Re: Ingen cirkulation - HJÆLP

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hej tokinok
Man skulle tro din v.v.s.ser har været fuld, da han samlede dit anlæg.
det er som om, han kører over åen efter vand.

Det omløb han har strikket sammen, vender simpelthen på hovedet.
Hvorfor har han ikke monteret pumpen på røret der kommer veksleren, så den kan pumpe opad, (som også Pelle er inde på). På vej opad, kan den så slå et smut gennem blokken med udluftning og manometer og det du har tegnet på.
Sådan vil jeg have vendt det.

Et solvarmeanlæg kan blive så varm, at selve skovlhjulet i pumpen deformeres totalt.
Det samme kan også nemt være tilfældet med de automatiske luftudladere.

Dit anlæg har jo været oppe på stagnationstemperaturen, og det kan de nye plastfremstillede luftudladere og selve skovlhjulet i pumpen nemt tage skade af.
Skru de fire unbrakkoskruer ud af pumpehuset, og ryk motoren ud, og kig godt på skovlhjulet.
Du kan nemt se, hvis det har taget skade.

Du skriver der sidder luftudlader både i toppen og i bunden.
Jeg gætter på, at der aldrig vil komme luft ud af den der sidder i bunden, der skal jo helst være væske, ellers er der i al fald noget helt galt.

Hvad er fortrykket på trykekspansionen.??????
Hvilken tryk er sikkerhedsventilen på. ??????

Hvis du har 7 meter mellem trykekspansion op til toppen af fangerne, så skal fortrykket være på 0,73 Bar.

Og sikkerhedsventilen må gerne være på 5 Bar.

Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.