Køre mit anlæg korrekt
Har nu haft mit nye Vacum Solvarme anlæg til og køre godt en måneds tid. Placering på 60 graders tag, retning næsten stik syd.
Jeg er i tvivl om anlægget køre korrekt.
Pumpen kan køre med 3 hastigheder. Vælger jeg hastig, "1 for langsom", stiger temperaturen oppe hos fangerne til ca. 190 grader. Men varmen i varm-vands-beholderen bliver ved med og ligge på 56-60 grader i gennemsnit.
Sætter jeg pumpen på hastighed "2 for mellem", falder temperaturen ved fangerne til ca. 50-60 grader. Til gengæld kommer temperaturen ikke over de 48 i varm-vands-beholderen.
Er det korrekt som det køre? Hvad er egentlig, forholdet mellem varme oppe hos solfangerne, og den temperatur man får ud i den anden ende?
Jeg er i tvivl om anlægget køre korrekt.
Pumpen kan køre med 3 hastigheder. Vælger jeg hastig, "1 for langsom", stiger temperaturen oppe hos fangerne til ca. 190 grader. Men varmen i varm-vands-beholderen bliver ved med og ligge på 56-60 grader i gennemsnit.
Sætter jeg pumpen på hastighed "2 for mellem", falder temperaturen ved fangerne til ca. 50-60 grader. Til gengæld kommer temperaturen ikke over de 48 i varm-vands-beholderen.
Er det korrekt som det køre? Hvad er egentlig, forholdet mellem varme oppe hos solfangerne, og den temperatur man får ud i den anden ende?
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Køre mit anlæg korrekt
Det er ret tydeligt, at indstilling 1, langsom, gi'r alt for lavt eller endda intet flow - den skal du glemme ALT om lige med det samme.
Kan dit anlægs styring selv justere pumpehastigheden i procent af maxhastighed? Hvis ja, må der kunne findes en indstillingsmulighed i styringen, så pumpen kan blive droslet ned, når du har stillet den på trin 2.
Hvis du aldrig får højere fangertemperatur end 50-60 grader, lyder det rimeligt nok med 48 grader i tanken.
Men, det bør kunne gøres bedre på en solskinsdag.
Du må også hellere fortælle, hvor mange rør i forhold til liter vand, du har.
Kan dit anlægs styring selv justere pumpehastigheden i procent af maxhastighed? Hvis ja, må der kunne findes en indstillingsmulighed i styringen, så pumpen kan blive droslet ned, når du har stillet den på trin 2.
Hvis du aldrig får højere fangertemperatur end 50-60 grader, lyder det rimeligt nok med 48 grader i tanken.
Men, det bør kunne gøres bedre på en solskinsdag.
Du må også hellere fortælle, hvor mange rør i forhold til liter vand, du har.
- MortenW
- Stoker XII
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Køre mit anlæg korrekt
Jeg har 2x18 rør. Der er ca. 2x14m rør føring (DN20) mellem tank og fanger, som ender i en 300 l beholder.
Jeg har tænkt på om jeg evt. har kommet for meget frost væske i vandet. Er det ikke noget om, at for meget frost væske kan ned sætte evnen til og afgive varme?
Jeg har tænkt på om jeg evt. har kommet for meget frost væske i vandet. Er det ikke noget om, at for meget frost væske kan ned sætte evnen til og afgive varme?
- Walder
- Stoker V
- Indlæg: 187
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Re: Køre mit anlæg korrekt
Helt enig.
190 grader = systemet står stille, og det koger - der dannes sikkert også luft lige der.
Har den ikke trykket væsken af?
For meget glykol, giver dårlig ledningsevne.
Jeg har som test lige tømt mit anlæg for glykol, og fyldt rent vand på (glykolen er gemt til senere brug.)
Det gav ca. 10-15% ekstra i ydelse.
Hvor måler du i tanken?
Jeg har 2 følere - en i midten og en i bunden.
