Side 1 af 1

Indstillinger til mit fyr

: 21 nov 2013 15:12
af HenrikB17
Hej Fyr-folk

vel vidende om flere tråde om emnet starter jeg alligevel min egen:

Jeg har i februar overtaget et hus med et pillefyr med multi 22 brænder og viadrus keddel (17 kW) tror jeg.
Det kørte ok sidste år men siden jeg har fået tilsluttet resten af huset (3 radiatorer og gulvarme) har den mere end svært ved at trække læsset, når det er koldt/blæser. Mit hus er 301 kvadratmeter og ikke enormt godt isoleret (energimærkning D).

Hvordan får jeg den optimale effekt ud af mit fyr?

Indstillingerne er ca som da jeg overtog det:

Max luft 25% (denne er sat ned fra 80% som det kørte med da jeg købte huset)
Brændsel 4,00
Sneglemax 35%
... Jeg ved ikke hvad der ellers er relevant?

Styringen har version 1.005

Tak for råd på forhånd :)

Indstillinger til mit fyr

: 23 nov 2013 15:42
af jensjen
Hej
Dine indstillinger ser ikke helt skæve ud.
Hvis Multien ikke kan trække nok, sætter du jo bare brændsel op.
Lige nu kører jeg med brændsel 2,7, og selvom vi har 200 m2 plus VVB, går Multien af og til i pausefyring.
Er lige gået over til 6 mm. træpiller, og det kan varmt anbefales.

Indstillinger til mit fyr

: 23 nov 2013 16:53
af Sten N
Hej Henrik
Dit fyr kan yde 24kw når din luft max står på 100 %
Når du har sat den til 25% yder dit fyr 6kw som er for lidt når det bliver koldt.
så det er bare at sætte din luft max op til det passer med dit hus varmebehov
Prøv at starte med at sætte den til 50%
Mvh Sten