Simpel og god styring

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: Simpel og god styring

Indlæg af JFinderup »

Overskudsvarme fra din tank?
Hvad bruges tanken til? Ren buffer eller er det en VVB?
Prøv at lave en skitse, så er det lettere for os i forum at se hvad du tænker du vil, og så kan vi komme med råd og erfaringer.
Min solkreds varmer primært en buffer op. Buffer levere så videre til en varme kredse (2 strenget) hvor både VVB og gulvarmekreds sidder på parallelt med de gamle radiatorer. Gulvvarmekredsen har egen pumpe og styring af de enkelte rum. Se evt. skitsen under "mit Fyrrum" eller mit galleri gallery/image/1993
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

BosseBryggare

Re: Simpel og god styring

Indlæg af BosseBryggare »

Det bliver nok "kun" en vvb. Jeg har ikke så let ved skitser men jeg kan da prøve...
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: Simpel og god styring

Indlæg af JFinderup »

Med kun en VVB så skal du finde en måde at komme af med overskuddet. Du kan jo godt som der skrives andetsted lade den øverste spiral i VVB kører tilbage i masseovnen eller varmekredsen når VVB når max. UVR63 har flere programmer der gør det. Kig f.eks. på program 80, 128 el. 176 i manualen.
Jeg er spændt på skitsen. Jeg er ikke helt med på hvordan du tænker soloverskudet skal komme videre hvis det ikke skal bruges i VVB.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
nemocharley

Re: Simpel og god styring

Indlæg af nemocharley »

han har en 15m veksler indbygget i masseovnen, og så er der ovnens stenmasse
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: Simpel og god styring

Indlæg af JFinderup »

De 15 m rør - de er vel en del af varmekredsen? ... som vel også skal ind over øverste spiral i VVB?
Jeg tror bestemt en skitse er på sin plads :o)
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

BosseBryggare

Re: Simpel og god styring

Indlæg af BosseBryggare »

en lille rettelse: 50 meter og ikke 15 meter.
BosseBryggare

Re: Simpel og god styring

Indlæg af BosseBryggare »

Efter at have været i kontakt med Niels Lyck (vvfs.dk) er jeg kommet frem til at den styring jeg leder efter hedder: Resol DeltaSol BS Plus, den har 4 følerindgange (pt1000) og kan styre 2 kredse med variabel pumpehastighed på begge kredse.
nemocharley

Re: Simpel og god styring

Indlæg af nemocharley »

sådan - tak for opfølgning :)
BosseBryggare

Re: Simpel og god styring

Indlæg af BosseBryggare »

Her er et forsøg på at lave en skitse over anlægget..
Vedhæftede filer
Bo diagram1.pdf
skitse
(170.41 KiB) Downloadet 104 gange