Ja, koldt og kontant, hvad dækker udtrykket hysterese over?
Er der en venlig sjæl, der vil være rar at forklare det på dansk? (Wikipedia gav ikke lige nogen forklaring).
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvad er hysterese?
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 30 okt 2009 20:56
Re: Hvad er hysterese?
Hysterese :
Det samme indgangssignal kan give forskellige udgangssignaler ved
forskellige målinger, hvis indgangssignalet i det ene tilfælde er stigende, og i det andet er faldende.
Dette fænomen kaldes for hysterese
Hysteresen angives i % af hele arbejdsområdet
Hysteresen bliver målt når udgangssignalet registres ved et stigende indgangssignal fra 0 til 100 % og derefter reduceres indgangssignalet igen til 0% samtidig med at udgangssignalet igen bliver registret.
Jo nærmere de to kurver ligger på hinanden, desto mindre er hysteresen, og desto bedre hysterese har komponenten.
Derefter måles den største forskel mellem de to optagne kurver og den maksimale afstand mellem de to kurver under målingerne indgår i beregningerne
Hysterese i % = Max afstand * 100 / Måleområde
Det samme indgangssignal kan give forskellige udgangssignaler ved
forskellige målinger, hvis indgangssignalet i det ene tilfælde er stigende, og i det andet er faldende.
Dette fænomen kaldes for hysterese
Hysteresen angives i % af hele arbejdsområdet
Hysteresen bliver målt når udgangssignalet registres ved et stigende indgangssignal fra 0 til 100 % og derefter reduceres indgangssignalet igen til 0% samtidig med at udgangssignalet igen bliver registret.
Jo nærmere de to kurver ligger på hinanden, desto mindre er hysteresen, og desto bedre hysterese har komponenten.
Derefter måles den største forskel mellem de to optagne kurver og den maksimale afstand mellem de to kurver under målingerne indgår i beregningerne
Hysterese i % = Max afstand * 100 / Måleområde
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Hvad er hysterese?
hvis det er termostater eller din differens styring
så mener jeg altså hysteresen er når en termostat når sit setpunkt og bryder for en evt spænding eks ved 65grader
så slutter den igen ved eks 60 grader den temp der er til forskel her altså 5 grader det er hysteresen
ved din differens termostat kan du stille hysterresen dette er når du har eks 45 grader i din beholder og lad os sige 60 grader i din fanger og hysteresen er sat på 5 så vil pumpen kører indtil der er en temp forskel mellem tank og fanger på 5 grader altså den vil varme tank op til 60 eller når den kommer under 5 grader i forskel eller over vil pumpen tænde eller slukke
giver det mening
så mener jeg altså hysteresen er når en termostat når sit setpunkt og bryder for en evt spænding eks ved 65grader
så slutter den igen ved eks 60 grader den temp der er til forskel her altså 5 grader det er hysteresen
ved din differens termostat kan du stille hysterresen dette er når du har eks 45 grader i din beholder og lad os sige 60 grader i din fanger og hysteresen er sat på 5 så vil pumpen kører indtil der er en temp forskel mellem tank og fanger på 5 grader altså den vil varme tank op til 60 eller når den kommer under 5 grader i forskel eller over vil pumpen tænde eller slukke
giver det mening
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Hvad er hysterese?
Og her gik jeg og håbede på et simpelt svar.
Tak til jer begge to.
Så helt forenklet i forhold til Bents forklaring, er hysteresen den forskel i temperatur, hvor f.eks. en termostat slår til: Slukker ved f.eks. 60 grd og tænder igen ved 55.
Så har min elpatron i solvarmebeholderen eksempelvis en hysterese på 10 grd, når den skal falde 10 grader, fra den slukker, før den tænder igen.
Hvad så med den her fra min solvarmestyring (under kategorien Differenstemperatur):
Diff.temp O = 6 K (ja, den tænder så, når fangeren er 6 grd varmere end tanken)
Diff.temp F = 5 k (Slukker, når forskellen er 5 grader)
Diff.temp S = 10 K <--- HVAD gør den der så?
Tak til jer begge to.
Så helt forenklet i forhold til Bents forklaring, er hysteresen den forskel i temperatur, hvor f.eks. en termostat slår til: Slukker ved f.eks. 60 grd og tænder igen ved 55.
