Side 5 af 6

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 05:57
af Benny Z
Hej

Jeg kan sagtens nikke genkendende til det Torben skriver angående opstartstid, dog ikke ligeså slemt.

Hvis jeg slukker fyret for rensning, og det får lov at afkøle(olien tager over en kort periode) tager det ca. en time til halvanden før kedlen er oppe i temp igen, og driftydelsen er ikke på hundrede før efter 40-60 min...

Disse tider er vel meget normale eller hvad?

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 08:00
af Troldmand.
Hej

Jeg forstår slet ikke det her.

Jeg har "heldigvis" den gamle styring.
Renser man fyr, eller det har været slukket og man tænder op, går den i 100% ydelse på ingen tid.
Den nye!
Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det for en føler, der holder styringen tilbage og ikke giver los??
At kedlen er droslet ned, synes jeg ikke holder, for den skal da kunne gå i 100% i forhold til det den er sat til, og det uanset hvor hårdt man har knebet den.
JP du skriver
"det tager lang tid at nå temperatur" Jo - men det har jo ikke noget med driftydelse at gøre, Driftydelse er vel det man har sat sin styring til at skulle gøre, har man droslet voldsomt skal den da stadigt kunne køre 100% ud fra det man har bedt den om.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 09:04
af Lau
Jeg tror i snakker forbi hinanden i flere tilfælde.
Når i snakker temperatur - så skriv venligst om i snakker røg-temp, kedel-temp eller fremløbs-temp.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 13:57
af Ole S.
Hej

Når jeg skriver temp er det altid kedel-temp, med mindre andet er nævnt.
Trold vi er 100% enige, men som jeg forstår det, er det ikke en føler der holder styringen tilbage, men måden styringer er opbygget på (vers. 1.09). For at undgå for meget varme ud i skorstenen.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 14:15
af Fyrteknik
Ole S. skrev:Hej

Når jeg skriver temp er det altid kedel-temp, med mindre andet er nævnt.
Trold vi er 100% enige, men som jeg forstår det, er det ikke en føler der holder styringen tilbage, men måden styringer er opbygget på (vers. 1.09). For at undgå for meget varme ud i skorstenen.
Nemlig Ole S, det er den måde styringen er opbygget på.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 14:28
af TorbenA
Hej
Jeg mener ud fra jeres tilkendegivelser, det må være styringen der er problemet. Hvis jeg eksempelvis har sat kedel til 60 grader og brændsel til 4, så skal styringen vil rampe drifteffekten hurtig op til de 100% hvor den så står indtil kedeltemp er nået, hvorefter den så falder til et niveau hvor den kan fastholde kedeltemp +- x-antal grader.

Denne hurtige oprampning burde vel ske uanset om kedeltemp startede ved 55 grader eller meget lavere, så skulle den vel stadig gå op til 100% for, at hente kedlen hurtigt op på de 60 for herefter at drosle effekten ned. I nævnte tilfælde kommer der vel ikke mere varme til skorstenen end der ellers ville gøre under normal drift. Så det er vel ikke derfor der er en begrænsning på.

I mit tilfælde kan kedeltemp jo ikke komme hurtigt op, da der jo ikke er nogen drifteffekt til at øge forbrændingen. Denne drifteffekt forøgelse sker som jeg har beskrevet langsomt. Kedeltemp øges vel i takt med at driften stiger.


Jeg aner ikke hvor det er galt, men træls er det.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 15:58
af Fyrteknik
TorbenA skrev:Hej
Jeg mener ud fra jeres tilkendegivelser, det må være styringen der er problemet. Hvis jeg eksempelvis har sat kedel til 60 grader og brændsel til 4, så skal styringen vil rampe drifteffekten hurtig op til de 100% hvor den så står indtil kedeltemp er nået, hvorefter den så falder til et niveau hvor den kan fastholde kedeltemp +- x-antal grader.

