Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Varmer ikke op

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 04 mar 2013 17:54

Hej

Jeg har en multi 22 viadrus 22 med 66 m2 gulvvarme og en 100L varmvandsbeholder.

Mit problem:

Når jeg slår elopvarmning til varmvandsbeholderen, kan fyret godt varme huset op (returvarme i system er ca. 40 grader), men slår jeg elopvarmning fra, kan fyret ikke varme huset op (returvarme i system er ca. 20 grader). Øger jeg brændsel, går fyret i pausefyrring og opnår derved ingen ændring.

Når fyret kører normal drift, ligger ydelse på 21% med en røgtemp på 49-56 grader.

Er der nogen der har et godt bud til hvad problemet kan være?

Kan det være varmeveksleren?

Mvh

Claes


lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Varmer ikke op

Indlæg af lille_smed » 04 mar 2013 18:15

du malgler helt klat flow i dit system..

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Varmer ikke op

Indlæg af Landlyst » 04 mar 2013 19:26

Varmveksler?? Hvorfor har du sådan en?

Billeder/tegning af anlægget vil være en stor hjælp hvis vi skal hjælpe dig?

Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 07:38

VI fik at vide den skulle på da systemet blev monteret, det er efterhånden flere år tilbage.

Jeg tager nogle billeder og prøver at lave en tegning over systemet, vender tilbage.

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Varmer ikke op

Indlæg af Landlyst » 05 mar 2013 16:34

Det lyder interessant... Vi venter...


Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 18:35

Hej

Så har jeg lavet en tegning over systemet, jf. vedhæftet fil.

Hvad siger I?
Vedhæftede filer
Multi22_vandsystem.PDF
(466.6 KiB) Downloadet 239 gange

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Varmer ikke op

Indlæg af Landlyst » 05 mar 2013 20:28

Hmm Så vidt jeg ka læse mig til så er din kedel da godkendt til trykekspantion (4 bar drift, Prøve 8 bar) Så ka jeg ikke helt forstå hvorfor det er lavet med 2 kredse og varmeveksler... ??

Men Der er jo ingen tvivl om at der mangler varme overførsel mellem kredsene... Men jeg ville nok bare fjerne varmeveksleren og så lave hele anlæget til tryk... Og med en shunt....


Hvordan er fyret placeret i forhold til huset?

Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 22:25

Fyret er placeret i udhuset, ca. 10 m fra huset.

Mitokondria
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 24 nov 2010 19:38
Mit fyr: Multi22
Areal: 67
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Dagligt forbrug: 25kg

Varmer ikke op

Indlæg af Mitokondria » 05 mar 2013 22:34

Hvordan skal shunten placeres i mit system, kan den erstatte varmevekslerens plads?

Bjarne B.
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 777
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 15 gange

Varmer ikke op

Indlæg af Bjarne B. » 06 mar 2013 07:27

Mitokondria skrev:Hvordan skal shunten placeres i mit system, kan den erstatte varmevekslerens plads?
Ja, det vil være fint, og så kan du også fjerne den pumpe på hus-siden.(den til venstre på tegningen) Så sparer du også lidt strøm der :great:


Besvar