Sun comfort

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Besvar
ole.s
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 6
Tilmeldt: 21 mar 2011 20:25

Sun comfort

Indlæg af ole.s »

Hej

Min Sun comfort er begyndt at drille lidt efter lidt ombygning af anlægget.
Den vil ikke køre efter sæt punktet på solfangeren mere, sætpunktet er sat til 75 grader og den køre med 88 grader og flowet vil ikke over 150 l/min og normalt kunne den køre 400 l/min

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Sun comfort

Indlæg af John Skov Jensen »

Vi kan sammenligne indstillinger i morgen, jeg har en version 4,00
ole.s
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 6
Tilmeldt: 21 mar 2011 20:25

Re: Sun comfort

Indlæg af ole.s »

Kan det være pumpen som er blevet for lille i forhold til den nye ombygning. Det er en grundfos ups 25-40-180 hvad er nr. Større.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Sun comfort

Indlæg af John Skov Jensen »

Nummeret større hedder 25-60
Kan du høre om om den skruer op for pumpeydelsen under drift?
ole.s
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 6
Tilmeldt: 21 mar 2011 20:25

Re: Sun comfort

Indlæg af ole.s »

Kan man få ups 25-60 mere

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Sun comfort

Indlæg af John Skov Jensen »

De er ikke så lette at finde længere
http://jyskenergicenter.dk/?showContent ... entId=2130

Men ellers dba.

Men hvad har du lavet om på?
En 25-40 har jo en løftehøjde på 4 m og kan nemt cirkulere 100m rørføring. Så det lyder mærkeligt hvis den ikke er stor nok.

Men prøv at svare på de spørgsmål der bliver stillet.

Har du flowmåler på? Reguleres pumpen op i ydelse når fangeren starter med at producere varme? Normalt kører den fuld gas i ca 10 sek for at starte cirkulationen op
ole.s
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 6
Tilmeldt: 21 mar 2011 20:25

Re: Sun comfort

Indlæg af ole.s »

Hej

Jeg fandt fejlen , jeg var kommet til at bukke et kobberrør lidt ,så der ikke kunne komme flow nok i gennem.

Besvar