Side 1 af 2

regulering af solvarmepumpe

: 10 aug 2016 18:29
af lionx
Hejsa
er der nogen der har en god ide til omdrejnings regulering af et par cirkulationspumper ?
eller kan det ikke rigtig svare sig frem for on/off regulering ?
solvarme styrringen kører i en PLC men har digitale og analoge udgange til rådighed

mvh
jens

Re: regulering af solvarmepumpe

: 10 aug 2016 18:40
af John Skov Jensen
Det vil altid være bedst at omdrejningsregulere en solvarmepumpe, derved fastholdes den optimale fremløbstemperatur i videst mulig omfang, ved skiftende sol niveauer. Og kogning undgås.
Nogle pumper kan reguleres efter et 0-10 volt signal.

Re: regulering af solvarmepumpe

: 10 aug 2016 19:41
af lionx
har google lidt på det ser ud som smedegaard SimFlex kan reguleres med 0-10V er det dem du tænker på ?

Re: regulering af solvarmepumpe

: 10 aug 2016 19:52
af John Skov Jensen
Ja det var den. Mener det var oppe at vende herinde for 1 år eller 2 siden

Re: regulering af solvarmepumpe

: 21 sep 2016 11:07
af claude7878
et tillægs spørgsmål:

Hvordan styrer man flowet med pumpen i overgangsvejret mellem sommer og vinter.
Jeg er med på at jeg har et manuelt flowmeter på min kreds, men jeg vil jo gerne at dette skal regulrer sig selv.

Anlægget er fra vvs eksperten med en NMT pumpe og scotte v. 13 styring.

mvh claus

Re: regulering af solvarmepumpe

: 21 sep 2016 11:21
af John Skov Jensen
claude7878 skrev:et tillægs spørgsmål:

Hvordan styrer man flowet med pumpen i overgangsvejret mellem sommer og vinter.
Jeg er med på at jeg har et manuelt flowmeter på min kreds, men jeg vil jo gerne at dette skal regulrer sig selv.

Anlægget er fra vvs eksperten med en NMT pumpe og scotte v. 13 styring.

mvh claus
Normalt kan en hastighedsregulerende pumpe ikke pulsstyres for at ændre hastigheden, da dens hastighed er styret af dens egen elektronik. Det skal i så fald være noget helt specielt for NMT pumpen

Re: regulering af solvarmepumpe

: 21 sep 2016 11:41
af claude7878
hvad gør man så kan man få et elektronisk flowmeter der er styret via fremløbstemp.?

Re: regulering af solvarmepumpe

: 21 sep 2016 16:01
af John Skov Jensen
claude7878 skrev:hvad gør man så kan man få et elektronisk flowmeter der er styret via fremløbstemp.?
Du skal købe en pumpe der kan pulsreguleres af din solfanger styring, eks en grundfos ups pumpe

Re: regulering af solvarmepumpe

: 22 sep 2016 19:09
af lionx
Nogen der ved hvor hurtigt en alm solvarme styrring pulser ?
kan se jeg kan få PWM kort til min PLC :)

Re: regulering af solvarmepumpe

: 22 sep 2016 21:44
af Skovløber
Hvis man har en akkutank til varmen fra fanger, så er det vel ligemeget hvor hurtigt/langsomt solpumpen køre.....
Hvis solen skinner med en vis stråling, så kan man jo ikke få flere kw ud af den, ved at styre hastigheden.
Jeg ved selvfølgelig godt at du nok gerne vil have den varmeste temperatur tilbage i tanken, men hvad nu hvis----
Nu kan jeg ikke lige huske hvad "stokerpro-guru" hedder, men ham der har lavet så mange diagrammer og en lille bog.
Han har jo et princip til hvordan man opnår en god lagdeling i akku, med et aflangt rør ved siden af tanken, der har flere studse ind i akku. Hvis så solpumpen f.eks kommer tilbage til dette aflange rør, med f.eks 40 grader, så vil denne temperatur selv finde ind i akku, i det rigtige "lag".
Også er det vel bare at finde max hastighed på pumpen en solrig dag, hvor man lige drosler pumpen ned, til det niveau inden fanger koger. Så skal den bare altid køre den hastighed fremover.

Ps: Dette var bare en ide.