Det er skam en fin styring, og du har da vist sparet en 1700 eller mere!?
Arr 2 kan bruges til at flytte overskudsvarme med. Gør det kun, hvis du aldrig får brug for at tilføre ekstra varme til VVBen. Men, det gør du.
Arr 3 virker umiddelbart modsat: R2-pumpen kører, når temperaturen i tanken (S2) bli'r for lav. Men, kan muligvis også flytte overskud. (de forskellige systemers funktionsmåde står svjh også beskrevet i manualen).
Arr 4 dur ikke, er kun til lagdelt opvarmning af tank: Varm solfangervæske i nederste spiral, meget varm solfangervæske i øverste, sådan groft sagt. Du kan ikke komme af med overskud.
Jeg ville nok lige kigge på Arr 9s måde at fungere på, og finde ud af, om den kan hive overskudsvarme ud (ja, det gør den jo, når centralvarmereturen er koldere)/tilføre varme (det kan den sq nok ikke). Evt. kan man måske programmere sig ud af det.
Alternativt ville jeg finde en varmeveksler og smide på returen fra rumvarmen, lave bypass efter din cirkulationspumpe, så fyret kan kobles helt ud om sommeren (ikke strengt nødvendigt, men mere effektivt), få el-patron til supplement (termostatstyret) i vvben og så køre en Arr 5 - det gi'r dig den fulde handlefrihed i sådan et system. (Har jeg selv
)
MEN, HOV du skal lige sørge for, der ikke er noget mellem solfangeren og dens trykekspansionsbeholder - der skal være "ren røv at trutte i".
NÅ, jeg har lige kommenteret på dit diagram nr. 3, som du postede senest - men, hvis du laver det, som du har tegnet højere oppe, så har du allerede varmeveksler - den skal så bare "skilles ad" fra VVBen og blot varme returen fra centralvarmen op, som jeg forsøgte at sige som alternativ.