dtc9002 styring på kmp brænder

Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Besvar
Stegger
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 8
Tilmeldt: 15 feb 2009 20:12
Mit fyr: kmp 21 på vitorond 200
Areal: 190
Brændsel: træpiller 8mm
Årligt forbrug: 8-9
Geografisk sted: Sporup-Østjylland

dtc9002 styring på kmp brænder

Indlæg af Stegger »

Hej...
Jeg har købt mig en dtc9002 styring som jeg vil koble på min kmp brænder, da den ik har den mulighed for pausefyring, så det bliver til nogle optændinger.
Jeg tror jeg næsten har styr på hvordan den skal kobles op men har lige lidt med et par udgange på printet.
1-fase
2-nul
3-jord
4-blæser
5-snegl
6-tænde element
7-fælles nul
8-jord
9/10-? magasin indgang ???
11/12-overhedsikring kedel
13/14-termoføler brænder
15/16-kedel føler
17/18-røggas føler

denne magasin indgang hva bruges den til og skal denne styring ik bruge fotocelle? eller ser den det på røgtemp?
Stegger

Bjarne B.
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 777
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange

dtc9002 styring på kmp brænder

Indlæg af Bjarne B. »

Hej. Nej, den bruger ikke fotocelle, men røgføler. Jeg ved ikke, hvad "magasin indgang" bruges til, men det vil vvs eksperten kunne svare på.
levi

dtc9002 styring på kmp brænder

Indlæg af levi »

Bjarne B. » 26 Feb 2012, 21:08 skrev:Hej. Nej, den bruger ikke fotocelle, men røgføler. Jeg ved ikke, hvad "magasin indgang" bruges til, men det vil vvs eksperten kunne svare på.
Den bruges til den lågekontakt der sidder på deres KL-Stoker, - den der slukker fyret hvis silolåget åbnes :great:
Bjarne B.
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 777
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange

dtc9002 styring på kmp brænder

Indlæg af Bjarne B. »

levi » 26 Feb 2012, 22:37 skrev: Den bruges til den lågekontakt der sidder på deres KL-Stoker, - den der slukker fyret hvis silolåget åbnes :great:
Okay, så lærte vi det :dance:
Stegger
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 8
Tilmeldt: 15 feb 2009 20:12
Mit fyr: kmp 21 på vitorond 200
Areal: 190
Brændsel: træpiller 8mm
Årligt forbrug: 8-9
Geografisk sted: Sporup-Østjylland

dtc9002 styring på kmp brænder

Indlæg af Stegger »

Hej.

takker for svaret, så den får en lus så burde det virke, glæder mig til at se hvordan den ter sig med ny styring. 8)

Stegger

Besvar