Hej.
Jeg er ved at samle et anlæg hvor jeg har gasogen med 1500 l akkutank, 400 liter vvb med 2 spiraler og 6m2 solfangere på - øger nok til 12 m2. Hvis jeg vil have en ventil på vvb der:
Åbner for centralvarmevand når temp. er f.eks under 45 grader
Lukker for centralvarmevand når temp. f.eks er 60 grader.
Åbner for centralvarmevand når temp. i vvb er et passende stykke over buffertank - centralvarmevand.
Altså så varmtvandsbeholderen virker som veksler, når mine 12m2 solfangere giver meget varme - men omvendt kun hvis der er et temperaturoverskud i forhold til hvad der er nødvendigt for brugsvand.
Jeg har en Alpha 2 .... cirkulationspumpe - så flere pumper er vel ikke nødvendige.
Svaret findes her sikkert allerede, men jeg har ikke lige kunnet finde det.
På forhånd tak
Christian

Re: Hvilken ventil/styring?

: 19 feb 2009 23:16
af Bo Andersen
Hej.
1. Prøv at kigge på et tilfældig motorventil til at styre centravarmevand fra fyret til VVB.
2. Jeg har selv denne styring 'Steca TR 0603' den har bla. de 2 funktioner som 'Solid fuel burner' og 'Return heat increase' som er de 2 du mangler.
(Nå ja, ud over de 1000-vis af andre solfanger indstillinger du kan vælge)
Jeg er meget tilfreds med min. Læs evt. brugvejledningen, det er meget udførlig.
-Bo Andersen-

Re: Hvilken ventil/styring?

: 20 feb 2009 06:58
af rejnhold
Det vil jeg gøre. Tak!!