Så har min elpatron i solvarmebeholderen eksempelvis en hysterese på 10 grd, når den skal falde 10 grader, fra den slukker, før den tænder igen.
Hvad så med den her fra min solvarmestyring (under kategorien Differenstemperatur):
Diff.temp O = 6 K (ja, den tænder så, når fangeren er 6 grd varmere end tanken)
Diff.temp F = 5 k (Slukker, når forskellen er 5 grader)
Diff.temp S = 10 K <--- HVAD gør den der så?
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Hvad er hysterese?
Flemming DJ skrev:Og her gik jeg og håbede på et simpelt svar.
Tak til jer begge to.
Så helt forenklet i forhold til Bents forklaring, er hysteresen den forskel i temperatur, hvor f.eks. en termostat slår til: Slukker ved f.eks. 60 grd og tænder igen ved 55.
Så har min elpatron i solvarmebeholderen eksempelvis en hysterese på 10 grd, når den skal falde 10 grader, fra den slukker, før den tænder igen.
Hvad så med den her fra min solvarmestyring (under kategorien Differenstemperatur):
Diff.temp O = 6 K (ja, den tænder så, når fangeren er 6 grd varmere end tanken)
Diff.temp F = 5 k (Slukker, når forskellen er 5 grader)
Diff.temp S = 10 K <--- HVAD gør den der så?
Det hjælper en del hvis du fortalte hvilken styring det er evt link til en manual
men eller har du fat i den rigtige ende med det hysterese
Tror du ikke den diff. temp O er en overkog sikring der starter en pumpe der kan trække varme ud af din vvb ved overproduktion af varme fra dine fangere
F er når styringen skal starte
S er når den skal stoppe
Det kan også være det er S der starter en sikring mod overkog
Flere styringer har også indbygget frostsikring der starter cirkulation når temp fanger kommer under en hvis temp for at undgå frostspræning
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: Hvad er hysterese?
Det er den her: http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... 0monda.pdf - så vidt jeg husker, er det side 18 og frem...
Overkog og frostsikring er det ikke.
I manualen hedder de så DT O og DT F samt DT S. (med et tal bundet i enden af DT, når der er flere "beholdere")
Og O(n) og of(F) er jeg sikker på - det er den der S-bandit, jeg ikke kan hitte ud af, men de kalder den "måltemperaturdifferens" i den danske manual, jeg linker til. Pumpen er omdrejningsreguleret af solvarmestyringen. Jeg synes bare ikke, pumpen kører hurtigt nok, når S er over de 10 grds forskel. Efter min logik, burde styringen via pumpehastigheden forsøge at "ramme" de 10 grd i differenstemperatur???
Det er vist ikke hysterese, det der...
-------------------------
.... Nå, det er jo åbenbart ikke let, når ens papirmanual er på udenbysk.... DT S er den måltemperatur, ved hvilken pumpens omdrejningstal første gang øges 10%. Derefter øges 10%, når differenstemperaturen stiger 2 grd, og derefter 10% for yderligere 2 grd, osv....
Det hjalp at læse det på dansk.
Overkog og frostsikring er det ikke.
I manualen hedder de så DT O og DT F samt DT S. (med et tal bundet i enden af DT, når der er flere "beholdere")
Og O(n) og of(F) er jeg sikker på - det er den der S-bandit, jeg ikke kan hitte ud af, men de kalder den "måltemperaturdifferens" i den danske manual, jeg linker til. Pumpen er omdrejningsreguleret af solvarmestyringen. Jeg synes bare ikke, pumpen kører hurtigt nok, når S er over de 10 grds forskel. Efter min logik, burde styringen via pumpehastigheden forsøge at "ramme" de 10 grd i differenstemperatur???
Det er vist ikke hysterese, det der...
-------------------------
.... Nå, det er jo åbenbart ikke let, når ens papirmanual er på udenbysk.... DT S er den måltemperatur, ved hvilken pumpens omdrejningstal første gang øges 10%. Derefter øges 10%, når differenstemperaturen stiger 2 grd, og derefter 10% for yderligere 2 grd, osv....
Det hjalp at læse det på dansk.
-