WattFlow-måler
Hvordan stilles flowmåleren optimalt? Jeg går ud af at den ud over at måle også har en regulerings funktion siden den er til at stille. Der står intet i det stykke papir der fulgte med.
https://www.vvs-eksperten.dk/taco-sette ... GQodW5sHhw
https://www.vvs-eksperten.dk/taco-sette ... GQodW5sHhw
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: WattFlow-måler
Nå nu fandt jeg i samlevejledningen, at der står den skal justeres til 2 liter i minuttet.
Jeg har 30 vakuumrør siddende i ca. 45 grader mod syd. Flowmåleren viser stort set ikke noget, måske mellem 1/4 - 1/2 og jeg har tjekket for luft i systemet. Burde der ikke være større effekt på en solrig dag som i dag, selvom det er tidlig forår?
Jeg har 30 vakuumrør siddende i ca. 45 grader mod syd. Flowmåleren viser stort set ikke noget, måske mellem 1/4 - 1/2 og jeg har tjekket for luft i systemet. Burde der ikke være større effekt på en solrig dag som i dag, selvom det er tidlig forår?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: WattFlow-måler
Flowmåleren stilles således at flowet er netop højt nok til at fangeren ikke koger på en varm sommerdag, samtidig så lavt at du opnår en brugbar fremløbstemp til din vvb
Det vil altid være et kompromis når styringen ikke modulerer iht fremløbstemperaturen
Det vil altid være et kompromis når styringen ikke modulerer iht fremløbstemperaturen
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: WattFlow-måler
Der var i dag en masse luft i systemet så der ikke var cirkulation. På et tidspunkt nåede temp op på 112 grader.
Tror I der er sket noget ved det, skal væsken skiftes ud fx?
Tror I der er sket noget ved det, skal væsken skiftes ud fx?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: WattFlow-måler
De 30 vakuumrør producerer ikke rigtig noget varme på tanken (200 l)
Lige nu er der: 65 grader på taget, 36 grader nederst i tanken og 34 grader midt i tanken. Temp i tanken har ikke ændret sig hele dagen?
Jeg har tjekket for luft i systemet og det er fint.
WattFlow-måleren viser slet ikke noget udslag?
Når jeg mærker på fremløbet til/på tanken så er rører så varmt at jeg ikke kan holde på det og retur er også pænt varmt.
Det er som om at der ikke er noget flow i systemet at det bare står stille
Så har jeg lige opdaget at min VVS'er har monteret fremløbet fra taget på en studs på tanken hvor der står "outlet" og derved er returen til taget monteret på studsen med "inlet".
https://www.vvs-eksperten.dk/solvarmebe ... mebeh-200l
Gør det noget hvad vej det løber i tanken eller er det en fejl?
Lige nu er der: 65 grader på taget, 36 grader nederst i tanken og 34 grader midt i tanken. Temp i tanken har ikke ændret sig hele dagen?
Jeg har tjekket for luft i systemet og det er fint.
WattFlow-måleren viser slet ikke noget udslag?
Når jeg mærker på fremløbet til/på tanken så er rører så varmt at jeg ikke kan holde på det og retur er også pænt varmt.
Det er som om at der ikke er noget flow i systemet at det bare står stille
Så har jeg lige opdaget at min VVS'er har monteret fremløbet fra taget på en studs på tanken hvor der står "outlet" og derved er returen til taget monteret på studsen med "inlet".
https://www.vvs-eksperten.dk/solvarmebe ... mebeh-200l
Gør det noget hvad vej det løber i tanken eller er det en fejl?
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: WattFlow-måler
Det skal være sådan at fremløbet fra dine fangere skal gå ind i tanken til toppen af bundspiralen og retur til fanger fra bunden af bundspiralen. Hvis man kan udtrykke det på den måde. Det er også ved bunden du placerer føleren til solfangeranlægget. Det bør være således at lige så snart der lukkes kold vand ind ved bunden af din v.vandsbeholder, så vil solvarmeanlægget starte op, hvis temp. i fangerne er højere end det kolde vand i bunden af din beholder. Jeg har før oplevet at mit anlæg er startet op om natten. Du ved, tropenats temperaturer på 20 gr og 8-10 grader kold vand ind ved bunden. Jamen så starter anlægget op.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
-
- Stoker V
- 8
- Indlæg: 179
- Tilmeldt: 02 maj 2016 15:34
- Mit fyr: Orlan Super 40 KW
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træ jeg selv fælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3782
- Årligt forbrug: 20 m3
- Har takket: 25 gange
Re: WattFlow-måler
Ja det er selvfølgelig rigtigt: At det varme fremløb fra solfanger skal gå ind i toppen af tanken da det varme vand jo lægger sig øverst og koldt vand nederst i tanken. Tænk engang min VVS'er har sgu lavet det omvendt!!!pelle skrev:Det skal være sådan at fremløbet fra dine fangere skal gå ind i tanken til toppen af bundspiralen og retur til fanger fra bunden af bundspiralen. Hvis man kan udtrykke det på den måde. Det er også ved bunden du placerer føleren til solfangeranlægget. Det bør være således at lige så snart der lukkes kold vand ind ved bunden af din v.vandsbeholder, så vil solvarmeanlægget starte op, hvis temp. i fangerne er højere end det kolde vand i bunden af din beholder. Jeg har før oplevet at mit anlæg er startet op om natten. Du ved, tropenats temperaturer på 20 gr og 8-10 grader kold vand ind ved bunden. Jamen så starter anlægget op.
Der sidder jo 2 spiraler i vekselvandsbeholderen der hedder I og II: Den ene altså I er sat til brandefyret og den anden/II er sat til solfangeren. Er det rigtigt eller er det mon ligegyldigt hvilken spiral solfangeren bliver monteret på?