Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af kaptajnen » 16 apr 2009 08:24

Jeg ikke er helt dus med Technische Alternative TA UVR61-3 styringen med relæ modul.

Jeg går og overvejer program 144 eller 320, hvor det sidste er magen til det første med den udvidelse at den også kunne starte zoneventilen op til at begrænse selvcirkulationen op imod kappebeholderen (VVB).

Alternativt styrer jeg bare zoneventilen til VVB med et termostatisk relæ. Jeg vil nemlig IKKE have kogende vand ud i vandhanerne! new15

Mit anlæg er dog lidt anderledes end disse, idet der er temperaturføler ved en ekstern varmeveksler i begge førnævnte diagrammer, mens mine vekslere jo er inde i tanken...

Jeg ved at varmt vand fra solen forhandler denne styring, men jeg har jo købt den på nettet så jeg kan jo nærmest ikke være bekendt at spørge hos ham.... :oops:

Er der nogen, som kender den styring, som kan hjælpe?
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!


Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af kaptajnen » 17 apr 2009 19:41

Sikke mange der har denne styring...icon_cheesygrin.gif
Tak for hjælpen, men jeg er nu vist ved at lære den at kende... new15
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af Flunk » 17 apr 2009 20:04

Hej Kaptajn

Har du fundet ud af det ?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af kaptajnen » 17 apr 2009 21:07

Det skal nok gå der, Flunk! :great:

Der kom god varme ind idag, selv med den tarvelige løsning af en timer, som starter mellem 11 og 18...
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af pelle » 20 apr 2009 23:49

Hej Kaptajn

Det er denne, solvarmestyring, jeg skal have.
http://www.vvfs.dk/assets/pdf/DeltaSol_BS.mon.dk.pdf

Endelig, sæt dig godt ind i sagerne. Sådan noget elektronik er jo ikke lige min stærke side. Men du kan hjælpe mig, når den tid kommer. I mellem tiden tror ( håber) jeg da du går hen og bliver ekspert i styring til solvarme.

Godt at høre radiatorene i tanken virker fint som vekslere til solvarmen. Det er faktisk en drøn billig soltank du der har fået lavet.

Tænk, at en gl. udtjent olietank og et par gl. lavkonvektor radiatorer kan erstatte de dyre soltanke med kobberspiral der er på markedet.

mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.


Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af kaptajnen » 21 apr 2009 08:57

Jeg skal nok hjælpe dig, når den tid kommer...

Ja, prisen på solvarmefangeren fejler ikke noget...

Det går bedre med forståelsen af styringen...

Jeg har fået sluttet styringen til igår og den ladede tanken 63 grader. Slukkede man for pumpen et par minutter gik den lystigt op på ca 80 grader...

Tanken blev varmet op til 53 grader i toppen og 40 grader i bunden. Det skal nok blive bedre når jeg får helt styr på parametrene og 3-vejs ventilen.

For tiden har den den idé at den vil starte med at trække ventilen når den starter. Dette betyder at den i mit anlæg starter i bunden.

Jeg ville jo mene at jeg skal starte i strømløs tilstand med at lade foroven for at sikre det varme forbrugsvand og derefter skifte til nederste radiator med strøm (6W) på ventilen og så lade den køre indtil solen ikke gider at lege med længere...

Jeg kan selvfølgelig bare bytte om på A og B på zoneventilen...
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af pelle » 21 apr 2009 15:44

Hej kaptajn

Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af kaptajnen » 21 apr 2009 15:45

pelle skrev:Hej kaptajn

Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle
Nej, den holder ud ret længe...

Hvis jeg har forstået manualen korrekt og jeg har fodret styringen med korrekte parametre, så trækker styringen relæet til 3-vejs ventilen til at starte med.

Jeg skal vist bare have ombyttet A og B på zoneventilen, således trukket relæ medfører at jeg lader i øverste veksler...
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1199
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af kaptajnen » 23 apr 2009 15:03

Jeg fik ombyttet A og B på zoneventilen og nu ser det ud til at styringen opfører sig som forventet idet stokeren stadig kører med gulvvarmen...

Symbolforklaring:
A1: Udgang, som er tilsluttet solvarmepumpen Solvarme kører (A1 on)
A2: Udgang, som er tilsluttet 3-vejs ventil der åbner mod endten øverste radiator (A2 on) eller mod nederste radiator (A2 off)
T1: Temperatur i toppen af solfanger
T2: Temperatur i bunden af 1200L tank
T4: Temperatur i toppen af 1200L tank

Jeg kører program 144 og T3=T1 da anlæget, har udvendig veksler, og T3 måles på denne veksler

Idag har konen målt følgende:
Kl 10.51, A1=on, A2=off, T1 =43.9, T2= 31.0, T4 = 67.4
Kl 13.19, A1=on, A2=off, T1=54.7, T2=35.4, T4=68.4

Det ses at der som forventes lagres i den nederste veksler (radiator) da stokeren jo allerede har opfyldt 1. prioriteten - nemlig at lade i øverste veksler pga varmt vand i kappebeholderen ovenpå tanken.

Det er dejligt, som solen skinner! :sol: sunshine.gif at_the_beach.gif
Mvh Peter

RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

Indlæg af thoken » 23 apr 2009 15:15

Hej!
Det er godt gået kaptajn!
Det er afgiftsfri,co2neutral opvarmning! 8)
Lækkert gennemtænkt anlæg du har fået lavet, og spændende at følge dit projekt :great:
Håber der bliver masser af solskin!

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html


Besvar