Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Varmer ikke op

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 06 mar 2013 08:10

Ok, så det eneste jeg skal investere i, er en shunt for at det andet system kan fungere?


levi

Varmer ikke op

Indlæg af levi » 06 mar 2013 09:34

Landlyst skrev:Hmm Så vidt jeg ka læse mig til så er din kedel da godkendt til trykekspantion (4 bar drift, Prøve 8 bar) Så ka jeg ikke helt forstå hvorfor det er lavet med 2 kredse og varmeveksler... ??

Men Der er jo ingen tvivl om at der mangler varme overførsel mellem kredsene... Men jeg ville nok bare fjerne varmeveksleren og så lave hele anlæget til tryk... Og med en shunt....


Hvordan er fyret placeret i forhold til huset?
Multi22 er IKKE godkendt til trykekspansion :great:

Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 06 mar 2013 09:43

Ok, betyder det at de foreslåede system ikke vil fungere til en multi 22?

Når nu det er fyret ikke rigtig vil trække gulvvarme og brugsvand samtidig, men fyret kører derudaf, kan det så være et spøgsmål om at det er varmeveksleren der ikke kan overlvere varmen effektivt nok?

levi

Varmer ikke op

Indlæg af levi » 06 mar 2013 10:12

Mitokondria skrev:Ok, betyder det at de foreslåede system ikke vil fungere til en multi 22?

Når nu det er fyret ikke rigtig vil trække gulvvarme og brugsvand samtidig, men fyret kører derudaf, kan det så være et spøgsmål om at det er varmeveksleren der ikke kan overlvere varmen effektivt nok?
Ja det kan nemt være vekslerens skyld..

Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 06 mar 2013 10:24

Så tror jeg at jeg vil prøve at rense denne og se om ikke det kan hjælpe.


Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Varmer ikke op

Indlæg af Landlyst » 06 mar 2013 20:07

levi skrev:
Multi22 er IKKE godkendt til trykekspansion :great:

Hvorfor ka jeg så finde datablade på den hvor der står 4 bar drifts og 8bar prøve? :shock:

http://www.fyrteknik.dk/Hercules.pdf

Tabel 1

levi

Varmer ikke op

Indlæg af levi » 06 mar 2013 21:09

Landlyst skrev:

Hvorfor ka jeg så finde datablade på den hvor der står 4 bar drifts og 8bar prøve? :shock:

http://www.fyrteknik.dk/Hercules.pdf

Tabel 1
De tal du refererer til er det kedlen er testet til, - men da man kan fyre brænde i anlægget kunne man ikke få det godkendt til trykekspansion i Danmark i sin tid.

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Varmer ikke op

Indlæg af Landlyst » 07 mar 2013 16:33

levi skrev:
De tal du refererer til er det kedlen er testet til, - men da man kan fyre brænde i anlægget kunne man ikke få det godkendt til trykekspansion i Danmark i sin tid.
Nå jamen javel ja.... på den måde... :shock:

Men hvad så med at lave hele anlæget til åbent? og spare den veksler?

Brugeravatar
bioservice
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 253
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
Kontakt:

Varmer ikke op

Indlæg af bioservice » 07 mar 2013 19:01

har lige haft en kunde der havde samme problem, dog med en overdahl stoker, der fik vi skiftet veksleren til en større model, og cirk. pumperne ud til lavenergi pumper, det kostede ikke meget at lave...

Hvis du vælger åben eksp. skal den sidde på det højeste punkt, og være i en passende str til væskemængden i anlægget... derudover skal den være isoleret, og det kan give installationsmæssigt bøvl....

kig på dba efter en større veksler, det er det billigste, og overvej at skifte cirk. pumperne ... kunden jeg var ude ved havde selv fundet en veksler til 500,- kr,-
MVH

Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk

Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.

Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 07 mar 2013 19:16

ok, tak for de gode input, nu har jeg da lidt at gå i gang med..

Vender tilbage med status når systemet kører igen.


Besvar