Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
- kaptajnen
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Jeg ikke er helt dus med Technische Alternative TA UVR61-3 styringen med relæ modul.
Jeg går og overvejer program 144 eller 320, hvor det sidste er magen til det første med den udvidelse at den også kunne starte zoneventilen op til at begrænse selvcirkulationen op imod kappebeholderen (VVB).
Alternativt styrer jeg bare zoneventilen til VVB med et termostatisk relæ. Jeg vil nemlig IKKE have kogende vand ud i vandhanerne!
Mit anlæg er dog lidt anderledes end disse, idet der er temperaturføler ved en ekstern varmeveksler i begge førnævnte diagrammer, mens mine vekslere jo er inde i tanken...
Jeg ved at varmt vand fra solen forhandler denne styring, men jeg har jo købt den på nettet så jeg kan jo nærmest ikke være bekendt at spørge hos ham....
Er der nogen, som kender den styring, som kan hjælpe?
Jeg går og overvejer program 144 eller 320, hvor det sidste er magen til det første med den udvidelse at den også kunne starte zoneventilen op til at begrænse selvcirkulationen op imod kappebeholderen (VVB).
Alternativt styrer jeg bare zoneventilen til VVB med et termostatisk relæ. Jeg vil nemlig IKKE have kogende vand ud i vandhanerne!
Mit anlæg er dog lidt anderledes end disse, idet der er temperaturføler ved en ekstern varmeveksler i begge førnævnte diagrammer, mens mine vekslere jo er inde i tanken...
Jeg ved at varmt vand fra solen forhandler denne styring, men jeg har jo købt den på nettet så jeg kan jo nærmest ikke være bekendt at spørge hos ham....
Er der nogen, som kender den styring, som kan hjælpe?
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- kaptajnen
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Sikke mange der har denne styring...
Tak for hjælpen, men jeg er nu vist ved at lære den at kende...
Tak for hjælpen, men jeg er nu vist ved at lære den at kende...
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Hej Kaptajn
Har du fundet ud af det ?
Har du fundet ud af det ?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- kaptajnen
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Det skal nok gå der, Flunk!
Der kom god varme ind idag, selv med den tarvelige løsning af en timer, som starter mellem 11 og 18...
Der kom god varme ind idag, selv med den tarvelige løsning af en timer, som starter mellem 11 og 18...
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3404
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Hej Kaptajn
Det er denne, solvarmestyring, jeg skal have.
http://www.vvfs.dk/assets/pdf/DeltaSol_BS.mon.dk.pdf
Endelig, sæt dig godt ind i sagerne. Sådan noget elektronik er jo ikke lige min stærke side. Men du kan hjælpe mig, når den tid kommer. I mellem tiden tror ( håber) jeg da du går hen og bliver ekspert i styring til solvarme.
Godt at høre radiatorene i tanken virker fint som vekslere til solvarmen. Det er faktisk en drøn billig soltank du der har fået lavet.
Tænk, at en gl. udtjent olietank og et par gl. lavkonvektor radiatorer kan erstatte de dyre soltanke med kobberspiral der er på markedet.
mvh
Pelle
Det er denne, solvarmestyring, jeg skal have.
http://www.vvfs.dk/assets/pdf/DeltaSol_BS.mon.dk.pdf
Endelig, sæt dig godt ind i sagerne. Sådan noget elektronik er jo ikke lige min stærke side. Men du kan hjælpe mig, når den tid kommer. I mellem tiden tror ( håber) jeg da du går hen og bliver ekspert i styring til solvarme.
Godt at høre radiatorene i tanken virker fint som vekslere til solvarmen. Det er faktisk en drøn billig soltank du der har fået lavet.
Tænk, at en gl. udtjent olietank og et par gl. lavkonvektor radiatorer kan erstatte de dyre soltanke med kobberspiral der er på markedet.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- kaptajnen
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Jeg skal nok hjælpe dig, når den tid kommer...
Ja, prisen på solvarmefangeren fejler ikke noget...
Det går bedre med forståelsen af styringen...
Jeg har fået sluttet styringen til igår og den ladede tanken 63 grader. Slukkede man for pumpen et par minutter gik den lystigt op på ca 80 grader...
Tanken blev varmet op til 53 grader i toppen og 40 grader i bunden. Det skal nok blive bedre når jeg får helt styr på parametrene og 3-vejs ventilen.
For tiden har den den idé at den vil starte med at trække ventilen når den starter. Dette betyder at den i mit anlæg starter i bunden.
