Jeg har lige købt et hus med solfangeranlæg og twinheat pillefyr, men noget undre mig.
Idag har solen skinnet en smule og sikkerhedsventilerne på anlægget på taget, begyndte at sprutte og dampe, selv her midt i december.
Der er ikke kommet væske ud, men skal ventilerne så efterses af en vvs'er?.
Ny bruger
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter
-
- Stoker I
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 12 dec 2016 16:22
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter
Hvilket tryk i solfangeren kan du aflæse når dette opstår?
Men et skud fra hoften er at du skal have kontrolleret din trykekspansions beholder på solfanger anlægget. Hvis den er defekt vil den mindste sol kunne hæve trykket markant.
Men et skud fra hoften er at du skal have kontrolleret din trykekspansions beholder på solfanger anlægget. Hvis den er defekt vil den mindste sol kunne hæve trykket markant.
-
- Stoker III
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter
Hej
Må være en fanatisk føelse, men mindre det er centralvarme eller andet der varmer panelerne op.
mit vender mod vest og ligger i skoven.
maks temperatur i sidste uge var 9,6 grader i mine paneler
Må være en fanatisk føelse, men mindre det er centralvarme eller andet der varmer panelerne op.
mit vender mod vest og ligger i skoven.
maks temperatur i sidste uge var 9,6 grader i mine paneler
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter
Det vigtigste må være at tjekke om, når solen skinner, at der ikke er lukket til systemet OG at pumpe kører.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker III
- Indlæg: 84
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Solfangerpanelers overtryksventil damper og sprutter
Den nemme løsning ville være at ringe til en VVSer , men når hans regning er betalt vil der ofte ikke være meget til bage af den økonomiske fordel du har ved at have et sol-varme anlæg så derfor ville jeg prøve at sætte mig lidt ind i hvad solvarme er og specielt hvordan dit eget anlæg fungere.
Når udluftnings ventilen slipper luft ud , kan det være i to former:
Damp, hvis temperaturen i fangeren når over 100 grader C. Det er meget usandsynligt på denne tid af året.
Alm luft, som bliver skubbet rundt når pumpen går i gang. Jeg tror at det er alm luft pga årstiden, og at din pumpe virker som den skal, men at trykket i anlægget ikke er højt nok, og (som John Skov skrev) vil det være nærliggende at kigge på ekspansions beholderen, men find lige tryk måleren først. Den skal gerne stå på 1 - 1,5 bar , eller mere afhængig af hvordan dit anlæg er bygget op.
Upload evt et billede af trykmåleren.
mvh Carsten
Når udluftnings ventilen slipper luft ud , kan det være i to former:
Damp, hvis temperaturen i fangeren når over 100 grader C. Det er meget usandsynligt på denne tid af året.
Alm luft, som bliver skubbet rundt når pumpen går i gang. Jeg tror at det er alm luft pga årstiden, og at din pumpe virker som den skal, men at trykket i anlægget ikke er højt nok, og (som John Skov skrev) vil det være nærliggende at kigge på ekspansions beholderen, men find lige tryk måleren først. Den skal gerne stå på 1 - 1,5 bar , eller mere afhængig af hvordan dit anlæg er bygget op.
Upload evt et billede af trykmåleren.
mvh Carsten