hejsa

hvad er den Bedste plasering af varmeveksler på et tømme anlæg hvis det altså betyder noget?? før eller efter beholder?

kan man udvide sådan et anlæg med flere fangere?? har 2 på taget nu..

det er et Vaillant Aurostep VSL S 250 anlæg

MadsALarsen
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 37
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3230

Re: Bedste plasering af varmeveksler

Indlæg af MadsALarsen »

og så lige et extra spørgsmål...
vi har en hus med 1 sterngssystem, 2 x radiator kredese og 1 gulvvarme uden blandekreds, kunne mand sætte varmeveksler/overskudsvarme kredsen dirikte til gulvarme kredsen eller skal man mont den på hovedkredsen??
jeg vil nødigt ha den på hoved kersen da vi har et rørtræk til fyr og tilbage igen over loft ca 20 meter hver vej...
MadsALarsen
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 37
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3230

Re: Bedste plasering af varmeveksler

Indlæg af MadsALarsen »

Kan det virkelig passe der ikke er nogen der har kendskab til dette?? 8-)
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Bedste plasering af varmeveksler

Indlæg af John Skov Jensen »

Hvilken beholder er det du skriver om? Vvb eller?
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Bedste plasering af varmeveksler

Indlæg af John Skov Jensen »

Prøv lige at lave en skitse af hvordan dit anlæg er skruet sammen.
Hvad er det du ønsker at veksleren skal bidrage med, nødkøling af fanger eller udnyttelse af overskudsvarme?

MadsALarsen
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 37
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3230

Re: Bedste plasering af varmeveksler

Indlæg af MadsALarsen »

det er en solvvb 250 litter, min plan var at jeg ville køre den som overskudsvarme som så skulle føres ned i gulvvarmen kun..
har ikke brug for general nedkøling af systemet da det er et tømme anlæg hvis det bliver for varmt, men tænkte jeg lige så godt kunne udnytte den extra varme når vvb ikke kan aftage mere....

systemet er lavet så der går rør fra pillefyret over loft og ned til VVB ventil & vejrkompensering blandekres som fordeler ud til de 3 kredse (2x radiator - 1 x gulvvarme med termostat)
kunne godt tænke mig at koble veksleren direkte på gulv strengen med en kontraventil imellem tænker det er smartere end at køre oveskudsvarmen ud i hele systemet da iden går lidt af så..

håber det beskriver systemet ordenligt... eller må i spørge.

https://www.vaillant.dk/local-media/dok ... -52431.pdf
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Bedste plasering af varmeveksler

Indlæg af John Skov Jensen »

MadsALarsen skrev:det er en solvvb 250 litter, min plan var at jeg ville køre den som overskudsvarme som så skulle føres ned i gulvvarmen kun..
har ikke brug for general nedkøling af systemet da det er et tømme anlæg hvis det bliver for varmt, men tænkte jeg lige så godt kunne udnytte den extra varme når vvb ikke kan aftage mere....

systemet er lavet så der går rør fra pillefyret over loft og ned til VVB ventil & vejrkompensering blandekres som fordeler ud til de 3 kredse (2x radiator - 1 x gulvvarme med termostat)
kunne godt tænke mig at koble veksleren direkte på gulv strengen med en kontraventil imellem tænker det er smartere end at køre oveskudsvarmen ud i hele systemet da iden går lidt af så..

håber det beskriver systemet ordenligt... eller må i spørge.

https://www.vaillant.dk/local-media/dok ... -52431.pdf
Jeg er ikke sikker på jeg forstår hvad du vil lave.
Kan du ikke lave en frihåndsskitse og så markere det du ønsker at lave om med feks rødt.
Så tager du et billede og lægger det op i tråden.