Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

9002 styring til mini`en

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Besvar
rivjern
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Givet likes: 6 gange

9002 styring til mini`en

Indlæg af rivjern » 11 sep 2008 23:12

hejsa
da min styring til tb mini opførte sig lidt mærkeligt ville jeg prøve at springe ud i at sætte en 9002 styring til.
den er købt, men jeg har et lille problem med at få et overblik over de forskellige indgange, så håbede jeg at nogen kunne henvise til en form for brugbar manual eller evt fortælle hvordan det er sat sammen.
de 230v indgang og røgtemperatur føler/kedel temperatur har jeg styr på men mangler sneglen (magasin) de fire stik fra overkogning, blæser, elpatron, termo switch ( kan den fra minien bruges? )
på forhånd tak..


Stokerservice
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 336
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Nyk Mors
Kontakt:

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af Stokerservice » 12 sep 2008 00:07

Jeg har før lavet det jule nummer du har gang i der, det virker bare
kan ikke lige huske det men står det ikke på printet ?? kikker lige på et i morgen
Kristian Poulsen

servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk

rivjern
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Givet likes: 6 gange

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af rivjern » 12 sep 2008 20:42

det lyder fint.
Jeg forstår nemlig ikke helt hvordan det hænger sammen nemlig

Stokerservice
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 336
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Nyk Mors
Kontakt:

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af Stokerservice » 12 sep 2008 21:39

1 fase fra forsyning
2 nul fra forsyning
3 jord fra forsyning

4 fase til blæser nul skal på 7 jord skal på 8
5 fase til snegl nul skal på 7 jord skal på 8
6fase til eltænder nul skal til 7
du har nok luret at blæser snegl og eltænder har fælles nul og jord
9og10 lågekontakt
11og12 overkog
13og14 extra indgang kan bruges til thermo fætteren
15og16 kedel temp
17og18 røg temp
Kristian Poulsen

servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk

rivjern
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Givet likes: 6 gange

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af rivjern » 13 sep 2008 10:22

genialt mange tak for det.
nu giver det hele bedre mening:)
den med fælles nul og jord havde jeg faktisk overset.
jeg giver en melding tilbage om hvordan det kommer til at køre.
foresten kristian beholdte du den gamle blæser fra minien, er den kraftig nok, jeg har nemlig en fra en multi 22 til at ligge, så den er nem at skifte om nødvendig


Stokerservice
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 336
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Brændsel: Træpiller
Geografisk sted: Nyk Mors
Kontakt:

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af Stokerservice » 13 sep 2008 12:59

den gamle blæser blev genbrugt jeg syntes ikke du skal sætte en på der er større
Kristian Poulsen

servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk

rivjern
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Givet likes: 6 gange

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af rivjern » 28 sep 2008 15:26

så er styringen og mini`en sat sammen og alt virker tilsyneladende, med undtagelse af at røgtemperaturen ikke vil komme over 23 grader til trods for at føleren er brand varm, den er monteret i røgrøret som det står i manualen, kan den være defekt..?

Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af Fyrteknik » 28 sep 2008 22:17

Prøv at bytte ledningerne om.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.

rivjern
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Givet likes: 6 gange

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af rivjern » 01 okt 2008 17:32

ja den så jeg også ( bare for sent...)
nu spiller klaveret sku bare der ud af, nu mangler jeg bare lidt fintuning af skidtet, det kan ihvertfald anbefales at kaste sig ud i hvis man er træt af den gamle styring. det er relativ nemt at finde ud af, selv for mig, når der er lidt hjælp her fra sitet. mange tak for det.
jeg poster lidt status omkring et forbrug på et senere tidspunkt

neis
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 05 jan 2010 08:48

Re: 9002 styring til mini`en

Indlæg af neis » 18 jan 2010 21:32

jeg har selv lige monteret en DTC 9002 styring med opdatering til 2,0 vers. fra fyrteknik på min TBmini. synes dog at have en del problemer med justeringen, nogen råd. køre samtidig med en rocca P30-5 kedel.


Besvar