Side 1 af 4
Drosselhane på solvarmekreds
: 11 jun 2015 17:51
af jhjorsal
Jeg har fået mig det her gamle solvarmeanlæg med 7,3 m2 panel og 250 l akkutank som jeg kun bruger til centralvarme om sommeren. Det vil sige solsløjfen løber igennem den nederste spiral og centralvarmen igennem tanken med henblik på at varme 12m2 gulvvarme op på badeværelset. Nu er det jo første år det kører og lige i de her dage er der jo temmelig meget solskind. Jeg har en føler i toppen af tanken der starter cirkulationspumpen ved 25 grader, det sker ca. ved 11 tiden, den kører resten af dagen, stopper ca. kl 22.00. I løbet af eftermiddagen når top tank aldrig over 60 grader. Lige pt. her kl. 18:00 er temp tank top 50, bund 30 grader og panel top 40 grader. Der var så en der sagde til mig at jeg kunne drossle solsløjfen med en hane og derved opnå en højere temp i tanken, fordi temp i panel top blev højre. Det gav bare slet ikke mening for mig, da der jo så godt nok ville komme varmere vand igennem men mængden ville jo blive mindre, hvad tænker i ?
ps. solsløjfens cirkulationspumpe kører på minimum.
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 11 jun 2015 21:53
af Bri_Jac
Kan du ikke i stedet for anvende en differens termostat, og sætte den til at starte ved fx3 grader. Så er tesen at når temperaturføler1 (Nederst i VVB) er fx 20grader og temperaturføler2 (oppe i toppen af din solpanel), så vil solfangeren når den når 24grader tænde solvarme cirk pumpen, og stoppe igen når VVB i bunden er 21grader. Dette vil foregår mange gange i løbet af dagen og langsomt varme hele din VVB op til ønsket temperatur hvor din overkogsikring i styringen vil afsætte varmen i gulvet via centralvarme udtaget i toppen af din VVB.
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 11 jun 2015 22:02
af jhjorsal
Jeg er ikke helt med på hvad du mener, men er det ikke bare en almindelig solvarme styring du hentyder til.
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 11 jun 2015 22:17
af Flemming DJ
Det gir ingen mening at drosle ned så længe solfangeren kan levere varen. Større flow flytter flere watt, selv ved lidt lavere temperatur. Og samtidig yder solfangeren mere (højere virkningsgrad) ved lavere outputtemperatur.
Men, der er så også en grænse; vores modulerende solvarmepumpe/anlæg kastede mere af sig på trin to end trin et - men ikke yderligere på trin tre.
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 11 jun 2015 22:26
af jhjorsal
Det der forstod jeg til gengæld fint, det der med "jo lavere output temp jo større virkningsgrad" er det solcelle lov ?
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 11 jun 2015 22:52
af Flemming DJ
Det er ren fysik: Jo tættere på den omgivende lufttemperatur solfangeren arbejder, jo mindre varmetab er der, og desto mere effektiv er den.
Svjh er det noget med en virkningsgrad for en pladefanger på ca 50% ved 70° output, men 75% ved 50°, ved 20° lufttemp. Du kan nok google en graf over det.
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 14 jun 2015 09:44
af jhjorsal
Så blev jeg så klog, jeg kunne dog ikke lige finde en graf, takker for input.
Måske du kan svare på et andet spørgsmål vedr. solvarme, er der forskel på virkningsgraden alt efter om man kobler sine paneler i serie eller parallelt ?
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 14 jun 2015 12:32
af Flemming DJ
Det afhænger nok igen mest af flow og temperatur. Din fanger har måske et angivet optimalt/anbefalet flow, hvor den yder bedst.
Vores fanger(e) består fx af 5 x 3 paneler á 0,6 m2 - eller med andre ord 5 x 1,8 m2 parallelt. Flowet er svjh 8 l/m på max, og jeg mener, opgivelsen er 0,5 l pr. panel, altså 7,5 l i alt. Så det gi'r jo mening.
Jeg tror, det mest handler om at få optimeret flowet... men jeg kan godt ta fejl.
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 14 jun 2015 15:41
af JFinderup
Flemming DJ skrev:Det gir ingen mening at drosle ned så længe solfangeren kan levere varen. Større flow flytter flere watt, selv ved lidt lavere temperatur. Og samtidig yder solfangeren mere (højere virkningsgrad) ved lavere outputtemperatur.
Men, der er så også en grænse; vores modulerende solvarmepumpe/anlæg kastede mere af sig på trin to end trin et - men ikke yderligere på trin tre.
Jeg kan se du kører trin 2 (og ikke 3) på solsiden af dit modulerende anlæg - hvilket trin kører du på den aftagende side? Og er den også moduleret?
Re: Drosselhane på solvarmekreds
: 14 jun 2015 20:39
af Flemming DJ
Cirkulationspumpen på "sekundærsiden"er en sparepumpe, som er skruet op til næsten fuld skrue. Det gav et lidt varmere fremløb i gulvvarmeshunten end spareindstilling selv om temperaturen i centralvarmevandet efter veksleren faktisk faldt lidt. Gulvvarmetermostaten er helt åben.