Jeg ville jo mene at jeg skal starte i strømløs tilstand med at lade foroven for at sikre det varme forbrugsvand og derefter skifte til nederste radiator med strøm (6W) på ventilen og så lade den køre indtil solen ikke gider at lege med længere...
Jeg kan selvfølgelig bare bytte om på A og B på zoneventilen...
Ja, prisen på solvarmefangeren fejler ikke noget...
Det går bedre med forståelsen af styringen...
Jeg har fået sluttet styringen til igår og den ladede tanken 63 grader. Slukkede man for pumpen et par minutter gik den lystigt op på ca 80 grader...
Tanken blev varmet op til 53 grader i toppen og 40 grader i bunden. Det skal nok blive bedre når jeg får helt styr på parametrene og 3-vejs ventilen.
For tiden har den den idé at den vil starte med at trække ventilen når den starter. Dette betyder at den i mit anlæg starter i bunden.
Jeg ville jo mene at jeg skal starte i strømløs tilstand med at lade foroven for at sikre det varme forbrugsvand og derefter skifte til nederste radiator med strøm (6W) på ventilen og så lade den køre indtil solen ikke gider at lege med længere...
Jeg kan selvfølgelig bare bytte om på A og B på zoneventilen...
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3404
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Hej kaptajn
Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle
Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- kaptajnen
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Nej, den holder ud ret længe...pelle skrev:Hej kaptajn
Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle
Hvis jeg har forstået manualen korrekt og jeg har fodret styringen med korrekte parametre, så trækker styringen relæet til 3-vejs ventilen til at starte med.
Jeg skal vist bare have ombyttet A og B på zoneventilen, således trukket relæ medfører at jeg lader i øverste veksler...
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- kaptajnen
- Stoker XV
- 16
- Indlæg: 1199
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Jeg fik ombyttet A og B på zoneventilen og nu ser det ud til at styringen opfører sig som forventet idet stokeren stadig kører med gulvvarmen...
Symbolforklaring:
A1: Udgang, som er tilsluttet solvarmepumpen Solvarme kører (A1 on)
A2: Udgang, som er tilsluttet 3-vejs ventil der åbner mod endten øverste radiator (A2 on) eller mod nederste radiator (A2 off)
T1: Temperatur i toppen af solfanger
T2: Temperatur i bunden af 1200L tank
T4: Temperatur i toppen af 1200L tank
Jeg kører program 144 og T3=T1 da anlæget, har udvendig veksler, og T3 måles på denne veksler
Idag har konen målt følgende:
Kl 10.51, A1=on, A2=off, T1 =43.9, T2= 31.0, T4 = 67.4
Kl 13.19, A1=on, A2=off, T1=54.7, T2=35.4, T4=68.4
Det ses at der som forventes lagres i den nederste veksler (radiator) da stokeren jo allerede har opfyldt 1. prioriteten - nemlig at lade i øverste veksler pga varmt vand i kappebeholderen ovenpå tanken.
Det er dejligt, som solen skinner!
Symbolforklaring:
A1: Udgang, som er tilsluttet solvarmepumpen Solvarme kører (A1 on)
A2: Udgang, som er tilsluttet 3-vejs ventil der åbner mod endten øverste radiator (A2 on) eller mod nederste radiator (A2 off)
T1: Temperatur i toppen af solfanger
T2: Temperatur i bunden af 1200L tank
T4: Temperatur i toppen af 1200L tank
Jeg kører program 144 og T3=T1 da anlæget, har udvendig veksler, og T3 måles på denne veksler
Idag har konen målt følgende:
Kl 10.51, A1=on, A2=off, T1 =43.9, T2= 31.0, T4 = 67.4
Kl 13.19, A1=on, A2=off, T1=54.7, T2=35.4, T4=68.4
Det ses at der som forventes lagres i den nederste veksler (radiator) da stokeren jo allerede har opfyldt 1. prioriteten - nemlig at lade i øverste veksler pga varmt vand i kappebeholderen ovenpå tanken.
Det er dejligt, som solen skinner!
Mvh Peter
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
RTB 10 m/iltstyring, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!
- thoken
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Hej!
Det er godt gået kaptajn!
Det er afgiftsfri,co2neutral opvarmning!
Lækkert gennemtænkt anlæg du har fået lavet, og spændende at følge dit projekt
Håber der bliver masser af solskin!
mvh thoken
Det er godt gået kaptajn!
Det er afgiftsfri,co2neutral opvarmning!
Lækkert gennemtænkt anlæg du har fået lavet, og spændende at følge dit projekt
Håber der bliver masser af solskin!
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html