Hej alle i rare kloge mennesker...

Jeg er i gang med min styring, og er i tvivl om hvad er den bedste løsning...
Mine følere har disse "navne".

T1 = Solfanger kasse
T2 = Inde temp
T3 = Rumtemp
T4 = Jørdkøling

Hvad mon er bedst? At bruge een føler som både T2 og T3 og derved spare den ene (Ca 9kr pr føler)

Eller bør jeg aflæse "diff" imellem T1 og T2 og udfra T3 styre om blæser bør køre?

Varm blæser køre når flg opstår:
T1 >= Diff value på T2 & T3 er under sin max

Kold blæser køre når flg opstår:
T3 => (2+) Over Max value & T4 (-10) < T3