2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Besvar
Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

Indlæg af jhjorsal » 28 okt 2023 20:20

Kan man sætte 2 solvarmekredes på samme spiral i en buffertank, grunden er at jeg har 2 paneler til at sidde på taget, og er kommet i besiddelse af 2 mere, de kan dog ikke være på taget, så dem vil jeg gerne sætte på facadevæggen, men da de jo helt sikkert ikke vil blive opvarmet ens, tænkte jeg om man kunne montere de 2 paneler med deres egen styring og pumpe, men ellers dele installation med det eksisterende, hvis ja ville et oplæg af en installationstegning være kærkommen 😃
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

Indlæg af Hjemme teori » 28 okt 2023 23:20

Kan du sagtens.
De fleste styringer kan vist styre 2 kredse (min til 1000 kr kan ihvertfald).
Så skal der en pumpe og 2 ventiler.

Ellers kan du som du selv skriver lave det med 2 styringer og pumper og så bare en kontraventil på hver kreds (så er du sikker på at du ikke varmer en kold kreds op med solvarme fra den anden)
Mvh. Sophus

Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

Indlæg af jhjorsal » 29 okt 2023 01:18

Hjemme teori skrev:
28 okt 2023 23:20
Kan du sagtens.
De fleste styringer kan vist styre 2 kredse (min til 1000 kr kan ihvertfald).
Så skal der en pumpe og 2 ventiler.

Ellers kan du som du selv skriver lave det med 2 styringer og pumper og så bare en kontraventil på hver kreds (så er du sikker på at du ikke varmer en kold kreds op med solvarme fra den anden)
Supertak, når du skriver “ventiler” i første 1/2 del og kontraventiler i anden halvdel, mener du så kontraventiler begge steder ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

Indlæg af Hjemme teori » 29 okt 2023 14:20

Nej.

Hvis solvarme styringen kan det og du vil nøjes med 1 pumpe i stedet for 2 skal du bruge elektriske ventiler styret af styringen.

Dvs. at styringen starter pumpen når en eller begge kredsene skal af med varme. Derudover åbner styringen den kreds eller begge kredse som producerer varme. Hvis du vil tegne det, så ville jeg sætte ventilerne på strengen efter tanken, hvor der er koldest (ligesom pumpen).
Hvis paneler feks. sidder øst/vest kan ventilerne jo sidde meget tæt på panelerne så man sparer på rørføringen.

Ventiler kan feks. være. (den er også god fordi den har forindstilling, hvorved du kan sikre flow i begge kredse)
https://www.varmtvandfrasolen.dk/motorv ... _2_ligelob
med aktuartor
https://www.varmtvandfrasolen.dk/motorv ... or-nc.html
Mvh. Sophus

svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

Indlæg af svanggaard » 30 okt 2023 18:00

I princippet er der to metoder:
2 pumper.png
2 pumper.png (20.9 KiB) Vist 328 gange
og
motorventil.png
motorventil.png (33.53 KiB) Vist 328 gange
Jeg ville selv gå efter løsningen med 2 pumper.


Brugeravatar
jhjorsal
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 786
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

Indlæg af jhjorsal » 31 okt 2023 12:15

svanggaard skrev:
30 okt 2023 18:00
I princippet er der to metoder:
2 pumper.png
og
motorventil.png

Jeg ville selv gå efter løsningen med 2 pumper.
Supertak, det bliver mit næste projekt 😀
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta

Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.