fejloptænding

Indlæg af T-mek » 10 okt 2013 20:57

rolfpoulsen skrev:Så har vi lige haft besøg af montør igen så nu skulle de fyr køre blive lige glad han stille på træk og blæser Hold op en flamme nu måtte den være der men nej :-( nu skriv den intet lys køre op drift og selv i fuld drift er flammen Lille og temperatur falde ned til 27 selv om den sat ti 55 så nu en aften uden varme de er skønt :-) nogen der har et bud Hvad der galt med de fyr
Du skrev tidligere at den slet ikke kørte nogen piller ind i forbindelse med optænding... Har man kigget på det ?
Det lyder lidt som om at fyret periodisk ikke får tilført piller.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


rolfpoulsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Brændsel: piller
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal

fejloptænding

Indlæg af rolfpoulsen » 10 okt 2013 20:59

2

rolfpoulsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Brændsel: piller
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal

fejloptænding

Indlæg af rolfpoulsen » 10 okt 2013 21:04

De med piller ændre han også på de ligger lidt når den prøver at start op men flamme virker meget lille selv om den begynder at køre op i drift piller ændre han i auto beregn og under brændsel

levi

fejloptænding

Indlæg af levi » 10 okt 2013 21:05

rolfpoulsen skrev:De med piller ændre han også på de ligger lidt når den prøver at start op men flamme virker meget lille selv om den begynder at køre op i drift piller ændre han i auto beregn og under brændsel
I optænding - hvad står brændsel til der ?

rolfpoulsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Brændsel: piller
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal

fejloptænding

Indlæg af rolfpoulsen » 10 okt 2013 21:09

Jeg mener han sat de. På 230


levi

fejloptænding

Indlæg af levi » 10 okt 2013 21:09

rolfpoulsen skrev:Jeg mener han sat de. På 230
230 ? - nej mon dog... :shock:

rolfpoulsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Brændsel: piller
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal

fejloptænding

Indlæg af rolfpoulsen » 10 okt 2013 21:12

Jeg må lige i kældre og tjek B-)

levi

fejloptænding

Indlæg af levi » 10 okt 2013 21:14

rolfpoulsen skrev:Jeg må lige i kældre og tjek B-)
VI KONTROLLERER!

Og når du nu alligevel er nede og KONTROLLERE - så giv mig lige blæser tal i optænding - Lav/midt/høj.

rolfpoulsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 58
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Areal: 140
Brændsel: piller
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal

fejloptænding

Indlæg af rolfpoulsen » 10 okt 2013 21:23

Under eltænding. Brændsel 355 skorstens træk 2 blæser lav 4 midt 8 Høj 20

levi

fejloptænding

Indlæg af levi » 10 okt 2013 21:26

rolfpoulsen skrev:Under eltænding. Brændsel 355 skorstens træk 2 blæser lav 4 midt 8 Høj 20
Tror du ikke der står brændsel - 35"S" som i sekunder ?...

Sæt brændsel til 20

Blæser lav - sæt den til 18
Blæser midt - sæt den til 12
Blæser høj - sæt den til 18

Hvad står eltænder effekt til ?, - sæt den til 100 procent...

Husk at skrive ned hvad du retter fra og til - så kan du altid gå tilbage :great: