Jeg har ryddet et område i baghaven, og kom i den forbindelse til at spekulere på at der godt kunne stå nogle solvarmepaneler. Men der er langt ind til akkutanken... 25-50 meter - alt efter endelig valg placering. Mine første tanker går på at trække isolerede kobberrør i et 110mm kloakrør. Men hvilken rørdimension skal jeg op i? Før jeg får set mig om bruger jeg mere på varmerør end paneler :shock:

Re: Laaange rør

: 30 mar 2023 07:33
af Hangaard
Jeg har ca. 17meter udvendigt og 1,5m indvendigt fra fremløb til spiral, retur skal der lægges ca. 9m til det udvendige som jo er meget sammenligneligt med det du overvejer.
Alt er kørt i 3/4" sort rør som jeg har givet 2 gange hammerlak for at rustbeskytte dem.
fremløb fra solfanger er isoleret med rørskåle i glasuld med 40mm isolering det passer fint i 110mm kloak rør, retur til solfanger er isoleret med Polyethylene skum med 20mm tykkelse og de passer i nedløbsrør som dem her https://www.jemogfix.dk/nedloeb-graa-pl ... 2/9412634/
Men kan jo også laves på samme måde som fremløb.
Det har ind til vider fungeret fint her (opsat i Oktober 22)
Har 7 stk. af af dem her i serie https://www.hedestoker.dk/4052-solfange ... 47-m2.html og pumpe delen er den her https://www.hedestoker.dk/6088-pumpeblo ... anger.html
På 100% kan den flytte ca. 780L i timen
Som styring bruger jeg TA UVR 67 + CMI

Lidt info om solvarmepanelerne
Hewalex KS2600TLP ACR. (de kaldes F25 hos de Dansk forhandler) samlet netto areal 17,3 kvm
De har en hældning på 55 grader her hos mig og peger stik syd og kan lever nedestående max output
Fremløb til solpanelerne
30 grader samlet 12,4Kwh
50 grader samlet 10,8Kwh
70 grader samlet 8,9Kwh

Re: Laaange rør

: 30 mar 2023 09:31
af svanggaard
Jeg har overvejet de sorte rør, men jeg er ikke vildt begejstret for skjulte rørsamlinger.

Umiddelbart ser jeg 3 løsninger:

* Præisolerede Ribberør - koster en formue.
* Kobberrør på rulle, som jeg selv isolerer - bliver også dyrt
* Alupex - kræver en blandeshunt eller lign. for at begrænse temperaturen.

Re: Laaange rør

: 30 mar 2023 10:01
af Hangaard
om det jeg har lavet holder i 5 år eller 25 ved jeg jo ikke, men det er den billigste løsning og det kan holde til varmen.
Tænker de er ret godt beskyttet når de er malet med hammer lak og ligger i kloakrør, tænker heller ikke samlingerne er et problem men igen det kan jo laves på flere måder de er så bare det dyre, min udfordring var at det skulle graves under grusvejen og der kunne jeg ikke bruge de Præisolerede Ribberør med mindre de ligges ind i noget rør da de ikke kan nedgraves, tænker også de 40mm rørskåle isoler noget beder end det der gummi agtige isolering der bruges til Ribberør.
Jeg har også trukket en 20mm gulvarmeslange som kablet til føleren er trukket igennem så er evt. udskiftning af kabel er nemt.