Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 11:48
af tokinok
Hej allesammen,

Mit solvarmeanlæg giver mig grå hår.
Problemet kort: Det sker, at der ingen cirkulation er i solvarmekredsen, selv om pumpen kører. Så begynder lortet at koge og smide vandet m.v.
Producenten rådede mig til at skylle anlægget igennem. Det gjorde jeg i weekenden. Ingen problem der med lukket ventil, så vandet skulle hele anlægget (inkl. spiral og varmeveksler) igennem. Fint flow igennem.
Jeg havde mistanke om at kontraventilen kunne volde problemer (for stof modstand), så jeg fjernede ventilen.
De ting har ikke hjulpet. Havde lige derefter bøvl med at få cirkulation igen, igen - dsv. alt som før.

Hidtil har jeg, når der er cirkulation, ladt pumpen køre konstant, dag og nat. Ikke så effektivt, men det var måden på at holdet skidtet kørenden. Det har virket i månedsvis, indtil igår, hvor solfangertemp. var på 159°C da jeg kom
hjem. Dvs. efter 2 døgn med konstant drift, stoppede cirkulationen så igår midt på dagen i solskin.

Stopper man pumpen og tænder igen ½ minut efter, er der ca. 50% chance, at der er cirkulation.

Anlægget er et købt komplet anlæg med 2 automat-udlufter (1 i top + 1 i bund) og en styring med hastighedsregulering af pumpen. Pumpen kører fint, som både kan høres med også ses, når jeg fjerner den store messingskrue. Jeg tror ikke at problemet er luft, udluftere fungerer fint, den i toppen kan fint sende en dampsky op
i hvert fald. :x

Jeg er ret så frustreret; anlægget giver ikke ret meget varme med nuværende driftsform, men giver alt, alt for meget bøvl.

Nogen der har nogle bud eller måske endnu bedre, kan anbefale en specialist der kan kigge anlægget igennem og se, hvor problemet ligger.

Den fortvivlede solvarmeejer

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 11:55
af Flemming DJ
Hvis du mistænker luft for at være problemet, skal du lufte ud i systemet, til der kommer ren væske ud.

Siger du, at pumpen rent faktisk kører, når der ingen cirkulation er??? Ellers ville jeg jo skyde på pumpen, eller udgangen i styringen.

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 12:34
af tokinok
Nej, jeg tror ikke at luft er problemet - når anlægget har kørt konstant i dagevis og man slukker kortvarig for pumpen, er det ikke sikkert, at der er cirkulation, når pumpen startes igen. Der opstår vel ikke luftlommer i løbet af sekunder?!

Pumpen kører fint og giver også tryk som kan ses på manometret; giver 0,1-0,2 bar mere tryk, i.f.t. slukket pumpe.
Pumpen har 30 W på laveste trin og skulle være mere end rigelig stor til de par liter. Min Alpha pumpe, som trækker varmesystemet med gulvvarme, radiatorer og hele pipetøjet kører normalt med under 10 watt.

Mvh
Den fortvivlede solvarmeejer

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 14:27
af pille bruger
Har rørene stigning hele vejen fra pumpen og op til fangeren ?
Og fald hele vejen den anden vej ??
(ingen små buler)

Hvis der ikke er cirkulation når pumpen kører, så er der et par muligheder.
1. der mangler vandtryk.
2. luft.
3. du har kobler varmeveksleren forkert på.

Har du mulighed for at tage et par fotos og lægge op ?
Også evt. et diagram af din rørføring.

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 15:06
af tokinok
Hej Michael,

tak for dit svar.

På vej op kører vandet lige en hel omgang i en blok, dvs. fra pumpen (som ligger vandret) 15 cm ned og igen vandret
i instrumentblokken med sikkerhedsventil, manometer etc. og så op - og hele vejen op.
Fra fangeren og ned kan der godt være "buler", da røret er ført over en brandvæg og derfra videre til fangeren.

Vandtryk ligger ml. 1,5 og 2 bar - der er 6-7 m fra pumpe og op til fanger-top.
Varmeveksleren er tilsluttet af VVS-mand og fungerede upåklageligt hele sidste år; det gjorde anlægget også, efter lidt
indkøringsbøvl. Dvs. hele sidste sommer og efterår kørte det fint med at styringen styrede pumpen. Bøvlet startede, da jeg
fyldte glycol på op til vinteren. Glyclolen er for længst ud igen, den sidste rest senest nu, hvor jeg har skyllet systemet igennem. Jeg skyllede hele systemet igennem, inkl. varmeveksleren, så der er gennemgang hele vejen igennem.

Eksponsionsbeholderen sidder op over VVB'n (kan ikke huske om på frem eller retur) - kan det være skurken ?

Skal prøve med at tage nogle billeder og tegne lidt..

Mvh
Torsten

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 15:18
af Ole S.
Hej
Man kan vel sige at, har det virket kan det komme til det igen uden at skulle lave om på noget.
Mit bud er luft, eller en pumpe der har mistet sin effekt.
Trykket skal vel ikke stige når du starter pumpen???

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 15:40
af tokinok
Det er jo det forbandede: Mandag, tirsdag, onsdag virker det, torsdag virker det ikke icon_frown.gif

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 16:39
af pelle
Hej
Jeg var ude ved en der havde et solvarmeanlæg. Han fortalte at han havde noget bøvl med pumpen som dig. Pumpen sad på et vandret rør. Efter råd vvs mand flyttede han pumpen over til et lodret rør. Siden har anlægget ikke voldt ham problemer. Ser ud som om din pumpe sidder på et vandret rør.
mvh
Pelle

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 17:49
af Ole S.
Hej
Netop Pelle, når den sidder vandret kan der komme til at stå luft i pumpehuset, som den kan ha svært ved at komme af med.

Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

: 11 maj 2010 18:36
af Falck
Jeg ville nok sætte have slangen på, åg åbne lidt for vandet, og så løsne omløberne ved pumpen. Har anlæget været oppe og koge udvindes der altid lidt luft, så kommer med rundt i anlæget. Og hvis jeg læser tegningen rugtigt så kan der komme til at så en masse luft i den lomme som pumpen sider i de rørene kommer nede fra løber op, og forsvinder ned igen. Så evt skifte den ene vinkel ud med et t med udlufter i. Men som sagt hvis du løsner omløberen på den side af pumpen hvor piler pejer hen mod, og lader vandet drævle ud i et stykke tid indtil der ikke kommer flere "luftbobbel" lyde.... og så kan du jo tændepumpen en gang immellem for at få alt luften med.....