Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Pex rør under Tag ??

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hangaard » 06 sep 2017 16:40

Hej Alle,
Jeg står og skal have nyt metal tag på min garage som måler ca 7,5 x 7 Meter (Her har jeg i forvejen monteret 2 x 30 rørs vakuum solfanger, men jeg syntes ikke de lever nok power til min 500L Accutank.

Jeg tænker så at jeg billigt kunne trække 120-200 Meter 18mm pex-rør under tagpladerne (som er sorte) og så isolere med 100-150mm isolering op under (mellem loft og tag) tænker at når fremløb er igennem de 120-200m pex så skal det fortsætte igennem de 2 x 30 vakuum rør
Mit spørgsmål er om det er en tosset ide og hvis ikke om nogen har en ide til hvor meget det ville kunne give ekstra til varme produktionen.
Det er de her tagplader jeg vil bruge i sort.
Vedhæftede filer
sinusplade-p18[1].jpg
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter


Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hangaard » 06 sep 2017 17:01

Hældningen på garage taget er ca 5grader og vender næsten direkte syd. det er meningen at taget før de 30 rørs jeg vil bruge så det bliver ca 5 x 7 Meter med i alt 200M 15mm eller 18mm pex
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2017 17:33

Ingen ide, men kan forstille mig at der er meget stor modstand i 200m rør 15 eller 18mm.

Så hvis du laver det, ville jeg ligge dem parallelt og ikke sekventielt (så bliver dimensionen også ligegyldig, så bare den billigste, inkl. prisen på frostvæske). De bliver også meget nemmere at lufte ud. Det vil dog kræve en masse t-stykker.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hangaard » 06 sep 2017 18:21

Hej Sophus,
Nu skriver du ingen ide, hvorfor enligt ikke ? der bliver da meget varmt under sådan sorte metalplader.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af MichaelK » 06 sep 2017 19:24

Det er ligegyldigt med varmen, hvis den ikke kan afsættes i tanken, grundet manglende
flow i systemet? Der skal jo være en fornuftig cirkulation, for at få varmen transporteret
væk fra taget, og ind i varmeanlægget.

150-200 meter pex, kunne godt være for mange meter, for at kunne skabe et fornuftigt
flow. Hjemmeteori har selvsamme pointe i sit indlæg, og kan derfor ikke have nogen idé
om det vil komme til at virke.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af BWJ » 06 sep 2017 20:24

Tænk en kold vinterdag, du har retur fra din tank til fanger på måske 20 grader, (uden din opfindelse) men efter opfindelsen skal det først løbe gennem 150-200 meter uisoleret rør under et snedækket tag, for derefter at køre i fanger.
_Absolut ikke en go´ide.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hangaard » 06 sep 2017 20:32

Man kan da lave gulvvarme på 120m så vil da mene man kan få flow i systemet, syntes da bare ideen var go nu da taget alligevel skal skiftes og 120m pex slange koster jo ikke alverden og kunne det give en ok tilskud til opvarmningen af vvb så ville det jo være super..har jo alt andet der skal til.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2017 20:58

Hangaard skrev:Hej Sophus,
Nu skriver du ingen ide, hvorfor enligt ikke ? der bliver da meget varmt under sådan sorte metalplader.
Ingen Ide, var møntet på at jeg ingen ide havde om det ville virke eller hvor godt/dårligt det ville virke.

Så derfor kom jeg alene med indput til flow problem.
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hjemme teori » 06 sep 2017 21:10

Hangaard skrev:Man kan da lave gulvvarme på 120m så vil da mene man kan få flow i systemet, syntes da bare ideen var go nu da taget alligevel skal skiftes og 120m pex slange koster jo ikke alverden og kunne det give en ok tilskud til opvarmningen af vvb så ville det jo være super..har jo alt andet der skal til.
Ja du kan få flow, men du har ikke lyst til skulle bruge 45/90Watt for at få tilstrækkeligt flow til at dine fanger ikke koger på en varm dag.
Udnyttelsen på dine fangere falder også, hvis du ikke kan få flowet op og returen fra fangerne derfor er unødigt varmt på en kold dag.

Men flow problemer kan du jo snildt undgå, ved at parallel koble slangerne og lade vandet løbe "op" i taghældningen. Så skal det nok selv lagdele sig og du skal ikke bruge ekstra strøm, samtidigt med at udluftningen bliver nem.

Men michael har også en pointe med sne på taget, måske du skulle undersøge om dine solvarme styring kan styre en 3 vejs ventil som kan bypass'e en fanger (læs dit tag). Det eneste det måske kræver er to ekstra følere og en 3 vejs ventil. Med denne løsning kan taget også stå og pulse på kold og skyet dag.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
Hangaard
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 527
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Re: Pex rør under Tag ??

Indlæg af Hangaard » 07 sep 2017 07:28

ok som jeg læser det så er anbefalingen at parallel koble systemet under taget med en ventil.
Mit solvarme varmer en 500L tank hvor af de 120L er VVB, så har ingen glæde af den lille smule det giver om vinteren.
Der hvor mit system gerne skulle virke optimal er fra april til Oktober resten af året giver det intet alligevel.
Min styring er i øvrigt Suncomfort (den gamle version)
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter


Besvar