Side 3 af 6

Solvarmen driller

: 26 apr 2015 15:30
af nemocharley
det ser altså ud til at virke nu :)

Hvad kunne ellers blokere flow? Defekt pumpe?

Solvarmen driller

: 26 apr 2015 15:44
af JFinderup
Luft eller ventil der hænger - måske i flow måler :o)
Er der noget med at din model af solvarmestation har kombineret temometer & kuglehane både på frem- og returløb til solfanger - er der fuldt åbnet for dem begge?

Solvarmen driller

: 26 apr 2015 15:48
af nemocharley
ja det er rigtig og ja der er åbnet - men om det er 100% må jeg da hellere lige undersøge...

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 09:38
af nemocharley
Historien fortsætter..... synes det bliver mere og mere træls.

Jeg troede alt var vel, ingen utætheder at spore, trykket holdt, varmeudvekslingen var fin osv. Så vi tog på vennebesøg med overnatning med sindsro. Men vi kommer hjem i går over middag hører jeg nogle bankelyde fra loftet - det er solvarmeslangen/retur der giver sig og jeg finder hurtigt ud af at lortet er kogt helt over med en temp. på mere en 200 celsius i manifolden og ingen varmeudveksling ml tank og manifold.

Så der er presenning på igen. Jeg gider ikke bøvle med det mere, så nu kommer der en fagmand på.

Jeg kan nu se en utæthed på taget fra retursamlingen - men jeg tror den er kommet her under den voldsomme overophedning/stagnation. Jeg forventer ihvertfald at alt er smadret/smeltet deroppe. Og hvor er det bare pissehamrende røvtræls.

jeg har læst lidt op her: http://www.varmtvandfrasolen.dk/koger-s ... d-110.html

Jeg har tænkt om det var fordi jeg havde for lidt vand i systemet til at aftage varmen - men synes ikke rigtig det giver nogen mening, da det jo fint har kunnet aftage varmen sidste sommer, hvor både 210kg kedel m 80l vand og badeværelsesgulv udover 300l buffer sørgede for at top temp. i manifold lå på 88-89 celsius, og for det meste en sjat lavere end det. Det er også først nu at varmen ikke overføres/veksles fra manifold til tank.

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 10:19
af honneymonster
Det kan evt være din veksler der er for lidt gennemgang i er der evt snavsfiltre på så prøv at rense dem

Mv honneymonster

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 10:38
af nemocharley
jeg ved ikke om der er snavsfiltre til eksterne pladevarmevekslere? Eller hvor de evt. skulle sidde.

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 10:50
af JFinderup
De sidder typisk før pumpe eller pladeveksler - jeg kan se du har en på dit anlæg
Den ser sådan ud -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/snavssamler-p-411.html

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 10:53
af nemocharley
tak :) - jeg prøver lige at se ad

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 12:19
af nemocharley
nope der var ikke noget at komme efter.

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 12:46
af JFinderup
Det kan være pumpen har det skidt efter den blev for varm og eller kørte tør