Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Skal, skal ikke solfanger

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Jonasbiomax
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 13 nov 2018 20:19

Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af Jonasbiomax » 29 mar 2022 20:01

Hej.
Jeg overvejer at købe et 30 rørs solfanger sæt fra vvs eksperten, men jeg ved ikke om "gevinsten" er stor nok?

Pt køre jeg med et 10kw biomax fyr. Jeg varmer Ca 150m³ op hvor de 120 er med gulvvarme og resten er med radiator.
Jeg har et Ca pille forbrug på Ca 8 paller (godt 7 tons) om året.
Jeg fyre 12 mdr om året for at lave brugs vand og for at holde badeværelse gulvet lunkent.

Men hvor mange træpiller ville man kunne spare med fx sådan et 30 rørs sæt


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af pelle » 31 mar 2022 01:54

Du skal da have solvarme. Solvarmeanlæg er faldet noget i pris, men træpillerne er steget noget i pris. Har du fået sat det op vil du kunne glæde dig over at hive gratis energi ud af den blå luft, hver dag solen skinner. Det koster nogle få ører til pumpen i strøm. Solen der går over os hver dag indstråler 960 watt pr m2 i timen her på vores breddegrader. Det svarer til energien i 100 liter olie om året pr m2. Og det er gratis,fri og grøn energi. Så, jo. det kan gå. :great:
Selv.f. skal du have de rette forhold. Den rette orientering, Helst skyggefrie forhold og en hældning på rørene eller panelerne på de omkring 45-50 grader fra vandret.

Egentligt lidt af en gåde for mig der ikke skrives mere i solvarme herinde. Det gjorde der engang. Lige som det hele kun drejer sig om træpiller, varmepumper og solceller. Solvarme vil altid være en god ide, hvis man har de rette forhold.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

LCB
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 290
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 23 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af LCB » 31 mar 2022 10:31

Havde jeg ikke "fyldt" taget af stalden op med solceller, så var der kommet solvarmepaneler op for længe siden, også inden disse prisstigninger. Men jeg havde kun optimal placering til en af delene så det blev solceller da det gav mest mening i 2012
Mvh

Lcb

svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af svanggaard » 31 mar 2022 15:00

Udfordringen er vel prisen?

En gør det selv installation koster hurtigt nord for 20.000kr - selvom træpillepriserne er steget, får man alligevel en del træpiller for det beløb.

Jeg kan selv holde badeværelsesgulvet varmt og lave varmt brugsvand med ca. 5kg træpiller pr. døgn i sommerhalvåret. Selv med dagens ågerpriser på træpiller kan det forbrug vist ikke finansiere mange solfangere.

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af Hjemme teori » 31 mar 2022 21:40

Jeg har 2 solfangere liggende, jeg skal have installeret til selvcirkulation til min buffertanke. De kommer så til at sidde i 90grader hvilket ikke er optimalt om sommeren, men de må give det de kan. Der er så hverken pumpe eller styring, da pillefyres styringen pumper det ned i VVB, hvis buffer er varm nok. Det gør den også, hvis det er brændet der har lavet varmen.
Jeg har så bestilt solceller, skulle egentlig kun have 6 paneler, men nu har jeg opgraderet til 9, for at chikanere Putin mest muligt. forrentningen bliver dårligere, men besparelsen højere. Og måske hvis elprisen bliver ved med at ligge hvor den gør, at forrentningen heller ikke bliver helt skidt endda, selvom der kommer flere paneler.

Så om ikke andet, så for at irritere Putin mest muligt, skal du da have solfanger anlæg.
Så kan træpillerne gemmes og bruges i stedet for naturgas til næste vinter.
Mvh. Sophus


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af BWJ » 31 mar 2022 22:07

Hjemme teori skrev:
31 mar 2022 21:40
Jeg har 2 solfangere liggende, jeg skal have installeret til selvcirkulation til min buffertanke. De kommer så til at sidde i 90grader hvilket ikke er optimalt om sommeren, men de må give det de kan. Der er så hverken pumpe eller styring, da pillefyres styringen pumper det ned i VVB, hvis buffer er varm nok. Det gør den også, hvis det er brændet der har lavet varmen.
Jeg har så bestilt solceller, skulle egentlig kun have 6 paneler, men nu har jeg opgraderet til 9, for at chikanere Putin mest muligt. forrentningen bliver dårligere, men besparelsen højere. Og måske hvis elprisen bliver ved med at ligge hvor den gør, at forrentningen heller ikke bliver helt skidt endda, selvom der kommer flere paneler.

Så om ikke andet, så for at irritere Putin mest muligt, skal du da have solfanger anlæg.
Så kan træpillerne gemmes og bruges i stedet for naturgas til næste vinter.
90 grader !!!, det er sgu da pænt varmt new18
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af Hjemme teori » 31 mar 2022 22:42

BWJ skrev:
31 mar 2022 22:07
90 grader !!!, det er sgu da pænt varmt new18
Ja, vinklen er også helt skæv, så det kan ikke blive bedre
Mvh. Sophus

cp_
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 97
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af cp_ » 08 apr 2022 05:50

Jeg er også nysgerrig på hvad man kan få ud af et sådanne anlæg.
Er der slet ikke nogen der har et bud på hvor stor en besparelse man vil kunne opnå (rent energimæssigt)?
Evt. nogle der har "produktions data" på et (vacuum) solfanger anlæg for et helt år, så man kan regne lidt på det. Tilbagebetalingstid mv.
Venlig hilsen
CP.

viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.


KL15 - viewtopic.php?t=3796

svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Givet likes: 147 gange
Modtaget likes: 282 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af svanggaard » 08 apr 2022 23:40

Du kan finde lidt generelle tal her: https://www.hedestoker.dk/content/Solvv ... rme-V2.pdf
Produktionen er, naturligt nok, afhængig af vejret og årstiden.

Tilbagebetalingstiden er afhængig af den energi anlægget producerer, den energi du ikke kan undvære samt anlægsomkostninger. 30 rør koster ca. 6000,- men der skal jo også bruges mange andre komponenter.

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Skal, skal ikke solfanger

Indlæg af Hangaard » 19 aug 2022 09:01

Hvor stor besparelse kommer meget an på buffertankens kapacitet, som det ses på diagrammet så vil man ikke kunne komme over 50% hvis du har 1000L buffer og 50% vil kræve 80kvm solfanger.
Vi har selv 60 rør på en 500L buffer hvor af de 120L er VVB installeret i 2009 i sommertiden har den kunne lever varmt brugsvand uden fyret har skulle køre, men selvfølgelig kun de dage hvor der er godt med sol.
Men da vi nu har flere bygninger / VVB der skal varmes op i dag så er planen at jeg smider 6 stk. panelfanger (15,72m2) op på et stativ som kommer til at køre på en 1000L buffer ved fyret, jeg håber så fyret holder ferie når det er varmt ude og med solskin.
Vedhæftede filer
effektivitetskurve%20over%20dåsesolfanger.jpg
effektivitet i forhold til temperatur
dækningsgrad solfanger og buffer tanke.jpg
buffer størrelses betydning
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter


Besvar