Side 1 af 1

sammenkobling solvarme ???

: 10 sep 2008 21:15
af stokerbent
Har nu fået anskaffet mig 4 stk fangere fra aidt miljø, det er et såkaldt low flow anlæg. Hvor styringen lader vandet køre igennem anlægget med 3 forskellige hastigheder. alt efter hvor varmt der er i hhv vvb og solfanger

men hvordan er det bedst at koble de fire fangere sammen det ene anlæg er lavet så vandet fra fangerne løber op in manifol på den ene fanger også til vvb. De 2 fangere har så været koblet parallelt over hinnanden "Rør mod rør" altså tur mod tur og retur mod retur og så er der trukket en string ned til til tur på vvb fra top af manifold samt en string til retur hvor pumpen sidder og presser det kolde vand op gennem fangerne i bunden og ud af manifold i toppen

men hvordan skal jeg nu koble de 2 andre fangere til

Mister jeg meget effekt ved at ligge dem fladt på et tag lige over vvb kontra sætte dem på et 45 graders tag mod syd men ca 35 meter fra vvb
skal jeg evt lave stativer så de står oprejst på det flade tag 45 grader mod syd. Ville helst de kunne ligge på taget da de der vil være mest beskyttet samt installation vil blive nemmere
men hvordan reagere varmen når fangerne ligger helt fladt på et tag med max 15 hældning, bliver der problemer med luft i systemet

Re: sammenkobling solvarme ???

: 10 sep 2008 23:37
af pelle
Med hensyn til montage af fangerne har du før skrevet at du kendte en montør der havde været ved aidt-miljø. Prøv først at spørg ham.

15 gr. taghældning er da sikkert fint nok i sommertiden. Men men det er nok bedst i nærheden af ækvator.
Man siger jo at ved brugsvandsanlæg er 30-45 gr fra vandret det bedste og 45- 60 gr. til brugsvand og rumvarme.
Så hvis jeg var dig, ville jeg da absolut lave et stativ.
Ang. udluftning kan det fint lade sig gøre ved 15 gr fra vandret..
Med venlig hilsen
pelle

Re: sammenkobling solvarme ???

: 11 sep 2008 08:10
af stokerbent
kender ham nu ikke det var en jeg blev henvist til

det var jo også bare sådan gennerelt om man skulle lave dem i serie
så vandet løber fra den ene til den anden
eller man skal koble de 4 tur til en samler der løber op til manifold så vil de alle 4 levere varme fra hver deres fanger og returne vil få kold vand
hvis man sætter dem i serie så vandet løber igennem alle fire inden det ryger til vvb, så vil vandet jo blive varmet lidt i den første mere i den næste osv osv inden det når ned til vvb

kan man sammen ligne det med batterier??

altså parallelt så får man masser AMPERE oversat til solfangere VOLUME der kan varme meget vand op
og i serie får man høj SPÆNING oversat til solfangere HØJ TEMP der kan varme vandet meget op

hvad er så bedst det må jo være paallelt ikke sandt

håber lige der er et par der kan bekræfte eller afkræfte denne terori

Re: sammenkobling solvarme ???

: 11 sep 2008 10:59
af Ernst Drastrup
Hej Bent
Hvis du kobler dem paralelt, så er der ingen kontrol eller garanti for, at der vil løbe lige meget væske gennem alle fangerne.
Mit råd er.: Kobbel dem sammen i serie. Sådan laver man de allerfleste anlæg, så ved vi, at væsken cirkulerer lige meget gennem hver fanger
Kappaciteten af varme er den samme.
Lav et stativ til fangerne, så de kommer på på minimum 60 grader. Hvis du lægger dem ned på 15 grader, så giver de ikke ret meget når solen går helt ned på 10,5 grader over horisonten i December.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.

Re: sammenkobling solvarme ???

: 11 sep 2008 12:17
af stokerbent
takker de ryger i serie

Re: sammenkobling solvarme ???

: 11 sep 2008 13:09
af stokerbent
http://www.aidt.dk/Rumogbrugsvands.pdf

ville dette kunne være optimal

kan godt se hvis den ene stopper til er der et problem

Re: sammenkobling solvarme ???

: 11 sep 2008 13:13
af stokerbent
fandt lige lidt om low flow

De fleste systemer fra Aidt
Miljø benytter det såkaldte LowFlow princip:
Når sollyset rammer solfangeren, starter
pumpen og væsken cirkulerer langsomt
ned til den øverste del af kappen,
der sidder som varmeveksler tæt omkring
beholderen.
Den langsomme strømning gør, at varm
solfangervæske lægger sig i et bælte rundt
om beholderen, og varmer først og fremmest
den øverste del af beholderen op.
Først når de øverste liter vand er opvarmet
breder bæltet med varme sig længere
ned i tanken.
På denne måde får man mindst opblanding
af varmt og koldt vand, og det er
med til at øge udbyttet med 17% i forhold
til det traditionelle anlæg.