Hej Token
Ja, - man ser alt for ofte, ganske små ekspansionsbeholdere på solvarmeanlæg.
Her gælder ikke denne regel med 4 % udvidelse. (Det er der mange, der har taget fejl af).
Nej, - den skal kunne rumme hele væskeindholdet, som der er i fangerne.
Der har ikke været de store problemer med membranen.
Problemer med trykekspansioner har oftere været, de har tabt trykket (gasfyldningen).
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af kaptajnen » 24 apr 2009 12:09

Ernst Drastrup skrev:Ja, - man ser alt for ofte, ganske små ekspansionsbeholdere på solvarmeanlæg.
Her gælder ikke denne regel med 4 % udvidelse. (Det er der mange, der har taget fejl af).
Nej, - den skal kunne rumme hele væskeindholdet, som der er i fangerne.
Mener du ikke rumme hele væskeindholdet i solvarmeanlæget?
Jeg har vel halvdelen af mine 14L i de 2 vekslere...
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af Ernst Drastrup » 24 apr 2009 14:22

Nej, - jeg siger, at en trykekspansionsbeholder på et solvarmeanlæg, skal kunne rumme den væske der er oppe i panelerne.
Væsken der ligger nede i vekslerne kommer jo ikke i kog.
Hvis en solfanger rummer f. eks. 6 liter i alt, så skal dette væske kunne være i ekspansionsbeholderen.
Og denne beholder skal sidde på røret, der fører væsken ud til fangeren. Den man populært kalder (returen.)
Og der må ikke være nogen form for ventil eller kontraventil mellem fanger og ekspansion.
Når an solfanger går i kog, så udvikles der damp oppe i toppen af fangeren, og dette damptryk skal uhindret kunne trykke al væsken baglæns ned i trykekspansionen.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af kaptajnen » 24 apr 2009 14:50

Ernst Drastrup skrev:Nej, - jeg siger, at en trykekspansionsbeholder på et solvarmeanlæg, skal kunne rumme den væske der er oppe i panelerne.
Væsken der ligger nede i vekslerne kommer jo ikke i kog.
Hvis en solfanger rummer f. eks. 6 liter i alt, så skal dette væske kunne være i ekspansionsbeholderen.
Og denne beholder skal sidde på røret, der fører væsken ud til fangeren. Den man populært kalder (returen.)
Og der må ikke være nogen form for ventil eller kontraventil mellem fanger og ekspansion.
Når an solfanger går i kog, så udvikles der damp oppe i toppen af fangeren, og dette damptryk skal uhindret kunne trykke al væsken baglæns ned i trykekspansionen.
Tak for forklaringen!

Min ekspansion skulle så være stor nok da jeg har 14L i anlæget og 8L ekspansion...

I mit anlæg er fremløbet fra fangeren ført til et Tee, som deles ud i begge veksleres fremløb.

Alt andet sidder på returstrengen for at skåne stumperne for de høje temperaturer:
3-vejs zoneventil, som er forbundet til begge veksleres retur via et Tee.
Udgangen fra zoneventilen sidder der en servicekugleventil, herefter snavssamler, Tee med termometer, Tee til pumpe og ekspansionsbeholder/manometer. Efter pumpen en kontraventil, som har pilen i pumperetningen icon_cheesygrin.gif og returen forbindes til returen (bunden) af fangerne.
I bunden af returen er der ligeledes et ekstra Tee med sikkerhedsventil og påfyldning.

Jeg må vist hellere få flyttet den ekspansionsbeholder så ikke at hanen ved et uheld ikke åbnes og der kommer varme i fangerne (indtil da stripser jeg lige kuglehanen i åben tilstand)!

Nu til et spørgsmål:
Må der ej heller sidde en 3-vejs zoneventil før ekspansionen og så kugleventil??
Den vil jo altid være åben i A, B eller både A og B (kortvarrigt under skiftet, som tager ca 5 sek)...

Håber det hele giver mening!

Jeg må vist hellere have opdateret min tråd med et diagram, thi 1 billede siger mere end 1000 ord!