Når det går som det skal stiger temperaturen ikke ret meget i midten, da der ofte er noget varme tilbage der, men tilgengæld når der er forbrug af det varme vand bliver der jo lukket koldt vand ind i bunden af tanken, og den falder derfor meget hurtigt der. Her ser jeg også den største stigning af temperaturen.
Jeg har væsentlige flere rør end dig, og derfor sender jeg også varmen til en akkumuleringstank, når vandet i min varmtvandsbeholder har nået de 50 grader - i bunden - det passer med ca. 56-60 grader i midten. Hvad den er i toppen ved jeg ikke, men jeg forventer ikke den er ret meget mere end de 60 grader.
Så for at se forskellen, skal du sikre at du har en føler i bunden.
Held og lykke
Walder
190 grader = systemet står stille, og det koger - der dannes sikkert også luft lige der.
Har den ikke trykket væsken af?
For meget glykol, giver dårlig ledningsevne.
Jeg har som test lige tømt mit anlæg for glykol, og fyldt rent vand på (glykolen er gemt til senere brug.)
Det gav ca. 10-15% ekstra i ydelse.
Hvor måler du i tanken?
Jeg har 2 følere - en i midten og en i bunden.
Når det går som det skal stiger temperaturen ikke ret meget i midten, da der ofte er noget varme tilbage der, men tilgengæld når der er forbrug af det varme vand bliver der jo lukket koldt vand ind i bunden af tanken, og den falder derfor meget hurtigt der. Her ser jeg også den største stigning af temperaturen.
Jeg har væsentlige flere rør end dig, og derfor sender jeg også varmen til en akkumuleringstank, når vandet i min varmtvandsbeholder har nået de 50 grader - i bunden - det passer med ca. 56-60 grader i midten. Hvad den er i toppen ved jeg ikke, men jeg forventer ikke den er ret meget mere end de 60 grader.
Så for at se forskellen, skal du sikre at du har en føler i bunden.
Held og lykke
Walder
- MortenW
- Stoker XII
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Køre mit anlæg korrekt
Jov den har skudt en del væske af. Så overtryk ventilen virker
Føleren T2 sidder lige lidt under midten af beholderen. Der sidder faktisk lige "midt ud for" bund spiralen (solspiralen).
Men jeg kan fornemme at anlægget jo egentlig køre udmærket så.
Jeg vil dog lige prøve og tappe alt glykol fra, og fylde anlægget kun med vand.
I skrevet stund er temperaturen T2. 49 grader, og ved føleren T3. 56 grader.
Føleren T2 sidder lige lidt under midten af beholderen. Der sidder faktisk lige "midt ud for" bund spiralen (solspiralen).
Men jeg kan fornemme at anlægget jo egentlig køre udmærket så.
Jeg vil dog lige prøve og tappe alt glykol fra, og fylde anlægget kun med vand.
I skrevet stund er temperaturen T2. 49 grader, og ved føleren T3. 56 grader.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Køre mit anlæg korrekt
Slå nu koldt vand i blodet... Et blandingsforhold på op til 50% glykol er der slet, slet ikke nogle problemer i. Det er der omkring, vores ligger - og det rykker sgu fint p.t. Og selv om der sku' være ren glykol i et anlæg, vil det stadig flytte varmen. Det bli'r bare sværere at være pumpe, da væsken er tykkere.
Er T3 i toppen af din beholder?
Har du en flowmåler et sted i dit system? Hvad fortæller den i så fald, når pumpen kører?
Burde ekspansionsbeholderen ikke ha' nappet udvidelsen af væsken fra rørene, da væsken kogte?
Og endelig: Er der så ikke smaskfyldt med luft i systemet nu? Det kan sikkert godt ha' betydning for temperaturen og virkningsgraden (og måske er der endda luft ved fangerens temperaturføler, hvilket vil gi' en for lav temperatur ved aflæsning).
Er T3 i toppen af din beholder?
Har du en flowmåler et sted i dit system? Hvad fortæller den i så fald, når pumpen kører?
