@ Kaptajn
Hvis du starter med at skille anlæget af, i et fastbrændselsanlæg med en akkutank, og et solvarme anlæg, så bliver det noget mere simpelt.
Solvarmen er lige ud af landevejen, Du har en fanger, hvor du har en styring med 5 følere og 2 3vejsventiler.
Føler 1 i fanger top
føler 2 i VVB
føler 3 i toppen af akku tank
føler 4 i bunden af akku tank.
Jeg vil formode at det er sat op som følger (> betyder større end / < betyder mindre end / tallet henviser til føler)
1>4 men < 2 og 3 pumpe starter, trevejsventiler leder varmen i bunden af akkutank
1>4+3 men <2 pumpe starter trevejsventiler leder vandet i toppen af accu tank
1>4+3+2 pumpe starter og trevejsventiler sender varmen ind i VVB
De 2 spiraler (på billedet kaldet konvektorradiator) kunne lige så godt være en veksler som leder vand fx i en pool samt gulvvarme/radiatorer.
Som kommentar til sol-delen er føleren på VVB monteret forkert, da det ikke er intressant hvad temperaturen er på andet end det kolde vand som er i bunden af VVB, samt er temperaturen ved pumpen uintressant.
Jeg har ikke de store kommentarer til varme anlæget, da min erfaring mht akku tanke ikke er voldsom stor, dog skal ekspantionsbeholderen være 6% af det totale vandlindhold.
Mht pumperne, så skal du bruge en til din solvarme, og dit gulvarme har en blandesløjfe, og den kommer du heller ikke uden om. Du Skal have en pumpe i dit anlæg på varme, og jeg ville jo bare have koblet min VVB sammen med anlæget som en anden radiator så ingen pumpe her. Bruger du din pumpe som cirkulation på varmt vand skal den naturligvis bibeholdes...
Jeg har vedhæftet opstillingen af mit eget, og ja, der er en fatal opstillingsfejl men den må i jo finde
På anlæget er der monteret en "motor afspæring" lige under pumpen for at modvirke selvcirkulation. Der er trykekspantioner samt sikkerheds agg monteret efter alle kunstens regler, men ikke vist på tegningen