Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af Bjarkebreum » 01 maj 2017 19:51

Hej Michael
Super fedt med alt den hjælp.
Lyder godt med indput output.
Hvordan med den grafiske del, kan man eksempelvis vælge at indsætte 2 stk VVB og hvordan med rørførring og ventiler, kan dette illustreres?
Mvh Bjarke


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af pille bruger » 01 maj 2017 21:38

Bjarkebreum skrev:Hej Michael
Super fedt med alt den hjælp.
Lyder godt med indput output.
Hvordan med den grafiske del, kan man eksempelvis vælge at indsætte 2 stk VVB og hvordan med rørførring og ventiler, kan dette illustreres?
Mvh Bjarke
Styringen kan kun styre 1 vvb vha en 2 eller 3 vejs ventil.

Kig diagrammer i manualen. icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bjarkebreum
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 283
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4000-5000 Kg

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af Bjarkebreum » 02 maj 2017 20:05

OK tror nu nok jeg vil kunne få det til at fungere.
BS+ er vidst ikke noget dårligt bud. ved du hvem man skal gå til for at få det bedste tilbud på sådan en?
mvh BJarke

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af pille bruger » 02 maj 2017 20:37

Bjarkebreum skrev:OK tror nu nok jeg vil kunne få det til at fungere.
BS+ er vidst ikke noget dårligt bud. ved du hvem man skal gå til for at få det bedste tilbud på sådan en?
mvh BJarke

Det bedste tilbud får du ved en god forhandler :great:
http://www.nbe.dk/forhandlere/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

dyremose
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 27 okt 2016 20:09
Mit fyr: TB-Mini på DFJ kedel
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 13 anslået
Geografisk sted: Nyborg, fyn

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af dyremose » 05 jul 2017 19:44

Hey,

Undskyld jeg bryder ind i tråden....

Tillægsspørgsmål:
- På BS+ indstiller man en ønsket temperatur på panelerne og det er så ud fra den Værdi pumpen styres.
- samtidig indstilles VVB max temp, hvilket er setpunkt for overskudsvarmen?

Der vil sige hvis jeg ønsker 80°i VVB, så skal paneler have en højere temp. Eks. 90° og da pumpestart diff max kan være 20° så kan jeg ikke få noget ud af det før panelerne er 70°?

Er det ikke træls? Tænker da gerne jeg vill kunne have noget ud af anlægget fra 40-50° og igen om aftenen ned til 40-50°?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af pille bruger » 05 jul 2017 22:03

dyremose skrev:Hey,

Undskyld jeg bryder ind i tråden....

Tillægsspørgsmål:
- På BS+ indstiller man en ønsket temperatur på panelerne og det er så ud fra den Værdi pumpen styres.
- samtidig indstilles VVB max temp, hvilket er setpunkt for overskudsvarmen?

Der vil sige hvis jeg ønsker 80°i VVB, så skal paneler have en højere temp. Eks. 90° og da pumpestart diff max kan være 20° så kan jeg ikke få noget ud af det før panelerne er 70°?

Er det ikke træls? Tænker da gerne jeg vill kunne have noget ud af anlægget fra 40-50° og igen om aftenen ned til 40-50°?
Man ønsker at flytte varme ind i en beholder.
Er solfangeren 50 gr og beholderen 80, ja så skal pumpen ikke køre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

TOTAL
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 104
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: Vaillant Arotherm 7KW monoblock VP
Areal: 215
Brændsel: Strøm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af TOTAL » 06 jul 2017 10:50

Hvis jeg også må have lov til at låne tråden.

Kan det passe at solfanger ydelsen i styringen altid bare er 0?, Jeg syntes ikke jeg kan finde nogle parametre som kan påvirke værdien. Og siden jeg har fået sat min solvarme til mit rtb, har den altid bare været 0.
Vaillant varmepumpe

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af pille bruger » 06 jul 2017 11:21

TOTAL skrev:Hvis jeg også må have lov til at låne tråden.

Kan det passe at solfanger ydelsen i styringen altid bare er 0?, Jeg syntes ikke jeg kan finde nogle parametre som kan påvirke værdien. Og siden jeg har fået sat min solvarme til mit rtb, har den altid bare været 0.
Ja, det passer.
Vil du have ydelse på, skal der tilkobles flowmåler.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Bjarkebreum
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 26
Tilmeldt: 09 mar 2013 17:29
Mit fyr: Blackstar+ 10kW
Areal: 283
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4000-5000 Kg

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af Bjarkebreum » 06 jul 2017 15:30

Fedt der er lidt liv i tråden igen
Jeg afventer Pt levering af et nyt BS+ 10kW så har ikke nogen erfaring med dette endnu.
Jeg har dog også kunne læse mig frem til at hvis man ønsker at benytte sig af hastighedsregulering af solvarmesystemet, så er det den ønskede fremløbstemperatur man indstiler.
Dette virker dog uhensigtsmæssigt for mig.

Forestil jer dette scenarie:
jeg har en 2000. Liter accutank jeg maks ønsker 80 grader varm. Om vinteren har jeg måske kun 40 grader i tanken. Men hvis jeg sætter ønskede fremløbstemperatur til 80 grader. Jeg vente på at opnå dette, før pumpe skruer op for hastigheden. Om vinteren vil dette for mig resultere og en anlæg der kommer til at køre med en meget høj delte T. Hvilket vil medfører et unødvendigt højt stråletab.

For mig vil det være klart at foretrække at kunne indstille delta T i stedet for fremløbstemperaturen.
Andre der har erfaringer med dette?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Solvarme styring på NBE version 13 på BS+

Indlæg af pille bruger » 06 jul 2017 18:19

Bjarkebreum skrev:Fedt der er lidt liv i tråden igen
Jeg afventer Pt levering af et nyt BS+ 10kW så har ikke nogen erfaring med dette endnu.
Jeg har dog også kunne læse mig frem til at hvis man ønsker at benytte sig af hastighedsregulering af solvarmesystemet, så er det den ønskede fremløbstemperatur man indstiler.
Dette virker dog uhensigtsmæssigt for mig.

Forestil jer dette scenarie:
jeg har en 2000. Liter accutank jeg maks ønsker 80 grader varm. Om vinteren har jeg måske kun 40 grader i tanken. Men hvis jeg sætter ønskede fremløbstemperatur til 80 grader. Jeg vente på at opnå dette, før pumpe skruer op for hastigheden. Om vinteren vil dette for mig resultere og en anlæg der kommer til at køre med en meget høj delte T. Hvilket vil medfører et unødvendigt højt stråletab.

For mig vil det være klart at foretrække at kunne indstille delta T i stedet for fremløbstemperaturen.
Andre der har erfaringer med dette?
I styringen kan du indstille ønsket solfanger temperatur.
Start temperatur i forhold til enten beholder bund eller top.
Stop temperatur i forhold til enten beholder bund eller top.
Når ønsket solfanger temperatur opnås, øges pumpe hastigheden,
ellers køre den på valgt min. hastighed.
Bliver det hele for varmt, kan overskudsvarme aktiveres, således at varmen dumpes f.eks i et gulv.
Det kan fint være at man skal have en forskellig solfanger temperatur sommer og vinter.
Du vil derfor ikke have en pumpe der køre fuld fart, uden at der er varme der kan overføres :great:
Derfor intet unødvendigt tab.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/