Burde ekspansionsbeholderen ikke ha' nappet udvidelsen af væsken fra rørene, da væsken kogte?
Og endelig: Er der så ikke smaskfyldt med luft i systemet nu? Det kan sikkert godt ha' betydning for temperaturen og virkningsgraden (og måske er der endda luft ved fangerens temperaturføler, hvilket vil gi' en for lav temperatur ved aflæsning).
- MortenW
- Stoker XII
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Køre mit anlæg korrekt
T3 sidder så godt som i toppen, i føler hullet.
Jeg har igen flowmåler, men kan høre pumpen køre. Jeg kan aflæse på termometret "på ind temperaturen" at den er ca. 60-70 grader. Og ud temperaturen ligger på ca. 40. grader. Så ud fra det må man konstatere at pumpen driver væsken rundt, og afgiver varme til beholderen.
I og med væsken har kogt, er det vel korrekt at overtyrks ventilen træder i funktion. Den sætter ind ved 6 bar tryk. Ekspantionsbeholderen kan ikke efter min mening ikke klare så kraftige udvidelser, når trykket stiger mere end 50%, som var tilfældet!
Der sidder en automatisk udlufter i toppen af solanlægget "ved fangerne". Den kan jeg kun støtte mig til virker. Man ville også kunne høre hvis der er luft i systemet. Så jeg kan næsten sige nej, med 100% sikkerhed, at der ikke er luft i systemet.
Temperatur føleren T1, som sidder oppe ved fangerne, har ikke direkte kontakt med væsken. Den sidder i en indbygget lomme på manifolden, hvor væsken suser igennem og opsnap-per varmen fra vacum rørene. Føleren vil næppe kunne blive forvirret af en luft lomme. Fordi temperaturen uanset om der er væske i manifolden eller ej, er enorm. "Har selv prøvet i en prøve montering, og have et termometer inden i manifolden. Det nåede op på ca. 160 grader.
Men tro faktisk anlægget køre som det skal
Jeg har igen flowmåler, men kan høre pumpen køre. Jeg kan aflæse på termometret "på ind temperaturen" at den er ca. 60-70 grader. Og ud temperaturen ligger på ca. 40. grader. Så ud fra det må man konstatere at pumpen driver væsken rundt, og afgiver varme til beholderen.
I og med væsken har kogt, er det vel korrekt at overtyrks ventilen træder i funktion. Den sætter ind ved 6 bar tryk. Ekspantionsbeholderen kan ikke efter min mening ikke klare så kraftige udvidelser, når trykket stiger mere end 50%, som var tilfældet!
Der sidder en automatisk udlufter i toppen af solanlægget "ved fangerne". Den kan jeg kun støtte mig til virker. Man ville også kunne høre hvis der er luft i systemet. Så jeg kan næsten sige nej, med 100% sikkerhed, at der ikke er luft i systemet.
Temperatur føleren T1, som sidder oppe ved fangerne, har ikke direkte kontakt med væsken. Den sidder i en indbygget lomme på manifolden, hvor væsken suser igennem og opsnap-per varmen fra vacum rørene. Føleren vil næppe kunne blive forvirret af en luft lomme. Fordi temperaturen uanset om der er væske i manifolden eller ej, er enorm. "Har selv prøvet i en prøve montering, og have et termometer inden i manifolden. Det nåede op på ca. 160 grader.
Men tro faktisk anlægget køre som det skal
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Køre mit anlæg korrekt
Det kører nok ikke som det skal
Når frostvæsken har kogt duer den ikke mere.
Så det er ud med den, og ny på.
Har du frostsikring indbygget i din styring, behøver du ikke frostvæske i en rør solfanger.
Når frostvæsken har kogt duer den ikke mere.
Så det er ud med den, og ny på.
Har du frostsikring indbygget i din styring, behøver du ikke frostvæske i en rør solfanger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- MortenW
- Stoker XII
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange