 35 ( jo højere tal, jo mindre brændselsmængde)
Luftmiddel : 0
Tændvarmetid : 10 min
Tændvarmeeffekt : 90 %
SrartrøgStig : 10 %
RegRampetid : 2 sek
PS Denne indstilling er til en bolig med middel isolation.
kedel temp 58
Man fyr start 57
Man fur pause 64
Røg temp min 55
Røg temp max 325
Brændsel 4,5 kg
Luft min 2%
Luft max 18%
Røg sug just 0%
Tænd brændsel 32 s
Pause td max 30 m
Pause brændsel 18s
Pause Luft 0%
Rens blæs Tid 6s
Rens blæs Int 1t00
montørindstillinger :
BrændselMin : 15 %
Sneglemax : 35 ( jo højere tal, jo mindre brændselsmængde)
Luftmiddel : 0
Tændvarmetid : 10 min
Tændvarmeeffekt : 90 %
SrartrøgStig : 10 %
RegRampetid : 2 sek
PS Denne indstilling er til en bolig med middel isolation.