Styringen begynder at rampe ned ved ca. 43 grader, hvis setpunkt er sat til 60 grader.
Og det er styringen programeret til fra fabrikken, da den ellers ikke vil kunne nå at
rampe ned uden at den går flere grader over setpunkt.


Denne hurtige oprampning burde vel ske uanset om kedeltemp startede ved 55 grader eller meget lavere, så skulle den vel stadig gå op til 100% for, at hente kedlen hurtigt op på de 60 for herefter at drosle effekten ned. I nævnte tilfælde kommer der vel ikke mere varme til skorstenen end der ellers ville gøre under normal drift. Så det er vel ikke derfor der er en begrænsning på.

Hvis kedel temp. er 55 grader, så vil styringen aldrig rampe op på 100%, da den læser på temperaturen såm nu kun mangler 5 grader i at nå setpunkt.

I mit tilfælde kan kedeltemp jo ikke komme hurtigt op, da der jo ikke er nogen drifteffekt til at øge forbrændingen. Denne drifteffekt forøgelse sker som jeg har beskrevet langsomt. Kedeltemp øges vel i takt med at driften stiger.

Ja kedel temperatur øges i takt med driftydelsen ødes, men i version 1.09 ødes driftydelsen ikke i "nøk", som den gør i version 1.09.

Jeg aner ikke hvor det er galt, men træls er det.

Ja det er ikke nemt at tilfredsstille alle, der er mange kunder som vil have opdatering 1,09 i deres styring, fordi det står i AMS
manual og så er der nogen som åbenbart gerne vil have version 1.05, som ikke køre 100% modulerende(den springer feks. fra 100% til 80 % i et spring, når den er ved at nå setpunkt)

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 17:11
af Benny Z
Hej

Ja-Det må være svært at gøre alle tilfredse.... :)

For mit vedkommende er jeg i hvert fald glad for at læse hvorfor den gør som den gør.

Med den gamle software drillede det lidt at den som regel kom alt for langt op over temp, for den drosslede ned igen (kedel), og med den nye, syntes jeg den er lidt lang tid om det.... icon_cheesygrin.gif :lol:

He..he Det må jo bare igen understøtte teorien om at det er lige meget hvilken vej man vender sig..... Så er røven altid bagud (undeskylder eventuelle anstødelige ord) icon_cheesygrin.gif

Jeg har i hvert fald fundet ud af én ting med min Multi 22..... og det er at den kører kanon når det er dejligt koldt. Har derimod svært at få den til at køre ordentligt når det kun er småkoldt udenfor. Mit energiforbrug er nok for småt :cry:

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 18:50
af TorbenA
TAk for den uddybende forklaring. Syntes også det har sat begreberne lidt på plads, med din forklaring JP.

Jeg har jo ikke haft den gamle styring så den kan jeg jo ikke forholde mig til.

Alle indlæg i denne tråd har været meget givende og jeg har fået en endnu større forståelse for hvordan styring og kedel hænger sammen.

Ja uanset hvordan man vender, så vender rø... bagud, men næsen skifter jo med rundt, så hvis man stikker den i lidt af hvert hver gang, er sansynligheden for at få bare lidt ud af det, rimelig stor. icon_cheesygrin.gif

Jeg ved ikke om, vi kan komme styringen og rampetid nærmere, så jeg vil indledningsvis lukke mit spørgsmål vedrørende dette, for denne gang. Tak for indsatsen.

JEg vil som tråden oprindelig startede vende tilbage søndag eller mandag omkring mine erfaringen i ugens løb, med blæserspjældet afmonteret.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 28 mar 2008 19:05
af Ole S.
Hej Torben A

Hvis det forholder sig, som JP beskriver, kan du jo "snyde" den lidt. Når du har renset fyret så stiller du lige kedeltemp til f.eks. 80-85gr. Så skulle den jo være noget hurtigere til at nå dit set punkt, da den ikke vil begynde at rampe ned. Men det kræver selvfølgelig at du holder øje med temp, så du kan justere ned igen når den når 60gr.