Side 1 af 2

Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 22 okt 2023 14:48
af jhjorsal
Jeg har en solvarmestyring ArCon TC•S2 der viser for lav temp tanken, den har kørt i mange år hvor jeg har været lykkelig uvidende, da jeg aldrig har haft temperatur føler på i bunden af tanken før, men i forbindelse med en ombygning af fyrrummet og varmepumpe ind, kan jeg nu følge temperaturen fra buffertanken og retur til varmepumpen, og der kan jeg observere at min retur temperatur er 30˚ mens føleren som sidder en 1/2 m højere i buffertanken er 20˚
Det virker ikke særlig hensigtsmæssigt - hvad kan jeg gøre ved det ?

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 23 okt 2023 08:28
af svanggaard
Umiddelbart skyldes målingen på de 20 grader, at føleren er afbrudt. De 20 grader bruges garanteret af styringen, hvis den ikke kan lave en reel måling. Jeg ville starte med at dobbelttjekke at føleren er forbundet rigtigt.

Så vidt jeg kan gennemskue er det en NI100-føler. Test føleren med et ohm-meter - Modstandsværdier her: https://www.tnp-instruments.com/sitebui ... _table.pdf

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 23 okt 2023 15:05
af jhjorsal
Takker, når jeg ohm`er den får jeg de rigtige værdier, men hvis jeg bytter den ud med en anden, virker det - mærkeligt 🤔

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 23 okt 2023 16:19
af Smoelfen
jhjorsal skrev: 23 okt 2023 15:05 Takker, når jeg ohm`er den får jeg de rigtige værdier, men hvis jeg bytter den ud med en anden, virker det - mærkeligt 🤔
Selve modstandselementet kan virke, men hvis der er en overgang til "stel" / "jord" fra elementet til metalhuset elementet sidder i videre over til beholder kan fejlen opstå der. Prøv evt. at sætte den defekte føler på, mens den "hænger" ud i luften.

Mvh Smoelfen

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 24 okt 2023 12:39
af jhjorsal
Smoelfen skrev: 23 okt 2023 16:19 Selve modstandselementet kan virke, men hvis der er en overgang til "stel" / "jord" fra elementet til metalhuset elementet sidder i videre over til beholder kan fejlen opstå der. Prøv evt. at sætte den defekte føler på, mens den "hænger" ud i luften.

Mvh Smoelfen
Næ det virker stadigvæk ikke, men jeg havde jo en reserve, så tror bare jeg kører med den.
Tak for hjælpen 👍😃

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 24 okt 2023 13:02
af svanggaard
Gem den gamle - just in case. Jeg lavede en hurtig søgning efter NI100-følere... Det er vist ikke lagervare så mange steder.

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 24 okt 2023 13:04
af jhjorsal
svanggaard skrev: 24 okt 2023 13:02 Gem den gamle - just in case. Jeg lavede en hurtig søgning efter NI100-følere... Det er vist ikke lagervare så mange steder.
Er det ikke det samme som en pt100 føler, eller jeg mener det er det naturligvis ikke, men kan en pt100 føleren ikke erstatte den ?

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 24 okt 2023 13:26
af svanggaard
Nej, det er ikke det samme. Her er modstandstabel for pt100: https://www.sterlingsensors.co.uk/pt100 ... ance-table

Prøv at sammenligne med tabellen for NI100 (link fra tidligere) https://www.tnp-instruments.com/sitebui ... _table.pdf

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 24 okt 2023 13:49
af jhjorsal
svanggaard skrev: 24 okt 2023 13:26 Nej, det er ikke det samme. Her er modstandstabel for pt100: https://www.sterlingsensors.co.uk/pt100 ... ance-table

Prøv at sammenligne med tabellen for NI100 (link fra tidligere) https://www.tnp-instruments.com/sitebui ... _table.pdf
Nej det kan jeg da faktisk godt se, og det leder mig så til mit næste spørgsmål 😂 Jeg har tilfældigvis en solvarmestyring magen til som ekstra jeg på et tidspunkt skal bruge i et andet projekt (deraf den ekstra føler) kan jeg i princippet ikke bare bruge 2 stk pt100 følere, hvis jeg ikke kan finde nye af NI 100 modellen, jeg ved godt at temperatursvingninger ikke vil være korrekt, men for mig handler det om at få åbnet en magnetventil på differencen, og er som sådan ligeglad med temperaturen ?

Re: Solvarmestyring ArCon TC•S2 viser for lidt i tank

: 24 okt 2023 14:31
af svanggaard
Jeg ville nok finde en anden styring. Jeg bruger selv denne: https://www.ebay.de/itm/203545072376 Det er en "universal differens temperaturstyring" med alarmudgang. Den havner i ca. 500,- inkl. fragt.

Vær opmærksom på at den findes i 12VDC, 24VDC og 230VAC versioner, med og uden kabinet osv. For at gøre forvirringen total bruger den NTC 5kOhm som temperatursensor :roll:

Jeg bruger den selv til at koble buffertank ind/ud når pillefyret kører. Hvis buffertanken er 5 grader varmere end retur fra stuehuset, skiftes motorventil og cirkulationspumpe starter. Hermed forvarmes det vand, der sendes gennem pillefyret. Jeg sparer MANGE træpiller og fyret kommer hurtigere op i driftstemperatur 8)

Jeg har aldrig haft nogen form for bøvl med den styring.

Jeg er lidt i tvivl om det er samme styring du kan få her: https://www.dkvolt.dk/produkt/temperatu ... -sensorer/
Her er prisen < 200,-, men du skal selv finde kabinet.