Hej
jeg er et stort problem, mit fyr kan ikke holde temp oppe på 62°c
jeg fik nogle nye piller nede fra DLG, og syntes at asken lige var lys nok, så ville lige sætte luftmax et par gram ned. men efter at have gjort det. kan fyret kun lige komme op på de 62°c og så falder ydelsen som den skal. men min cirkulations pumpe starter først ved 60°c og inden den så får pumpet noget vand rundt, er fyret begyndt at drosle ned. og så falder temp helt ned til 50°c og den vil ikke rigtig over 20% i ydelse.
så har sat min luftmax op igen. så det hele skulle være som det var. men det har heller ikke givet noget.
før kørte jeg med 4,5 i brændsel. nu er jeg nede på 2,5. men det har kun hævet ydelsen, men kan så ikke hæve temp i kedelen.
HVAD GØR JEG. der bliver slet ikke varmt vand.
Stoker 9002
version 1,09
Kombifyring = ja
Kedel temp = 62°c
røg min = 45°c
røg max = 300°c
brændsel = 2,5
Tænd brændsel = 22s
pause brændsel = 10s
pause luft = 2%
Montør indstillinger
Brændsel min = 5%
sneglemax = 23%
luftmin = 11%
luftmax = 40%
Tændvarmetid = 15m
tændvarmeeffekt = 80%
tændvarmeluft = 10%
reg rampe tid 25s
Mit fyr er gået amok og kan ikke varme mere
- RLStyling
- Stoker VI
- 17
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
Mit fyr er gået amok og kan ikke varme mere
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
-
- Stoker XVI
- 16
- Indlæg: 1945
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Mit fyr er gået amok og kan ikke varme mere
Hej! tror du skal hæve din snegel max, gerne til 35,(den sulter) du kan altid gå ned igen. Lys aske er = med formeget luft eller forlidt brændsel.