NBE vaccum solvarme anlæg.

: 22 jan 2023 09:30
af Lintz
Opdagede her til morgen at displayet stod og blinkede med "NØD-STYRING"

Ved ikke helt hvad det reelt betyder og indebærer.

Mistanken er at der ikke er nok væske på anlægget da viser står på 0,6 bar.

Temp-føler oppe i solfanger viser 200 grader hvilket jeg har lidt svært ved at tro her på en 1 graders kold søndag morgen men måske den ikke er istand til at lave korrekt aflæsning hvis den ikke befinder sig i væske ???

Re: NBE vaccum solvarme anlæg.

: 22 jan 2023 12:14
af pille bruger
Lintz skrev: 22 jan 2023 09:30 Opdagede her til morgen at displayet stod og blinkede med "NØD-STYRING"

Ved ikke helt hvad det reelt betyder og indebærer.

Mistanken er at der ikke er nok væske på anlægget da viser står på 0,6 bar.

Temp-føler oppe i solfanger viser 200 grader hvilket jeg har lidt svært ved at tro her på en 1 graders kold søndag morgen men måske den ikke er istand til at lave korrekt aflæsning hvis den ikke befinder sig i væske ???
Defekt føler, derfor nød tilstand.

Re: NBE vaccum solvarme anlæg.

: 22 jan 2023 12:56
af Lintz
pille bruger skrev: 22 jan 2023 12:14 Defekt føler, derfor nød tilstand.
Har du et link til sådan en fætter - Og hvad med trykket på 0,6 bar ?

Re: NBE vaccum solvarme anlæg.

: 22 jan 2023 13:34
af Lintz
pille bruger skrev: 22 jan 2023 12:14 Defekt føler, derfor nød tilstand.
Tror du dette kan være en medvirkende årsag 😁
20230122_133157.jpg

Re: NBE vaccum solvarme anlæg.

: 22 jan 2023 14:10
af Lintz
Lintz skrev: 22 jan 2023 13:34 Tror du dette kan være en medvirkende årsag 😁

20230122_133157.jpg
Nå - Det var en af de lette og omkostningslave reparationer.

Lidt krympeflex og el-tape samt et par strips.
Nu viser den 16 grader istedet for 200.

Tak for hjælpen Pillebruger - Du havde som sådan ret i at det var følerfejl. :great:
Dog ikke defekt men manglende signal. :)