Side 1 af 3

Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 16 apr 2009 08:24
af kaptajnen
Jeg ikke er helt dus med Technische Alternative TA UVR61-3 styringen med relæ modul.

Jeg går og overvejer program 144 eller 320, hvor det sidste er magen til det første med den udvidelse at den også kunne starte zoneventilen op til at begrænse selvcirkulationen op imod kappebeholderen (VVB).

Alternativt styrer jeg bare zoneventilen til VVB med et termostatisk relæ. Jeg vil nemlig IKKE have kogende vand ud i vandhanerne! new15

Mit anlæg er dog lidt anderledes end disse, idet der er temperaturføler ved en ekstern varmeveksler i begge førnævnte diagrammer, mens mine vekslere jo er inde i tanken...

Jeg ved at varmt vand fra solen forhandler denne styring, men jeg har jo købt den på nettet så jeg kan jo nærmest ikke være bekendt at spørge hos ham.... :oops:

Er der nogen, som kender den styring, som kan hjælpe?

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 17 apr 2009 19:41
af kaptajnen
Sikke mange der har denne styring...icon_cheesygrin.gif
Tak for hjælpen, men jeg er nu vist ved at lære den at kende... new15

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 17 apr 2009 20:04
af Flunk
Hej Kaptajn

Har du fundet ud af det ?

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 17 apr 2009 21:07
af kaptajnen
Det skal nok gå der, Flunk! :great:

Der kom god varme ind idag, selv med den tarvelige løsning af en timer, som starter mellem 11 og 18...

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 20 apr 2009 23:49
af pelle
Hej Kaptajn

Det er denne, solvarmestyring, jeg skal have.
http://www.vvfs.dk/assets/pdf/DeltaSol_BS.mon.dk.pdf

Endelig, sæt dig godt ind i sagerne. Sådan noget elektronik er jo ikke lige min stærke side. Men du kan hjælpe mig, når den tid kommer. I mellem tiden tror ( håber) jeg da du går hen og bliver ekspert i styring til solvarme.

Godt at høre radiatorene i tanken virker fint som vekslere til solvarmen. Det er faktisk en drøn billig soltank du der har fået lavet.

Tænk, at en gl. udtjent olietank og et par gl. lavkonvektor radiatorer kan erstatte de dyre soltanke med kobberspiral der er på markedet.

mvh
Pelle

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 21 apr 2009 08:57
af kaptajnen
Jeg skal nok hjælpe dig, når den tid kommer...

Ja, prisen på solvarmefangeren fejler ikke noget...

Det går bedre med forståelsen af styringen...

Jeg har fået sluttet styringen til igår og den ladede tanken 63 grader. Slukkede man for pumpen et par minutter gik den lystigt op på ca 80 grader...

Tanken blev varmet op til 53 grader i toppen og 40 grader i bunden. Det skal nok blive bedre når jeg får helt styr på parametrene og 3-vejs ventilen.

For tiden har den den idé at den vil starte med at trække ventilen når den starter. Dette betyder at den i mit anlæg starter i bunden.

Jeg ville jo mene at jeg skal starte i strømløs tilstand med at lade foroven for at sikre det varme forbrugsvand og derefter skifte til nederste radiator med strøm (6W) på ventilen og så lade den køre indtil solen ikke gider at lege med længere...

Jeg kan selvfølgelig bare bytte om på A og B på zoneventilen...

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 21 apr 2009 15:44
af pelle
Hej kaptajn

Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 21 apr 2009 15:45
af kaptajnen
pelle skrev:Hej kaptajn

Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle
Nej, den holder ud ret længe...

Hvis jeg har forstået manualen korrekt og jeg har fodret styringen med korrekte parametre, så trækker styringen relæet til 3-vejs ventilen til at starte med.

Jeg skal vist bare have ombyttet A og B på zoneventilen, således trukket relæ medfører at jeg lader i øverste veksler...

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 23 apr 2009 15:03
af kaptajnen
Jeg fik ombyttet A og B på zoneventilen og nu ser det ud til at styringen opfører sig som forventet idet stokeren stadig kører med gulvvarmen...

Symbolforklaring:
A1: Udgang, som er tilsluttet solvarmepumpen Solvarme kører (A1 on)
A2: Udgang, som er tilsluttet 3-vejs ventil der åbner mod endten øverste radiator (A2 on) eller mod nederste radiator (A2 off)
T1: Temperatur i toppen af solfanger
T2: Temperatur i bunden af 1200L tank
T4: Temperatur i toppen af 1200L tank

Jeg kører program 144 og T3=T1 da anlæget, har udvendig veksler, og T3 måles på denne veksler

Idag har konen målt følgende:
Kl 10.51, A1=on, A2=off, T1 =43.9, T2= 31.0, T4 = 67.4
Kl 13.19, A1=on, A2=off, T1=54.7, T2=35.4, T4=68.4

Det ses at der som forventes lagres i den nederste veksler (radiator) da stokeren jo allerede har opfyldt 1. prioriteten - nemlig at lade i øverste veksler pga varmt vand i kappebeholderen ovenpå tanken.

Det er dejligt, som solen skinner! :sol: sunshine.gif at_the_beach.gif

Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?

: 23 apr 2009 15:15
af thoken
Hej!
Det er godt gået kaptajn!
Det er afgiftsfri,co2neutral opvarmning! 8)
Lækkert gennemtænkt anlæg du har fået lavet, og spændende at følge dit projekt :great:
Håber der bliver masser af solskin!

mvh thoken