opbygning af solvarmeanlæg
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 08 apr 2010 21:47
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Hej Alle
Tak for alle svarene, jeg har flyttet kontraventilen og monteret sikkerhedsventil.
Jeg har et spørgsmål, hvilken flowmåler er bedst at bruge til en UVR 1611 styring...?
Surt med alt den sol når jeg ikke er færdig.
Tak for alle svarene, jeg har flyttet kontraventilen og monteret sikkerhedsventil.
Jeg har et spørgsmål, hvilken flowmåler er bedst at bruge til en UVR 1611 styring...?
Surt med alt den sol når jeg ikke er færdig.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Hej Tommy
Nu har jeg ændret dit anlæg en lille smule.
Hvorfor bruge 2" rør, -når 1" sagten kan klare det.
Jeg synes, det er spild af gode materialer og penge.
Ved Vacumrør er der ingen væske i selve glasrørene.
der er kun væske oppe i det 22 mm. kobberrør, der løber gennem manifolden.
Jeg har flyttet trykekspansionen, så nu vender den rigtigt, og nu er der ogaå sikkerhedsventil på.
Hvis der opstår en damplomme, så trykkes væsken baglens ned i ekspansionen, og pumpen kan ikke overstige dette damptryk.
Pumpen kan jo kun levere ca. 4 meter drivtryk.
Og den "slipper" vandsøjlen, så snart dampen kommer ned i den.
Det vil være bedst, at lave hver sit "føderør" til AVTAerne.
Ellers vil den bageste jo ikke kunne virke, hvis den forreste er lukke.
Nu har jeg ændret dit anlæg en lille smule.
Hvorfor bruge 2" rør, -når 1" sagten kan klare det.
Jeg synes, det er spild af gode materialer og penge.
Ved Vacumrør er der ingen væske i selve glasrørene.
der er kun væske oppe i det 22 mm. kobberrør, der løber gennem manifolden.
Jeg har flyttet trykekspansionen, så nu vender den rigtigt, og nu er der ogaå sikkerhedsventil på.
Hvis der opstår en damplomme, så trykkes væsken baglens ned i ekspansionen, og pumpen kan ikke overstige dette damptryk.
Pumpen kan jo kun levere ca. 4 meter drivtryk.
Og den "slipper" vandsøjlen, så snart dampen kommer ned i den.
Det vil være bedst, at lave hver sit "føderør" til AVTAerne.
Ellers vil den bageste jo ikke kunne virke, hvis den forreste er lukke.
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 08 apr 2010 21:47
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Hej Ernst
Tak for dit indlæg og dine ændringer på dirgrammet
Grunden til de store rør, de var på lager og gratis, men hvis du mener 1" er nok så vil jeg ændrer til 1" hvor afgangen fra fyret og veksleren mødes.
Tilgangen til kedel og vekler er lavet i 2" ned til underkanten af veksleren derefter over til 1".
Returen til akku.tanken har jeg lavet med 2 stk. indløb i 2" ,en ca. 40 cm. fra toppen og en midt i tanken, inde i tanken er der også monteret 2 stk. 2" 90 g.bøjninger der vender nedad, vil du mene det vil give en bedre lagdeling i tanken.
Jeg er dog lidt i tvivl om at returen til tanken, selv kan finde ud af at bruge den øvereste eller den midt i tanken
Rørene som går til eksp. tanken, "tilgang og udluftningen" de sidder rigtig inde i tanken, men hvor de slutter over tanken, skal de da værer proppet og hvorfor skal udluftningen have bøjning på til sidst.
Mange spørgsmål Ernst, men tak på forhånd.
Curtis
Tak for dit indlæg og dine ændringer på dirgrammet
Grunden til de store rør, de var på lager og gratis, men hvis du mener 1" er nok så vil jeg ændrer til 1" hvor afgangen fra fyret og veksleren mødes.
Tilgangen til kedel og vekler er lavet i 2" ned til underkanten af veksleren derefter over til 1".
Returen til akku.tanken har jeg lavet med 2 stk. indløb i 2" ,en ca. 40 cm. fra toppen og en midt i tanken, inde i tanken er der også monteret 2 stk. 2" 90 g.bøjninger der vender nedad, vil du mene det vil give en bedre lagdeling i tanken.
Jeg er dog lidt i tvivl om at returen til tanken, selv kan finde ud af at bruge den øvereste eller den midt i tanken
Rørene som går til eksp. tanken, "tilgang og udluftningen" de sidder rigtig inde i tanken, men hvor de slutter over tanken, skal de da værer proppet og hvorfor skal udluftningen have bøjning på til sidst.
Mange spørgsmål Ernst, men tak på forhånd.
Curtis
- Vedhæftede filer
-
- Tommy Schmidt redigeret af Ernst.doc
- (61 KiB) Downloadet 87 gange
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Hej Tommy. Og tak for henvendelsen.
Nu har jeg ændret lidt på dit diagram igen.
Vedr. tilslutning til din åbne ekspansion, så er det lavet med det man kalder "varmelås" ved tilgangen.
Nu er det kun "stigerøret" der bliver varm. Varmen forplanter sig ikke over i beholderen.
Stigerøret skal kun være en lille smule over beholderen, og må endelig ikke proppes af.
Overløb ser sådan ud, for at undgå iltning af vandet i beholderen. Det kalder man iltspærring.
