Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

V10 Styring med udvidelse modul

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Besvar
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af pille bruger » 02 jul 2016 09:02

Knuddi skrev:Skal rød diode lyse i den, der står hvis den lyser manglende kommunikation.
Hvad med O2 i styrings metode, skal den ikke stå in on? Kan ikke slå den fra off til on.
Rød diode skal ikke lyse ved korrekt montage af ledninger mellem print.
Kig en gang mere om du har trukket ledninger korrekt.
RX til TX ( på udvidelses modul )og TX til RX ( på styreprint ) icon_cheesygrin.gif
Se manual side 17
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 014-lo.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af Knuddi » 02 jul 2016 09:15

Jeps ledninger er koblet fra TX i udv. modol til RX i styring Fra RX i udv. modul til TX i styring, GND til GND

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af pille bruger » 02 jul 2016 09:50

Knuddi skrev:Jeps ledninger er koblet fra TX i udv. modol til RX i styring Fra RX i udv. modul til TX i styring, GND til GND
Og du har ført et kabel op med 230 volt ?


Hvilken version program har du i styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af Knuddi » 02 jul 2016 09:59

Jeps, kablet med 230V Version 10.0522

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af pille bruger » 02 jul 2016 10:02

Knuddi skrev:Jeps, kablet med 230V Version 10.0522
Fino, så er der lige det med et link til din styring.
Sæt det gerne ind i din signatur, så jeg kan hjælpe dig :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af Knuddi » 02 jul 2016 10:07

Fik du privat besked?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af pille bruger » 02 jul 2016 10:13

Knuddi skrev:Fik du privat besked?
Ja, jeg har fået den.
Hvis du bare sætter linket til din styring ind i din signatur,
så kan jeg gå ind og se dine data.
Koden skal du selvfølgelig ikke sætte ind.

Jeg kan se at du kalibrere til et meget lavt tal.
Er lambdasonden ude i fri luft når du kalibrere,
og er den rigtig drifsvarm,
og viser den 20.9% ilt i display efter et øjeblik efter at du har kalibreret ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af Knuddi » 02 jul 2016 10:33

Link er sat ind, prøver lige kalibrering igen.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af pille bruger » 02 jul 2016 10:50

Knuddi skrev:Link er sat ind, prøver lige kalibrering igen.
Fino :great:

Jeg kan se at du prøver at aktivere iltstyring.
Det kan du ikke før den kalibrer til et tal der er ok.
Lige nu er det for lavt, og derfor kan du ikke sætte iltstyring i funktion JA.

Sluk styring og tag strømmen fra.
Se at ledninger er i korrekte terminaler.
Tænd igen, og vent lidt.
Når sonden er driftvarm ( 10 - 15 min med strøm på ) så gå ind i O2 menu og kalibrer sonden.
Se at der lidt efter vises 20.9 % ilt når sonden er i fri luft.
Først derefter kan iltstyring aktiveres, hvis kalibrerings tallet er ok.
Er tallet ikke ok kan sonden være defekt eller lukket til i aske.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Knuddi
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 505
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange

Re: V10 Styring med udvidelse modul

Indlæg af Knuddi » 02 jul 2016 10:53

Vi prøver at skifte kabel mellem styring og udvidelses modul pga. Manglende kommunikation. Jeg har brugt lampe ledning, jeg skifter det til 3x0,5 Maskin kabel.


Besvar