WattFlow-måler

: 26 mar 2017 15:02
af Michael123
Hvordan stilles flowmåleren optimalt? Jeg går ud af at den ud over at måle også har en regulerings funktion siden den er til at stille. Der står intet i det stykke papir der fulgte med.

https://www.vvs-eksperten.dk/taco-sette ... GQodW5sHhw

Re: WattFlow-måler

: 26 mar 2017 15:12
af Michael123
Nå nu fandt jeg i samlevejledningen, at der står den skal justeres til 2 liter i minuttet.

Jeg har 30 vakuumrør siddende i ca. 45 grader mod syd. Flowmåleren viser stort set ikke noget, måske mellem 1/4 - 1/2 og jeg har tjekket for luft i systemet. Burde der ikke være større effekt på en solrig dag som i dag, selvom det er tidlig forår?

Re: WattFlow-måler

: 26 mar 2017 17:18
af John Skov Jensen
Hvilken styring har du på din fanger?

Re: WattFlow-måler

: 26 mar 2017 17:39
af Michael123
John Skov Jensen skrev:Hvilken styring har du på din fanger?
Pannex hedder den.
IMG_20170326_173915.jpg

Re: WattFlow-måler

: 26 mar 2017 18:15
af John Skov Jensen
Flowmåleren stilles således at flowet er netop højt nok til at fangeren ikke koger på en varm sommerdag, samtidig så lavt at du opnår en brugbar fremløbstemp til din vvb
Det vil altid være et kompromis når styringen ikke modulerer iht fremløbstemperaturen

Re: WattFlow-måler

: 26 mar 2017 18:49
af Michael123
Der var i dag en masse luft i systemet så der ikke var cirkulation. På et tidspunkt nåede temp op på 112 grader.
Tror I der er sket noget ved det, skal væsken skiftes ud fx?

Re: WattFlow-måler

: 26 mar 2017 19:30
af John Skov Jensen
Jeg vil ikke mene væsken har taget skade af det

Re: WattFlow-måler

: 01 apr 2017 16:00
af Michael123
De 30 vakuumrør producerer ikke rigtig noget varme på tanken (200 l)

Lige nu er der: 65 grader på taget, 36 grader nederst i tanken og 34 grader midt i tanken. Temp i tanken har ikke ændret sig hele dagen?

Jeg har tjekket for luft i systemet og det er fint.
WattFlow-måleren viser slet ikke noget udslag?
Når jeg mærker på fremløbet til/på tanken så er rører så varmt at jeg ikke kan holde på det og retur er også pænt varmt.
Det er som om at der ikke er noget flow i systemet at det bare står stille

Så har jeg lige opdaget at min VVS'er har monteret fremløbet fra taget på en studs på tanken hvor der står "outlet" og derved er returen til taget monteret på studsen med "inlet".
https://www.vvs-eksperten.dk/solvarmebe ... mebeh-200l

Gør det noget hvad vej det løber i tanken eller er det en fejl?

Re: WattFlow-måler

: 01 apr 2017 16:56
af pelle
Det skal være sådan at fremløbet fra dine fangere skal gå ind i tanken til toppen af bundspiralen og retur til fanger fra bunden af bundspiralen. Hvis man kan udtrykke det på den måde. Det er også ved bunden du placerer føleren til solfangeranlægget. Det bør være således at lige så snart der lukkes kold vand ind ved bunden af din v.vandsbeholder, så vil solvarmeanlægget starte op, hvis temp. i fangerne er højere end det kolde vand i bunden af din beholder. Jeg har før oplevet at mit anlæg er startet op om natten. Du ved, tropenats temperaturer på 20 gr og 8-10 grader kold vand ind ved bunden. Jamen så starter anlægget op.

Re: WattFlow-måler

: 01 apr 2017 20:09
af Michael123
pelle skrev:Det skal være sådan at fremløbet fra dine fangere skal gå ind i tanken til toppen af bundspiralen og retur til fanger fra bunden af bundspiralen. Hvis man kan udtrykke det på den måde. Det er også ved bunden du placerer føleren til solfangeranlægget. Det bør være således at lige så snart der lukkes kold vand ind ved bunden af din v.vandsbeholder, så vil solvarmeanlægget starte op, hvis temp. i fangerne er højere end det kolde vand i bunden af din beholder. Jeg har før oplevet at mit anlæg er startet op om natten. Du ved, tropenats temperaturer på 20 gr og 8-10 grader kold vand ind ved bunden. Jamen så starter anlægget op.
Ja det er selvfølgelig rigtigt: At det varme fremløb fra solfanger skal gå ind i toppen af tanken da det varme vand jo lægger sig øverst og koldt vand nederst i tanken. Tænk engang min VVS'er har sgu lavet det omvendt!!!

Der sidder jo 2 spiraler i vekselvandsbeholderen der hedder I og II: Den ene altså I er sat til brandefyret og den anden/II er sat til solfangeren. Er det rigtigt eller er det mon ligegyldigt hvilken spiral solfangeren bliver monteret på?