Normalt monterer man bare en returbøjning på toppen af dette rør.
Den må heller ikke proppes.
Du må ikke montere bøjninger på inde i akku-tanken, så kan du ikke få luften ud af returen. Og vandet bestemmer selv, hvilke sted det skal puttes ind i tanken. Det bestemmes af vægtfyldeforskellen.
Er returvandet meget varm vil det gå ind gennem den øverste, og er det koldere, vil det gå ind gennem den nederste.
Det er ikke godt, at pumpe meget varm returvand ind i bunden af en koldere tank. Så vil dette varme vand hurtigt boble opad inde i tanken og dermed ødelægge lagdelingen.
Pumper man derimod noget koldere vand ind i toppen af en varm tank, da vil dette returvand hurtigt dale ned umiddelbart langs indersiden af tanken, og du vil med en hånd kunne mærke udenpå tanken, hvor langt dette kolde vand er komme ned.
Det vil ikke blande sig med det varmere vand inde i tanken, før det når ned til det vand, der har samme temperatur.
Håber du forstår princippet lidt bedre nu.
Ellers spørger du bare igen.
Nu har jeg ændret lidt på dit diagram igen.
Vedr. tilslutning til din åbne ekspansion, så er det lavet med det man kalder "varmelås" ved tilgangen.
Nu er det kun "stigerøret" der bliver varm. Varmen forplanter sig ikke over i beholderen.
Stigerøret skal kun være en lille smule over beholderen, og må endelig ikke proppes af.
Overløb ser sådan ud, for at undgå iltning af vandet i beholderen. Det kalder man iltspærring.
Normalt monterer man bare en returbøjning på toppen af dette rør.
Den må heller ikke proppes.
Du må ikke montere bøjninger på inde i akku-tanken, så kan du ikke få luften ud af returen. Og vandet bestemmer selv, hvilke sted det skal puttes ind i tanken. Det bestemmes af vægtfyldeforskellen.
Er returvandet meget varm vil det gå ind gennem den øverste, og er det koldere, vil det gå ind gennem den nederste.
Det er ikke godt, at pumpe meget varm returvand ind i bunden af en koldere tank. Så vil dette varme vand hurtigt boble opad inde i tanken og dermed ødelægge lagdelingen.
Pumper man derimod noget koldere vand ind i toppen af en varm tank, da vil dette returvand hurtigt dale ned umiddelbart langs indersiden af tanken, og du vil med en hånd kunne mærke udenpå tanken, hvor langt dette kolde vand er komme ned.
Det vil ikke blande sig med det varmere vand inde i tanken, før det når ned til det vand, der har samme temperatur.
Håber du forstår princippet lidt bedre nu.
Ellers spørger du bare igen.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Hej Tommy
Undskyld, - det er det forkerte diagram, jeg fik sendt.
Jeg prøver igen.
Undskyld, - det er det forkerte diagram, jeg fik sendt.
Jeg prøver igen.
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 08 apr 2010 21:47
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Hej Så er anlæget sat op, i forbindelse med programmering har jeg fået min UVR 1611 styring til at stå på bruger menu og vil gene have den på ekspert menu igen.
Nogen der kender koden til ekspert menu
Curtis
Nogen der kender koden til ekspert menu
Curtis
-
- Stoker V
- 16
- Indlæg: 183
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Årligt forbrug: 8-9 ton
-
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 78
- Tilmeldt: 09 dec 2008 20:34
- Mit fyr: SPRSUN 11.6KW Varmepumpe 500L Akku tank
- Areal: 110+128
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
Re: opbygning af solvarmeanlæg
en anden kommentar da jeg selv er lidt nyskerig.
du snakker om du vil have 90rør og har en akku tank på 1800Litter kan den tank ikke klare 120 - 180 rør ?
du snakker om du vil have 90rør og har en akku tank på 1800Litter kan den tank ikke klare 120 - 180 rør ?
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Der skal ca. 15 liter akkumulering til et vacumrør.
Så en tank på 1800 liter kan netop klare 120 vacumrør.
Så en tank på 1800 liter kan netop klare 120 vacumrør.
-
- Stoker II
- 13
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 28 jul 2010 08:49
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 206
- Brændsel: Træ
- Årligt forbrug: Vel 25 - 30 rummeter
- Geografisk sted: Sønderjylland
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Hej Ernst
Undskyld jeg forstyrrer på denne tråd.
Jeg er ved at montere nogle solfangere fra combiheat,ialt ca13m2 fangere, og vil gerne sætte dem til mit eksisterende anlæg - vigas 25 og 1200l på loftet. Har set på tegningen til Tommy Schmidt..
Mit spørgsmål er om jeg kan bruge en 500l opretstående kappebeholder (jeg må få den gratis ) istedet for veksleren på tegningen, eller er den for voldsom??
Mvh
Kim
Undskyld jeg forstyrrer på denne tråd.
Jeg er ved at montere nogle solfangere fra combiheat,ialt ca13m2 fangere, og vil gerne sætte dem til mit eksisterende anlæg - vigas 25 og 1200l på loftet. Har set på tegningen til Tommy Schmidt..
Mit spørgsmål er om jeg kan bruge en 500l opretstående kappebeholder (jeg må få den gratis ) istedet for veksleren på tegningen, eller er den for voldsom??
Mvh
Kim