Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af JFinderup » 11 mar 2015 12:25

Hej Forum
Jeg benytter en omdrejningsregulering af mine pumper til flow gennem solfangerne – Det er første sæson for mig med anlægget og jeg syntes det virker fint med omdrejningsreguleringen. :great:
Lige nu har jeg en Absolutværdistyringen hvor styringen til stræber at holde temperatuen på 70 grader ved fremløb – fra solfanger til buffer.
Hvad har i andre sat temperaturen til - hvis i har samme princip?
Vil jeg vinde noget af at stille den højere?
På dage som disse kan anlægget fint holde trit med husets varmeforbrug i løbet af dagen og fyret kobler først ind omkring 18:30
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank


Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af JFinderup » 13 mar 2015 13:19

Er der ingen andre der bruger omdrejningsstyring af flow gennem jeres solfangere?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pille bruger » 13 mar 2015 13:28

Jo, princippet har i flere år været brugt på NBE Suncomfort styringer.
For at kunne svare på dit spørgsmål skal du kede effektiviteten ved en given temperaturen på din solfanger.
Ved stigende temperatur falder udnyttelsen, så det gælder om at holde en høj nok temperatur til at det giver varme,
og lav nok til at du ikke når over den temperatur hvor fangeren falder for meget i effektivitet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af JFinderup » 13 mar 2015 14:05

OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
Jeg kender tal som Start effektivitet og varmetab i forhold til aperturareal (a1a) men hvordan kommer man derfra til en egnet temperatur?
Hvilken effektivitet har en typisk NBE rørfanger og hvilken typisk set temp bruger man i NBE?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pille bruger » 13 mar 2015 14:16

JFinderup skrev:OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
Jeg kender tal som Start effektivitet og varmetab i forhold til aperturareal (a1a) men hvordan kommer man derfra til en egnet temperatur?
Hvilken effektivitet har en typisk NBE rørfanger og hvilken typisk set temp bruger man i NBE?
Du kan se mere her http://www.nbe.dk/produkter/solfanger.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af JFinderup » 13 mar 2015 14:21

Tak :o) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

pll
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 225
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 11 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pll » 13 mar 2015 16:08

Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af pille bruger » 13 mar 2015 16:21

JFinderup skrev:Tak :o) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?
Brug linket, og klik dig videre ind.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af JFinderup » 14 mar 2015 10:12

pll skrev:Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.
Tak for et konkret svar - jeg har også overvejet differensstyrings muligheden - har du så en start temp på 70?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Set temperatur på Absolut styringen

Indlæg af Flemming DJ » 14 mar 2015 12:36

Når man styrer efter differenstemperaturen og modulerer pumpen, skal man da lade anlægget starte så snart, der kan overføres lidt varme.

Så kører det stille og roligt "med op" i temperatur.
Mvh Flemming