placering af retur til kedlen

Indlæg af Hangaard » 02 okt 2022 19:09

Jeg er kommet lidt i tvivl om min retur er placeret korrekt fra kedlen i forhold til solvarmen.
ifg. manualen til tanken går retur fra kedlen nede i bunden, men det betyder jo også at hele tanken varmes op og vil vel bevirke at jeg går glip af en del solvarme, tænke selv at returen skulle sættes på der hvor den røde pil er som er over solvarme spiralen, men hvad siger i?
Vedhæftede filer
Buffertank kws1000 tilkobling 2.jpg
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af John Skov Jensen » 02 okt 2022 19:39

For at udnytte hele akku vol til kedlen, skal returen som kedlen suger fra, sidde i bunden

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af Hangaard » 02 okt 2022 19:46

Jeg er klar over hvis returen flyttes op så udnytter jeg ikke hele akku tanken til kedlen, men omvendt vil tilslutningen i bunden vel også betyde at man går glip af en del solvarme da den jo så skal op på 70grader eller mere før solen lever noget.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af John Skov Jensen » 02 okt 2022 19:49

Så kunne du jo bytte kedel og fanger på akku

Kedlen har jo nemt ved at komme op på fremløbstemp over fangerens temp

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af Hangaard » 02 okt 2022 19:57

John Skov Jensen skrev:
02 okt 2022 19:49
Så kunne du jo bytte kedel og fanger på akku

Kedlen har jo nemt ved at komme op på fremløbstemp over fangerens temp
Den forstod jeg så ikke, hvad mener du med at bytte kedel og fanger på akku ?
Solfangerne køre jo på en spiral i akku tanken (lukket system som er frostsikret)
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af John Skov Jensen » 02 okt 2022 19:59

Hangaard skrev:
02 okt 2022 19:57
Den forstod jeg så ikke, hvad mener du med at bytte kedel og fanger på akku ?
Solfangerne køre jo på en spiral i akku tanken (lukket system som er frostsikret)
Nej, så duer det jo ikke

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af Hjemme teori » 03 okt 2022 02:13

Jeg har solfanger til bunden af akku og kedlen varmer hele akku. Så har jeg et par valg.
I med en termostat i ladeventilen som laver varmt vand 80 eller til nød 72 grader. Så kan du nøjes med at fylde akku halvt med brændefyret, ved ikke at fyre mere end det der svarer til en halv tank
eller
Fyr om aftenen, så er er bunden kold nok næste morgen, til at solfangerne arbejder ved en rimelig temperatur.

er der ikke solskin på tapetet, kan du jo fylde tanken helt, det kan du ikke med med studsen monteret "forkert".

Mine solfanger sidder lodret på en galv og på denne årstid hæver de på 2 dage akku fra 29 til 39 på en 2 gode solskinsdage. Det er en 1/5 af brændet på en opfyring fra 29 til 80 grader.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af Hangaard » 03 okt 2022 07:17

Sophus, jeg forstår ideen i dit tilfælde hvor du fyre med brænde, jeg har pillefyr så der er jeg jo ikke aktiv i at styre varmen og på den måde at kunne få ekstra ud af solvarmen.
Som det er sat sammen nu så vil jeg ikke få noget vider ud af solen i den kolde tid, jeg kan jo selvfølgelig slukke for fyret i sommertiden og lade solvarmen klare det hvis ellers vejret er til det.
Tænker bare at hvis jeg flyttede returen fra pillefyret op til studsen ved den røde pil så ville jeg få en del mere ud af solvarmen men det er måske så lidt at det kan være det samme ?
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af DBS » 03 okt 2022 07:52

Hvad med at placere en 3 vejs ventil, som er forbundet til fyr, og de 2 steder på tanken som du tænker på, så kan du jo altid ændre det, bare ved at dreje på en ventil.

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: placering af retur til kedlen

Indlæg af Hangaard » 03 okt 2022 07:56

DBS skrev:
03 okt 2022 07:52
Hvad med at placere en 3 vejs ventil, som er forbundet til fyr, og de 2 steder på tanken som du tænker på, så kan du jo altid ændre det, bare ved at dreje på en ventil.
Ja det var jo en mulighed, så kan man jo hurtig ændre det fra det ene til det andet. :great:
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter


Besvar