Hav en fortsat god solskinsdag! :sol: sunshine.gif at_the_beach.gif
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af Ernst Drastrup » 24 apr 2009 17:39

Hej P.P.P.
For ikke der skal opstå nogen misforståelse, så har jeg lige tegnet, hvordan det bør strikkes sammen.
Forklaring af komponenters rækkefølge.doc
(27 KiB) Downloadet 190 gange
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


Ulrich-307Hdi
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af Ulrich-307Hdi » 24 apr 2009 22:06

Har jeg ret i at der skal spærres af på udlufteren i toppen?
Ellers ville trykket vel gå af når der kommer damp?
Hygge Ulrich

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af Ernst Drastrup » 24 apr 2009 22:24

Den hedder en automatisk luftudlader.
Og det ligger i selve ordet automatisk luftudlader.
Den lader luften slippe ud men lukker selv, når der kommer væske op til den.

Nu skal jeg prøve forklare, hvordan den virker.
Den er f'ødt med et lille hul, umiddelbart under hullet der gemmer der sig noget "trækpapir" hvis du ved hvad det er.
Sålænge trækpapiret er tørt, så lukker den ikke helt tæt og luften slipper ud gennem hullet, men når der kommer væske op til trækpapiret så udvider det sig, og så lukker den helt tæt.
De kan være lidt forskelligt udformet, nogen af dem er forsynet med en lille hætte, som bare skal være skruet på.
Andre kommer der lidt væske ud, hvis man "pifter" den.

Fælles for dem alle er.: den gør det ud for en almindelig luftskrue, som der sidder i en radiator.
De lufter selv ud, når det er nødvendigt.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Ulrich-307Hdi
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af Ulrich-307Hdi » 24 apr 2009 22:33

Jow, men hvis nu væsken koger, åbner udlufteren så ikke?
Jeg mener bestemt ham fætteren fra batec sagde at den skulle spærres af efter der var luftet ud.
Det ret træls, der kommer nemlig lidt luft i efterhånden.
Så skal stigen op og der skal åbnes på ventilen under udlufteren.
Jeg overvejer en extra udluftning ned ved vvb, der kommer luften nemlig igennem :-)
Hygge Ulrich

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af kaptajnen » 25 apr 2009 07:40

Ernst Drastrup skrev:Hej P.P.P.
For ikke der skal opstå nogen misforståelse, så har jeg lige tegnet, hvordan det bør strikkes sammen.
Forklaring af komponenters rækkefølge.doc
Tak for endnu et guldkorn! :great:
Jeg havde ikke lige tænkt på at ekspansionen skulle over på den side af kontraventilen, men det giver jo god mening i tilfælde af pumpesvigt og fangeren kommer i kog...
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Ing.dk ->Solvarmeanlæg i kælder sprøjtede med livsfarlig væs

Indlæg af kaptajnen » 25 apr 2009 07:41

Ernst Drastrup skrev:Den hedder en automatisk luftudlader.
Og det ligger i selve ordet automatisk luftudlader.
Den lader luften slippe ud men lukker selv, når der kommer væske op til den.

Nu skal jeg prøve forklare, hvordan den virker.
Den er f'ødt med et lille hul, umiddelbart under hullet der gemmer der sig noget "trækpapir" hvis du ved hvad det er.
Sålænge trækpapiret er tørt, så lukker den ikke helt tæt og luften slipper ud gennem hullet, men når der kommer væske op til trækpapiret så udvider det sig, og så lukker den helt tæt.
De kan være lidt forskelligt udformet, nogen af dem er forsynet med en lille hætte, som bare skal være skruet på.
Andre kommer der lidt væske ud, hvis man "pifter" den.

Fælles for dem alle er.: den gør det ud for en almindelig luftskrue, som der sidder i en radiator.
De lufter selv ud, når det er nødvendigt.
Smart! Tak for den forklaring! :great:
Jeg har gentagne gange undret mig over dens virkemåde og havde været i tvivl om hvor vidt den skulle være sluttet tæt eller løsnes 1 1/2 omgang, som jeg havde hørt et eller andet sted...
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!