Kan man sætte 2 solvarmekredes på samme spiral i en buffertank, grunden er at jeg har 2 paneler til at sidde på taget, og er kommet i besiddelse af 2 mere, de kan dog ikke være på taget, så dem vil jeg gerne sætte på facadevæggen, men da de jo helt sikkert ikke vil blive opvarmet ens, tænkte jeg om man kunne montere de 2 paneler med deres egen styring og pumpe, men ellers dele installation med det eksisterende, hvis ja ville et oplæg af en installationstegning være kærkommen 😃

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

: 28 okt 2023 23:20
af Hjemme teori
Kan du sagtens.
De fleste styringer kan vist styre 2 kredse (min til 1000 kr kan ihvertfald).
Så skal der en pumpe og 2 ventiler.

Ellers kan du som du selv skriver lave det med 2 styringer og pumper og så bare en kontraventil på hver kreds (så er du sikker på at du ikke varmer en kold kreds op med solvarme fra den anden)

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

: 29 okt 2023 01:18
af jhjorsal
Hjemme teori skrev: 28 okt 2023 23:20 Kan du sagtens.
De fleste styringer kan vist styre 2 kredse (min til 1000 kr kan ihvertfald).
Så skal der en pumpe og 2 ventiler.

Ellers kan du som du selv skriver lave det med 2 styringer og pumper og så bare en kontraventil på hver kreds (så er du sikker på at du ikke varmer en kold kreds op med solvarme fra den anden)
Supertak, når du skriver “ventiler” i første 1/2 del og kontraventiler i anden halvdel, mener du så kontraventiler begge steder ?

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

: 29 okt 2023 14:20
af Hjemme teori
Nej.

Hvis solvarme styringen kan det og du vil nøjes med 1 pumpe i stedet for 2 skal du bruge elektriske ventiler styret af styringen.

Dvs. at styringen starter pumpen når en eller begge kredsene skal af med varme. Derudover åbner styringen den kreds eller begge kredse som producerer varme. Hvis du vil tegne det, så ville jeg sætte ventilerne på strengen efter tanken, hvor der er koldest (ligesom pumpen).
Hvis paneler feks. sidder øst/vest kan ventilerne jo sidde meget tæt på panelerne så man sparer på rørføringen.

Ventiler kan feks. være. (den er også god fordi den har forindstilling, hvorved du kan sikre flow i begge kredse)
https://www.varmtvandfrasolen.dk/motorv ... _2_ligelob
med aktuartor
https://www.varmtvandfrasolen.dk/motorv ... or-nc.html

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

: 30 okt 2023 18:00
af svanggaard
I princippet er der to metoder:
2 pumper.png
2 pumper.png (20.9 KiB) Vist 367 gange
og
motorventil.png
motorventil.png (33.53 KiB) Vist 367 gange
Jeg ville selv gå efter løsningen med 2 pumper.

Re: 2 solvaremkredse på samme spiral i buffertank.

: 31 okt 2023 12:15
af jhjorsal
svanggaard skrev: 30 okt 2023 18:00 I princippet er der to metoder:
2 pumper.png
og
motorventil.png

Jeg ville selv gå efter løsningen med 2 pumper.
Supertak, det bliver mit næste projekt 😀