Side 4 af 6

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 25 mar 2008 10:01
af Fyrteknik
Hej igen Ole S

Nej du skriver intet om grader, det er rigtigt.

Men du skriver at fyret er 1,5 time om at komme op i drift ydelse, men det er ikke så længe om at komme op i driftydelse, det er længe om at komme op på setpunkt og det er noget andet.

Og grunden til at det er så længe om det, er fordi fyret er indstillet til kun lige at yde de kw som der er brug for.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 25 mar 2008 15:06
af Ole S.
Hej igen

Vi blir nok nødt til at få TorbenA til at forklare helt nøjagtigt, hvad han mener. Jeg er enig med dig JP, men havde forståelsen af at den er langsom til at gå fra 0%-100%. Ved ikke hvordan jeg skal forklare mig anderledes. Er vi ikke enige om at den skal køre op i procenterne ret hurtigt, hvis røgtemp og kedeltemp tillader det???

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 25 mar 2008 18:42
af TorbenA
Hej alle
Tak for de mange uddybende svar, råd og vejledninger.

Jeg har desværre været hængt op af arbejde og kommer nok ikke til at svare jer før torsdag denne uge.

Mener bare lige jeg skyldte jer en respons.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 27 mar 2008 20:41
af TorbenA
Hej alle bidragsydere, så er jeg klar igen.
Tak for de mange svar og uddybende spørgsmål, som jeg vil forsøge, at besvare efter bedste evne. Det med, at forklare viser bare, at det talte ord er bedre end det skrevne. Jeg vil forsøge, at gøre mig mere forståelig.

Indledningsvis har jeg foretaget de ændringer i styringen i har omtalt, så som:
- Har stillet rampetid til laveste tid, nemlig 20s.

Med denne indstilling og blæser spjældet afmonteret har styringen ligget fantastisk stabilt. Med stabilt mener jeg, at der ikke har været de sædvanlige store udsving i drift procent og kedeltemp. Brændsel indstillingen gør, at drifteffekten holder sig generelt på 70%. Den har ved store udetemperatur sving fra plus 3 til minus 6 været på 63% op til 90%. Det er vel egentlig passende, at have 10%, at give af på toppen, hvis der skulle blive permafrost.

Min forklaring vedrørende langsom styring
Når jeg har renset fyret godt og grundigt, er kedeltemp normalt på de 32-39 grader. Røgmin er nede under de 50, som den er sat til.
- Når jeg så starter op, ramper drifteffektenop fra 0-100 i slowmotion, det tager 1,5 til 2 timer.
- I takt med, at drifteneffekten ramper op i effekt, følger kedel temp efter opad.
- Når driften efter ca. 1,5 timer når de 100% er kedeltemp vel omkring de 53.
- Herefter ramper driften ned i % indtil kedeltemp er på de 60 grader og effekten slutter omkring de 70% hvor den så lægger sig til ro.
Spørgsmålet er så, er dette normalt?

Når jeg efter rens på søndag tænder op igen, vil jeg prøve med jeres forslag herunder:
- Sætte røgmin op over faktisk røgtemp. (sættes ned igen)
- Sætte kedeltemp op (sættes ned igen)
- Sætte brændselmin op. (bliver hvor den er sat op til permanent)

Håber ovenstående har givet en bedre forklaring

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 27 mar 2008 22:38
af Ole S.
Hej igen

Lige netop dette her: "- Når jeg så starter op, ramper drifteffektenop fra 0-100 i slowmotion, det tager 1,5 til 2 timer."
Er fuldstændig ukendt for mig, som jeg også har påstået før. Mit anlæg gør det øjeblikkelig (max 1min tager det)

Min påstand er stadig, at den skal bare op på de 100% rimelig hurtig, når din kedeltemp er så lav, og at der er en fejl et eller andet sted ( styring, røgtermometer eller kedeltermometer.)

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 27 mar 2008 23:00
af Fyrteknik
Ole S. skrev:Hej igen

Lige netop dette her: "- Når jeg så starter op, ramper drifteffektenop fra 0-100 i slowmotion, det tager 1,5 til 2 timer."
Er fuldstændig ukendt for mig, som jeg også har påstået før. Mit anlæg gør det øjeblikkelig (max 1min tager det)

Min påstand er stadig, at den skal bare op på de 100% rimelig hurtig, når din kedeltemp er så lav, og at der er en fejl et eller andet sted ( styring, røgtermometer eller kedeltermometer.)
Forskellen på version 1.05 og 1.09, er jo bland andet at den modulerer langsommer, så fyret ikke afgiver mere varme, end kedlen kan optaget.

Og så vil tiden jo også afhænge af hvor meget kedlen er neddroslet.

Hvad hjælper det at fyret går hurtigt op på 100 %, hvis det meste varme går i skorstenen ?

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 27 mar 2008 23:04
af Troldmand.
Jeg har den gamle styring, på ingen tid når den 100% ...
PT. kan jeg ikke gennemskue hvilken indstilling gør, at din er så langsom om at komme i omdrejninger.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 27 mar 2008 23:21
af Ole S.
J.P. skrev: Forskellen på version 1.05 og 1.09, er jo bland andet at den modulerer langsommer, så fyret ikke afgiver mere varme, end kedlen kan optaget.

Og så vil tiden jo også afhænge af hvor meget kedlen er neddroslet.

Hvad hjælper det at fyret går hurtigt op på 100 %, hvis det meste varme går i skorstenen ?
Hej igen

Jo jo men er vi ikke enige om at 1.5-2 timer er alt for længe om at nå op i temp, når kun det er kedlen der er kølet ned.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 27 mar 2008 23:26
af Ulrik
Det er ikke kun kedlen der er kølet ned. Hvis det skal tage 1,5 til 2 timer at varme en kedel op, så ville den slet ikke kunne levere varme til huset.
At din kedentemperatur når helt ned på 32-39 gr må betyde at den står slukket temmelig længe.
Så må der også være en nedkøling på vandet i systemet.

Re: Blæser spjæld monteret eller ej

: 27 mar 2008 23:27
af Fyrteknik
Jo det er længe, men Torben har jo droslet kedlen meget ned, og så tager det jo også lang tid at nå temperatur, hvis der også er meget forbrug på.

Men mon dog at det betyder så meget, at man kan mærke det i huset ?