Tvivl om solfanger er installeret korrekt

Indlæg af PerformanceParts » 13 sep 2017 13:22

Hej Stokerpro brugere.

Bøvler lidt med mit solfanger anlæg i disse dage - er i tvivl om det overhovedet er installeret korrekt. Det er en ejendom vi har overtaget, hvor det sad på.

Har følgende måler i displayet idag (en grå regnvejrsdag)

Collecter: 26,9 grader
S2 (Bund i VVB): 21,9 grader
S3 (Top i VVB): 62,2 grader

... og med disse tal, kører cirkulations pumpen.

Fyret kører også.

Styringen er en Seitron Midi.

Vil gerne indrømme at jeg bestemt ikke er VVS eller Solvarme ekspert - men som jeg forstår det, burde pumpen ikke køre, da temperaturen er lavere i solvarme anlægget, end i varm vands beholderen.

Er der ikke noget galt - eller er det bare noget jeg har misforstået ? :)
Vedhæftede filer
21761402_10214069941211732_7371558288495205851_n.jpg
21740035_10214069941011727_5354208992394791092_n.jpg
21728336_10214069941091729_240612272744068062_n.jpg
Med venlig hilsen / Best Regards,
Mads Jensen
http://www.Performance-Parts.dk


kivi
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 289
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 37 gange

Re: Tvivl om solfanger er installeret korrekt

Indlæg af kivi » 13 sep 2017 14:40

Den kører fordi temp. i bunden af VVB er lavere end solfanger.

Der sidder formentligt en varme spiral til solfanger nederst i VVB.