Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Multi 22 Hjælp til instilinger

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Besvar
NikolajP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 01 feb 2015 19:55
Mit fyr: Multi 22 viadrus kedel
Areal: 90m2 snart (145)
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Ringsted

Multi 22 Hjælp til instilinger

Indlæg af NikolajP » 01 feb 2015 20:22

Min multi 22 viadrus har kørt uden de store problemer de sidste 6 år, men denne sesson har ikke kørt godt.

Min ønskede kedeltemperatur er 60 grader, men fyret når sjælent over 50 grader. Desuden ryger fyret sommetider sort og røgen lugter lidt af brændt plastik.
Jeg brænder TPI-supreme 8 mm fra danish agro.

Huset er på 90 m2

Er der nogen der kan hjælpe mig med forslag til instillingerne?

Mine instillinger er.

Kombi fyring: ja
Kedel temp: 60
Røg temp min: 30
Røg temp max: 200
Brændsel: 3,65
Tændbrændsel: 25 s
Pause brændsel: 7 s
Pause luft: 5%

Montør instillinger

Brændsel min: 15%
Snegl max: 15 %
Luft min: 5%
Luft Max: 19 %
Tænd varme tid: 10m
Tænd varme efekt: 90 %
Tænd rampe tid: 2 m
Tændluft: 5%


kasae86
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 42
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Areal: 150
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Givet likes: 1 gang

Multi 22 Hjælp til instilinger

Indlæg af kasae86 » 03 feb 2015 23:19

Jeg ville prøve at hæve røg temp Max til f.eks 250 og så måske hæve luft Max lidt til måske 22.
Hvis din røg temp Max står for lavt begynder den at skrue ned for blæser når du er Ca 30 gr fra at nå hvad den er sat til så start med at hæve den og hvis den fortsat vil ryge sort skal du hæve luft Max.. Eller sænke brændsel lidt... Prøve brændsel inden luft Max.
Du kan altid smide mig en mail. Kasae86@gmail.com
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22

Besvar